25.1.2013 ob 10:37
Jozl Napisal:Dvižni vod deluje tudi na razliki povratka in ga počasi dviguje, da se ne pojavi prevelika temp. razlika.Tega ne razumem najbolje. Temperaturna razlika med radijatorskim dovodom in povratkom mora biti velika. To pomeni, da smo uspešno oddali toplotno energijo in je ne vračamo nazaj v kotlovnico (izgube).
@Tone
Ne vem, ali Seltron omogoča omejevanje povratka. Z omejevanjem povratka ti regulacija ob preseganju začne le-tega regulirati z nižanjem temperature dovoda. Ti parametri morajo seveda biti smiselno nastavljeni, da ne povzročijo podhalejavnja prostorov.
Sicer pa s parametri Seltrona lahko reguliraš temperaturo dovoda v radijatorje (nastaviš!). Ne vem kaj te skrbi, da bo avtomatika kar nekaj po svoje delala? Povratek se bo ustrezno odzival na temperaturo dovoda in bo odvisen do tega kakšna je temperatura dovoda in kakšen pretok boš imel (nastavitev črpalke oz. tlačne razlike dovoda in povratka). Večji pretok pomeni, da se manj toplote odda skozi radijatorje in je povratek višji, manjši pa, da se več toplote odda in je povratek manjši, obstaja pa nevarnost, da s premajhnim pretokom prostorov ne zagrejemo dosti hitro. Torej, namesto, da poskušaš bajto spraviti iz 18°C na 21°C v pol ure tako, da temperaturo dovoda dvigneš na 70°C, raje štartaš z ogrevanjem prej in v radijatorje pošiljaš "normalno" Tdovoda po krivulji (ali pa je vsaj ne dvigneš za toliko).
Glej moj graf jutranjega štarta. Za 1h v radijatorje pošljem 60°C, da bajto hitro dvignem na ~21°C do 7:30, nato čez cel dan vzdržujem 21°C s 52°C dovoda v radijatorje. Pri zunanji temperaturi 0°C. Isti efekt bi dosegel, če bi z ogrevanjem štartal ob npr. 5:30, z normalno Tdovoda.
[attachment=o8798]
Kar se sobnih termostatov tiče so ti po mojem skromnem mnenju v dobi termostatskih ventilov in regulacije po zunanji temperaturi čisto preveč odveč. Ne služijo ničemer drugem kot pa temu, da ga stanovalci gledajo in jamrajo, če je Tsobna 20,5°C namesto 21°C. "Vidim, da me zebe."


Res bi rad vedel kakšne so te preprostejše rešitve. Lahko tudi na ZS.