#76
In potem bo šla peč kmalu k hudiču zaradi premrzle vode, ki vstopa v peč.

V Seltronu dobiš sedaj že mešalni ventil z regulacijo za dvig povratka in še samo črpalko priklopiš in je to minimalno z dobro regulacijo. Lahko še daš v bypass mimo ventila loputo, da se ob izkopu elektrike pojavi samostolno termovzognsko delovanje, to je pa že malo več kot nekaj poceni in enostavno.

Orevanje narediš lahko s mešalnim ventilom (mahansko ali elektronsko krmilje) in črpalka.

Toplo vodo iz peči daš preko T kosa v zalogovnik in v mešalni ventil za orevanje hiše. Viški tako gredo samodejno v zalogovnik.

Več ne bom filozofiral, ker sem v svoji kurilnici naredil skoraj magisterij. Confusedhock:
#77
Citat:In potem bo šla peč kmalu k hudiču zaradi premrzle vode, ki vstopa v peč.
Res je! To je ena od pomanjkljivosti poceni izvedbe.
Nikdar odgovorjeno vprašanje - kako kmalu?
Nimam časa - sem v penziji!
#78
Thinko Napisal:Pozdravljeni.
Kupili smo novo peč Etiks Viadrus VHU 25kw.Prejšna peč je bila obzidana z zidaki.Mogoče se kakšen spovni kake peči so to bile.Prejšni sistem je useboval samo bimetal toplotno stikalo za pumpo ter 4 cevni mešalni ventil.
Zdaj pa čakamo da zmontiramo novo peč ter zalogovnik 800-1000L.
Od elektronike bi tukaj bilo samo motorni seltronov mešalni ventil ali 2.
Zanima me pa če bi bilo pravilna vezava zalogovnika, da bi vezali zalogovnik preko povratnega voda radijaterjev direktno na mešalni ventil zalogovnik peč mrzla povratna voda.
Ko bi zakurili peč bi takoj začeli gret bojler in radijatorje.Povratni ventil bi bajpas delal direkt nazaj na peč.Ko pa povratek preseže naštimano temp mešalnega bi teklo direkt na zalogovnik.Tako bi segreli zalogovnik,se obvarovali ogrevalnih špic in tako...Nakar ko peč pogori bi črpali toploto iz zalogovnika.

Popravil shemo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/Y1/45N6eTu4/1/wp000557unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/Y1/45N6eTu4/1/wp000557unichr("46")jpg[/img][/url]

Nove ugotovitve:ESBE ventil iz peči bi se odprl ko se segreje peč radiatorji in nakar bi višek toplote polnil zalogovnik.Nakar drug esbe ventil bi polnil cirkoliral do določene temperature.Ko se bi zalogovnik ogrel bi ventil spustil toplo vodo v obtok nazaj v peč.Take sheme sem videl že pri ESBE spletni strani.
#79
Tale shema je sicer zanimiva, a nič več od tega. Kaj bo, ko nehaš kuriti?

Ne vem zakaj ignorirate Esbe polnilni ventil kot simpel varianto, zajebeš vse strele tega sveta, poceni je in deluje. Edin ko zmanjka štroma je kriza. Antigravitačna loputa tu po moje ne pomaga, ker toplotni vzgon ni dovolj močan, da bi odprl loputo. Razen če obstaja kaka loputa, ki je v normalnem stanju odprta.
#80
@Thinko
Tvoja hidravlična shema ne bo delovala pravilno. Ko se bo črpalka izklopila, ne bo cirkulacije tople vode preko zalogovnika. Na vzgon ne računaj preveč, ker ni višinske razlike. Le če boš dodal še črpalko v povratnem vodu in mešalni ventil za recirkulacijo vode v kotlu bo delovalo (seveda z ustrezno regulacijo)
#81
Fora je o tem da že 20 let smo se ogrevali z takim sistemom in na 60+ stopinj in smo bili na toplem brez skrbi. Kar je tukaj na tem sistemu ni narisano je 4 potni navadni mešalni ventil ki meša povratek iz radijatorjev v peč.
Mi bi samo radi dali toplotni zalogovnik brez kake elektronke in da bi najprej ko bi zaukurili najprej pogreli radijatorje in nato šele z presežki ali pri določeni temperaturi filali zalogovnik.Ali naredim esbe ventil pri zalogovniku pri izhodu kar rišejo na vseh shemah in navaden T kos in ventil pri izhodu iz peči.Nakar ko zakurim peč mam zaprt ventil voda ne gre v zalogovnik.Pogrejem radiatorje nakar odprem ventil in filam z presežki iz peči v zalogovnik.Esbe ventil mi kroži vodo po zalogovniku ko se tok segreje pošlje nazaj v peč sistem.
Ko zmanjka elektrike pač že pri tem sistemu črpalka ne dela in imeli smo da je varnosti ventil vrgel vodo vn.Te peči pa imajo varnostni hladilec ko preseže 90 stopinj voda v peči vrže vročo vodo vn in ti fila hladilec iz vodovoda v peč da jo ustrezno počasi ohladi.
Če smo 20 let tako se greli in nalagali drva v peč da smo prosili osebo da naj zaukuri ko je bilo mraz tudi zdej bomo tako delali.Če ne pa imamo še krušno peč in štedilnik na drva ni hudič da nebomo zmrznili Tongue

Vidim da je veliko ljudi tako ˝kamot˝ da bi povsod radi nataknili toliko elektronike da jim ni treba nič delati. Potem pa ni čudno da se sprašuje zakaj sploh ne deluje in rabiš že kurjača z diplomo da ti kuri peč in uravnava elektroniko.Potli pa pošli enega drugega da ti zakuri peč.Preden mu razložiš kak dela elektronika že zaukuriš sam. Tongue
tok v razmišlek
#82
Ne nismo vsi kamot zarai elektronike. Kaj pa novi avtomobili, že 20 let več ne izdelujejo bencinarjev brez elektronskega vbrizga goriva, še dizle so zadnji 15 let tudi preuredili na skupni vod in celotno elektroniko.

Saj ne pravim,da stara vozila ne delujejo, samo na novih s tem sistemom zmanjšujemo porabo.

Tebi če je všeč tak sistem ogrevanja, boš pač moral ročno za vsako spremembo obračat ventile, drugače samo mehasko ne gre.

Sem že videl sistem po tvoje narejen lansko leto od domače proizvajalca peči in koletorjev. Sistem je res trotl siher za kurilnico, kaj se pa dogaja za njo pa ga pač ne briga. Viški toplote gredo vzgonsko v zalogovnik. Povratek iz zalogovnika pa gre najprej v peč in šele potem v sistem ogrevanja. Tako pa preko peči ohlajaš tiste viške, ker je škoda dati še kaki T kos in črpalko za delovanje sistema peč-zalogovnik.

Kakor hočeš imeti, tako si pač naredi.