PodSvojoStreho.net
Zuzia -Toplovodni šema - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Zuzia -Toplovodni šema (/showthread.php?tid=44644)

Strani: 1 2 3 4


Zuzia -Toplovodni šema - Urs - 24.5.2012

Tako to trenutno izgleda. Kopiral shemo od nekje. Moti me, ker se pumpi deloma "tepeta". Mešalni ventil je nastavljen tako, da je moč zapreti dovod iz kamina oziroma tako, da ni nikoli odprt dovod neposredno v talno. Which is good. Aja, nobenega povratnega ventila nisem vgradil, v bistvu zato ne, ker mi ni jasno, čemu bi lahko služil. Sem pa odprt za popravke. Tja do zime. Cardynal - zalogovnik bi namontiral na dovod/odvod, verjetno bi moral prestaviti pumpo na vejo od zalogovnika oziroma celo shemo na novo sestaviti. Glede na to, da so pocinkane cevi, ni problema in ni panike kot bi bila pri bakru. Včeraj sem razstavil in ponovno sestavil, ker je povsod scalo (uporabil loctite, pozabil narezati navoje). Ekspanzijo imam 8 lit., trenutno je na 1,6 bara. Tlak na eni veji je bil 0,2 bar, na drugi veji 0,7 bar. Ko so pumpe delale. Temperatura povratka 22 stopinj, temperatura dovoda cca 35 do 40 stopinj. Ventil je še v ročni funkciji. Termometra nad mešalnim še nimam montiranega.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3567unichr("46")jpg[/img]


Re: Toplovodni šema - edid - 24.5.2012

Sem padel iz lufta na tole temo in temu primerno bo tudi vprašanje. Zakaj pri tej vezavi rabiš 2 pumpi. Kaj ne bi dosegel istega efekta le s pumpo 2?


Re: Toplovodni šema - cardynal - 24.5.2012

zanimivoSmile

zakaj rabiš dve pumpi ? ena sama nebi gnala ?
v zalogovnik sem razmišljal, da bi na vrhu naredil pritok vode iz kamina in potem zraven odtok naprej v talno? vodo bi vračal nazaj direktno v kamin? tako bi uporabil tudi mini zalogovnik v peči?? samo ugibanja nimam pojma ali bi bilo ok

ne vem pa kje bi priključil se bojler ali pa tč za sanitarno vodo.

upam da jutri dobim cene za podnice,pleh in ostalo kramo.
sem pa se vedno mnenja da bi verjetno bila debelina inox dovolj 2mm??? podnice pa 3mm??
mnenja dobrodošla


Re: Toplovodni šema - Urs - 24.5.2012

Sem probal samo s pumpo 2. Verjetno je talno dajalo preveč upora in je topla voda zgolj naredila obvoz iz kamina nazaj v kamin. Ni bilo preveč uspešno. Bi moral fajn pripreti povratek hladne vode v mešalni ventil - s tem, da potem ne bi imel nič dovoda v talno.

Pumpi sta dve - razkoš - aplha 2, ki dela na auto programu na maksimumu 22W in moč zniša samo, če se pripre mešalni ventil, in pumpa 1 je wico stratos eco, ki ima neke svoje fore glede nastavitev (v stilu windowsov).


Imam še termo ventil, s katerim bi naredil bypass iz 1" na 3/4" na odvodu mimo mešalnega ventila. Škodilo ne bi.

---
3mm pleh.


Re: Toplovodni šema - cardynal - 24.5.2012

nepovratni ventil nebi rešil zadeve ?


Re: Toplovodni šema - Urs - 24.5.2012

Kam bi ga vtaknil? Na povratek v mešalni verjetno?


Re: Toplovodni šema - cardynal - 24.5.2012

ja, mislim da potem nebi več moglo vlečt mimo.

kako pa tale tvoja pumpa ve kdaj mora koliko gnat? odvisno od temperature?


Re: Toplovodni šema - Urs - 24.5.2012

Nič še ne ve - sem ju na hitro priklopil tako, da ves čas delata. Za koliko mora gnat pa nimam pojma, kako se odloči za moč. Se bom moral jaz namesto nje, verjetno.

Zna biti, da se zafrkavajo različne moči pump, itak. Alpha je delala z 22W, Stratos z 10W.

Naslednji problem - vtok dovoda je hladen in se meša s vročo vodo v peči.


Re: Toplovodni šema - cardynal - 24.5.2012

Naslednji problem - vtok dovoda je hladen in se meša s vročo vodo v peči. ??

kakšnega dovoda ne zastopim Smile

varnostni ventil si ze nagruntal? je lahko kaj narobe glede na to da v pregreto peč na silo poženeš mrzlo vodo ? lahko peč pokne?


Re: Toplovodni šema - Urs - 24.5.2012

Ma lih poknla vseeno ne bo.

Varnostni ventil - vem kako dela, ne bi ga rad testiral. Sem samo rdeč gump probal in dela, je pognalo vodo skozi. Sem dal extra cev in jo vezal pred glavni ventil od bajte.

To si mislil?

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3569unichr("46")jpg[/img]


Re: Toplovodni šema - cardynal - 25.5.2012

To sem mislil ja, sem imel nek podoben problem pri kolegu, je bil ocitno manjsi upor vodi da je kar na mesalnem obrnalaSmile probaj pa bos videl kaj se bo dogajalo, a je mozno da pumpa spreminja hitrost odvisno od upora vode? Tapotem jima ne pase skupno delovanje, ena misli da se je zaprl kak termostatski ventil ko druga zmanjsa hitrost in potem tudi druga zmanjsa??


Re: Toplovodni šema - cardynal - 25.5.2012

Kam bi pa ti v tole tvojo shemo umestil zalogovnik in se en razdelilec talnega?


Re: Toplovodni šema - Fery - 25.5.2012

Pejta s tem dialogom rajši na pir!
Urs, preden vgrajuješ zalogovnik, probaj par dni gonit talno (a estrihe že maš?), potem boš pa videl, ali ga sploh potrebuješ.


Re: Toplovodni šema - Urs - 25.5.2012

Fery Napisal:Pejta s tem dialogom rajši na pir!
Urs, preden vgrajuješ zalogovnik, probaj par dni gonit talno (a estrihe že maš?), potem boš pa videl, ali ga sploh potrebuješ.


Estrihi bodo drugi teden - predvidoma. Zalogovnika ne mislim kupovati, ker mi ne gre skozi vrata. Bi ga pa zvaril, že zaradi tega, ker se človeku tako sladko smeje, ko kaj sam naredi za male pare...

Malo me zafrkava, ker so sedaj temperature takšne, da ni nobene dT.


Re: Toplovodni šema - Fery - 25.5.2012

Torej počakaj na estrihe in potem par dni goni kamin. Tudi če bo 30 zunaj.
DT-ja do 70 ali 80 stopinj bo še vedno dovolj.