Bo zdaj končno ok? Spet sonček sije, upam...
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
22.9.2024 ob 16:05
Pozdravljeni. Oglašam se prvič. Imam en problem v zvezi z notranjim brezžičnim korektorjem Siemens. Ko v meniju izberem program 500 in potrdim od pon.-pet. mi nikakor ne shrani tega, ampak vedno vrže nazaj na pon.-ned. Rad bi imel različne nastavitve za pon.-pet. in sob.-ned. To želim zaradi sprememb režima elektrike po novem. Mi lahko kdo kaj svetuje? Lep pozdrav.
23.9.2024 ob 06:47
Korektor ali upravljalnik? Korektor ima zelo omejene možnosti. Za vse "globje" nastavitve uporabi upravljalnik na napravi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
23.9.2024 ob 08:26
(22.9.2024 ob 16:05)Marjanko Napisal: Pozdravljeni. Oglašam se prvič. Imam en problem v zvezi z notranjim brezžičnim korektorjem Siemens. Ko v meniju izberem program 500 in potrdim od pon.-pet. mi nikakor ne shrani tega, ampak vedno vrže nazaj na pon.-ned. Rad bi imel različne nastavitve za pon.-pet. in sob.-ned. To želim zaradi sprememb režima elektrike po novem. Mi lahko kdo kaj svetuje? Lep pozdrav.
Najverjetneje is pravilno nastavil, samo zmede te to, da je začetna nastavitev param. 500 vedno pon-ned. Če boš izbral pon-pet, bi moral v param. 501 in 502 videti tako, kot si pred tem nastavil.
Drugače pa najprej s parametrom 500 izbereš, ali boš urnik nastavil za vse dni enako, ali za delavnike ali vikende, ali celo posamezne dneve. Ko izbereš npr pon-pet, z OK potrdiš izbiro, nato v 501 določiš začetek in 502 konec periode. Ko potrdiš z OK se shrani.
(23.9.2024 ob 06:47)sassapo Napisal: Korektor ali upravljalnik? Korektor ima zelo omejene možnosti. Za vse "globje" nastavitve uporabi upravljalnik na napravi.
Brezžični korektor. Kot vidim ima enake funkcije, kot notranja enota Fujitsu waterstage, ne glede, tudi pod inženir ni nič drugače. V navodilih je opcija, da se različno nastavlja, v korektorju tudi, samo po shranitvi je vse po starem.
(23.9.2024 ob 08:26)Turbo Napisal:(22.9.2024 ob 16:05)Marjanko Napisal: Pozdravljeni. Oglašam se prvič. Imam en problem v zvezi z notranjim brezžičnim korektorjem Siemens. Ko v meniju izberem program 500 in potrdim od pon.-pet. mi nikakor ne shrani tega, ampak vedno vrže nazaj na pon.-ned. Rad bi imel različne nastavitve za pon.-pet. in sob.-ned. To želim zaradi sprememb režima elektrike po novem. Mi lahko kdo kaj svetuje? Lep pozdrav.
Najverjetneje is pravilno nastavil, samo zmede te to, da je začetna nastavitev param. 500 vedno pon-ned. Če boš izbral pon-pet, bi moral v param. 501 in 502 videti tako, kot si pred tem nastavil.
Drugače pa najprej s parametrom 500 izbereš, ali boš urnik nastavil za vse dni enako, ali za delavnike ali vikende, ali celo posamezne dneve. Ko izbereš npr pon-pet, z OK potrdiš izbiro, nato v 501 določiš začetek in 502 konec periode. Ko potrdiš z OK se shrani.
Ja, točno tako, kot si opisal, ampak na koncu se vse vrne na začetno nastavitev - PON-NED. Ne shrani PON-PET. Na 502, 503, 504,... nastavljeno PON-PET. Po zaključku in kontroli, vse po starem?!
24.9.2024 ob 20:27
Hm, do sedaj še ne videno, pa delam s Fujitsu TČ od njenega rojstva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
25.9.2024 ob 09:45
(24.9.2024 ob 18:59)Marjanko Napisal:(23.9.2024 ob 19:35)sassapo Napisal: Uporabi upravljalnik na napravi pa bo šlo.
Danes probal. Isto. Ne vem kaj bi lahko delal narobe. Pumpo imam 6 let in prečesal nastavitve po dolgem in po čez, nastavljal vse možne opcije do potankosti. Tole pa...?!
Ali bi rad nastavil zgolj en časovni interval na dan ali več?
