@ krakow
Ja seveda, vzporedni premik vpliva na vse temperature. Nagib boš verjetno moral še popraviti pri nižjih temperaturah. Pri temperaturi okoli 5 stopinj nagib ne igra vloge. Poglej si sliko za lažjo predstavo.
NEH je nizko energetska hiša.
Odtaljevanj je manj (domnevam) zato, ker sedaj ne rabi delati na ful in dosegati nekih norih temperatur.
Na el. porabi bi se znalo kar poznati. To boš moral pa še kakšen mesec ali dva počakati in primerjati računi z lanskim letom

Tudi meni je čudno, da ne moreš spustiti min. temp. vtoka. Poglej kar ti je predlagal Popson31, da nimaš slučajno nastavljeno na radiatorsko ogrevanje.
Greš v servisne nastavitve, nato v nastavitve DK1 in tretja postavka je vrsta inštalacije. Ta mora biti nastavljena na talno. To bi tudi razložilo da ne moreš spustiti nagiba krivulje za več kot 9.9
Je pa res, da če si imel nastavljeno na radiatorsko, potem ti je spuščalo noro vročo vodo v talno (poglej si desni del grafa krivulje na sliki).
Č0 in Č1 sta oznaki, če imaš dve črpalki. jaz imam samo eno (č0) in tudi samo to reguliram. Sem jo pa ravno pred kakšnim mesecem po predlogu sassapo-ta nastavil, da deluje non stop.