Zadnja modifikacija - kot bypass mešalnemu ventilu dodan radiatorski ventil Danfoss RA-C 1/2".
Priključeni obe črpalki na termostat, priključeno tipalo T na peč, priključen regulator zraka, nastavitve na termostatu, da se pumpe vklopijo pri 60 stopinj vode, da je ciljna temperatura za regulator na 70 stopinj vode.
in stvar laufa in pošilja 35 stopinj v talno.
Alpha 2 dela s 5W, PICO Wico pa s cca 14 W. Radiatorski ventil priprt skoraj do konca. Ko bo dobil še termostatsko glavo, bo sploh majka.
Presežka toplote/pregrevanje ni bilo zaznati.
Estrihov ni še.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Da. Na cca 30min je izklopilo pumpe, ko je voda padla na 50 stopinj. Drva niso povsem suha.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Ni prešvoh, ne bat. So še vedno testni pogoji, pa iz drv je slišati vodo. So mi zanimive tiste luknjice, skozi katere pride zrak. 8 kom. Ne pustijo, da bi stvar znorela, čeprav pri suhih drvih... sem dodal par suhih smrekovih moralčkovl, pa se je takoj poznalo. V glavnem sistem dela, kar je bistveno.
Mokra drva - mi je vscal kondenz na spodnjem spoju peči in podnožja. Predzadnji test, ko sem pustil pumpe laufat pri 30 stopinjah.
Podpitanje:
- glede na višino - se pravi od peči do gornjega talnega je 3 metre, od peči se cev spusit do pump in nato na tla za cca 3 metre, kjer obrne navzgor v P in M, če dam ekspanzijo na 0,6 bar, mrzlo vodo polnim na 0,6-0,8 bar, bo OK?
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Zakaj le?
Nafilaj normalno, 1,2 do 1,5 bara.
Manjši pritisk kot je, težje se odzrači.
Jaz imam po ex. posodi, nekje 1,8.
Mi pa s svojimi poizkusi potrjuješ teorijo, da je zalogovnik v taki navezi, popolnoma nepotreben balast in je notri samo zaradi lupljenja strank.
Da ne govorimo o tem, da je 1000 ali 2000 l zalogovnik pravi pič... dim v primerjavi z akumulacijo talnega oz. estriha.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
no 1000l zalogovnik sigurno nekaj doprinese pri frekvenci nalaganja?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
si ze nasponal do 95stopin? je varnostni ventil deloval?
kako deluje loputa za luft? nastavis zeljeno temperaturo in potem odpira in zapira ? pumpe mas zvezane preko tega termostata ? obe? al preko cevnega?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Sem napolnil s suho smreko in je STS deloval! Tudi alarm je piskal. Tvoj zalogovnik boš napolnil mimogrede.
Loputa za luft - maš nastavitev ciljne temperature in ko jo doseže, se zapre. Ko T vode pada, se začne počasi odpirati in se odpre do konca.
Obe preko MSK.
Par ur pozneje je še vedno grelo in vsake toliko na oglje vklapljalo pumpi.
Termo glave skoraj ne potrebuješ - ventil od radiatorja je nastavljen in je T vode po mešanju med 35 in 38 stopinj odvisno od tega, koliko vrela je.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Sem nastavil past za @laik. Bomo videli, če bo primla in kaj iz izkušenj napisala nam teoretikom.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
a ima @laik ze priklopljene zalogovnike?
ob straneh od kamina zelo seva vročina?
se bi ga splačalo izolirati, da bi sevalo samo skozi steklo?