Urnik omogoča tri časovne intervale (par. 501-506), upam, da nisi v parametru 513 določil Yes in potrdil, ker se nastavijo privzeti parametri in posledično izbrišejo vsi predhodne nastavitve.
Ko v parametru 501 nastaviš začetek prvega intervala, ali pritisneš OK, ker šele takrat se shrani. Zgolj spreminjanje ure z vrenjem kolesca ne shrani nastavitve.
Poskusi nastaviti še v 'inženirskem načinu'.
(25.9.2024 ob 09:45)Turbo Napisal:(24.9.2024 ob 18:59)Marjanko Napisal:(23.9.2024 ob 19:35)sassapo Napisal: Uporabi upravljalnik na napravi pa bo šlo.
Danes probal. Isto. Ne vem kaj bi lahko delal narobe. Pumpo imam 6 let in prečesal nastavitve po dolgem in po čez, nastavljal vse možne opcije do potankosti. Tole pa...?!
Ali bi rad nastavil zgolj en časovni interval na dan ali več?
Urnik omogoča tri časovne intervale (par. 501-506), upam, da nisi v parametru 513 določil Yes in potrdil, ker se nastavijo privzeti parametri in posledično izbrišejo vsi predhodne nastavitve.
Ko v parametru 501 nastaviš začetek prvega intervala, ali pritisneš OK, ker šele takrat se shrani. Zgolj spreminjanje ure z vrenjem kolesca ne shrani nastavitve.
Poskusi nastaviti še v 'inženirskem načinu'.
Želim en interval od PON-PET in drugi od SOB-NED. Nastavim 3 časovne faze. Vedno pritisnem OK in pri določenju naslednje faze je vedno prava nastavitev, ki sem jo izbral na začetku. Ko se po zaključku vrnem nazaj na kontrolo, je vse po starem. Ni važno kje nastavljam ali na daljinskem korektorju ali pa na enoti. Tudi kot inženir.
(24.9.2024 ob 21:18)Srakopir Napisal: A ni boljše za TČ, da dela 24/7 isto?
Načeloma ja, samo jaz rad tudi malo testiram ker imam čas. Itak več, kot 1°C ne delam razlike.
(24.9.2024 ob 20:27)sassapo Napisal: Hm, do sedaj še ne videno, pa delam s Fujitsu TČ od njenega rojstva.
Ja, čudno, do danes še nerešljivo

Bi morda vedel kaj pomeni parameter 700? V priročniku ga ne opisuje, na napravi pa je izbor (zaščita, avtomatsko, nočno, dnevno) Pri meni je aktivirana zaščita?!
26.9.2024 ob 09:35
(25.9.2024 ob 16:57)Marjanko Napisal: Bi morda vedel kaj pomeni parameter 700? V priročniku ga ne opisuje, na napravi pa je izbor (zaščita, avtomatsko, nočno, dnevno) Pri meni je aktivirana zaščita?!
Ali imaš nastavljeno na 'AUTO' (črtica na vrhu prikazovalnika pod ikono ure z 'AUTO')? Preveri da imaš nastavljeno pravo uro in datum. Poskusi še ugasniti notranjo enoto s stikalom pod LCD-jem in počakaj minuto ter vklopi nazaj.
(25.9.2024 ob 20:12)Poldee Napisal: Tud meni ne uspe, ce nastavljam preko sobne enote. Nastavim, potrdim in ko nato 'skocim' naprej/nazaj na drug parameter in se vrnem nazaj na tega, kaze staro vrednost. Cudno...
Nastavljanje preko web vmesnika pa dela bp.
Hecno res.
P.S. - forum pa spet mal po svoje...
Hvala Polde za komentar. Je verjetno že kdo pomislil, da nimam pojma kaj delam
WEB vmesnika pa žal nimam 
(26.9.2024 ob 09:35)Turbo Napisal:Da, vse tako, kot si napisal. Tudi izklopil za par minut in spet probal na notranji enoti in na korektorju. Nič spremembe. Trmasto kot vol(25.9.2024 ob 16:57)Marjanko Napisal: Bi morda vedel kaj pomeni parameter 700? V priročniku ga ne opisuje, na napravi pa je izbor (zaščita, avtomatsko, nočno, dnevno) Pri meni je aktivirana zaščita?!
Ali imaš nastavljeno na 'AUTO' (črtica na vrhu prikazovalnika pod ikono ure z 'AUTO')? Preveri da imaš nastavljeno pravo uro in datum. Poskusi še ugasniti notranjo enoto s stikalom pod LCD-jem in počakaj minuto ter vklopi nazaj.