Pozdravljeni !
Ker vidim da se dobro spoznate na fujitsu waterstage ,bi imel nekaj vprašanj.
Po prebiranju foruma me še vedno muči kako naj nastavim krivuljo in odmik.
Kljub temu da sem upošteval predloge ki so bili napisani, mi še vseeno prihaja do razlik v notranji temperaturi, kljub temu da imam notranji korektor.
Ogrevam srednjo etažo 130m2 z radiatorji, spodnja etaža odprtih samo par radiatorjev, podstrešje neurejeno na plošči 10cm izolacije. Fasada 10cm, 3 slojna okna, toplotna 11kw.
Na začetku je bil parameter 720 na 1.02 in parameter 721 na 0.00 ter 750 na 40%, temperatura na korektorju na 22.5 stopinje.
v toplem vremenu je bila temperatura ok vedno okoli 22.5, ko je prišla zunanja pod 6 stopinj je pa temperatura notri narasla na nekje 22.9 v prostoru kjer je korektor. Ženi je bilo prevroče in sem parameter 720 počasi spuščal, prišel sem do 0.9, parameter 721 na 0.00.
Temperatura je bila potem super vedno okoli 22.5, 22.6 stopinje.
Nakar je prišla otoplitev in sedaj ko je zunaj okoli 12 stopinj pa je notri "mrzlo" suče se okoli 22-22.4 stopinje. Po sliki z tega foruma kako se nastavlja krivulja sem nastavil 720 na 0.86 ter 721 na 1.00, korektor 40% in nič kaj bolje.
Danes sem dvignil samo 721 na 1.5 da vidim kako bo.
Po vsaki prestavitvi počakam vsaj 2 dni.
Rad bi nastavil nekje najbolj optimalno da bi bilo notri vedno cirka 22.5,22.6 ko je zunaj -15 ali +15 zato toliko kompliciram
Korektor pa kot sem prebral je neka max meja 40% da toplotna še vedno enakomerno deluje.
Vnaprej se zahvaljujem za kakšen nasvet.