(12.7.2020 ob 18:15)bozgom Napisal:
(18.6.2020 ob 14:22)bosces Napisal:
(12.6.2020 ob 13:17)bozgom Napisal: Pa ima bojler termostat, s katerim boš nastavil temperaturo vode? Ima bojler varnostni termostat, kateri izključi elektriko če voda preseže 95°C? Ima bojler varnostni vetil, kateri sprosti prevelik pritisk iz njega? Huh Huh
Kolikor razumem, nameravaš prožiti kontaktor direktno, mimo avtomatike TČ. Torej, ti nastavitve tam, pri direktnem ogrevanju bojlerja ne bodo nič koristile.

Bojler/zalogovnik je GALMET 300 litrov, prav tako grelec kot na linku:
https://www.ten-net.si/index.php/artikel...=41-020011

Kje vidiš težavo? Hočeš reči da z tem grelcem ne smem ogrevati vode direktno?

S tem grelcem že lahko segrevaš vodo direktno- v kakšnem loncu ali sodu ali drugi odprti posodi. V zaprtem bojlerju  pa je brez varnostnega termostata to lahko smrtno nevarno. Če ti zataji termostat na grelcu bo grelec tako dolgo grel vodo, da se bo ta uparila in bo lahko prišlo do eksplozije.

Bozgom, samo v info da pretiravaš 100 na uro... bil vodovodar pri meni in se je samo nasmehnil tvojim komentarjem...sistem ima varnostni ventil in ekspanzijsko posodo tako da je zadeva čisto varna...edini problem je, da sem čakal do sedaj ker sem kot nevednež verjel tvojim besedam Smile
Poldee, gledam malce tale današnji grafek:

kako to, da je danes dopoldne in popoldne nekje do 16h non stop delala z nekim svojim enakomernim ritmom (cca. pol ure dela, 10 minut stoji, vedno na najnižji modulaciji 16%), potem je pa kar naenkrat za skoraj 3 ure obmirovala?

Čudno mi je to, ker se ves ta čas Tzun praktično ni spreminjala (bila je med 4.6° in 5.2°C). Nekih drugih dobitkov, ki bi ustavili TČ tudi ni zaznat (kolektorji ali Tnotr, ki je bila ves ta čas okoli 22 - 22.2°).
 
Kako si to razlagaš?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
notranja T je pa nastavljena na 22c ali mogoče 21,5?
Simpl. Glede na to, da ima zapovedan min. vtok (DV) 32-34 je z njim ogrela na 22.2+ ko se izklopi in caka da pade pod 22, ko se spet vklopi. Ko je nad 0 nastavim tako (ON/OFF), drugace dam zeleno not. temp. na 23, takrat dela po invertersko.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Res mi je fenomen, da ti uspeva na tako nizkem vtoku 32-34 in na radiatorjih ogrevat precej veliko hišo, niti ne tako dobro izolirano (180m2 in 8-10cm fasade, če se prav spomnim..), pri teh temperaturah med 0 in +5°C.   Super.
Poskušam se s svojo DIY regulacijo na IVT približat tem vtokom, zato te špijuniram. Nisem še čisto tam, se pa približujem. Le da naši zahtevajo višjo Tnot, okoli 23.5
Torej ljudje, ne šparat na velikosti in številu radiatorjev (tisti, ki ste pred obnovo itd.).
pri nam je zelo podobno, radiatorje sem spodobno odmeril, ampak vseeno kaj čmo, če je željena notranja stalno od 23-23,5-24C, drugače se na veliko oglašajo  Big Grin
S kakimi vtoki in povratki potem ti operiraš?
Ti kar 'spijuniraj', dostop je odprt vsakomur. Ce grejes na 23.5 potem seveda s tako nizkimi vtoki ne bo slo, je kar razlika v potrebni energiji.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
ob trenutnih temp okoli 1-3C, tdv v radiatorje (16.kos) okoli 40C, če ni defrostov imam 3.-4 daljše vklope na dan, če pa so pa 24/7 ker poberejo kar nekaj energije, je pa hiša v tri štuke iz 90ih z cca 5cm izolacije, nova okna, 25cm mansarda, vse skupaj nekje 160m2, na 380nmv okolica lj....
Wink 
(9.12.2020 ob 13:31)Fantocci2 Napisal: S kakimi vtoki in povratki potem ti operiraš?

Lahko jih vidis, spodaj v sivem... sicer trenutno TC pociva, pa je temp. mala. Poglej, ko bo delala, vedno vidis aktualno stanje.

Ahh, zdaj vidim, da ni letelo name...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
FAE-ta sem spraševal (mi je že odgovoril), tvoje vidim.
Jst shajam s 38/34 DV/PV pri okoli 0 zunaj, res pa imamo dovolj 21-22 stopinj. Kopalnico bi si želel toplejšo kake 2 stopinje, zgleda je premali radiator, mogoče kdaj zamejam za večjega (debelejšega). Bi pomagalo, če bi na obstoječ radiator spodaj diskretno montiral 3-4 rač. ventilatorje, da bi delovalo kot konvektor ali je brezveze? Radiator je sicer Korado k11, visok 1m in širok 1m. Ali pa se montira dodatno zmontira el. radiator lojtra.
(9.12.2020 ob 17:48)first1 Napisal: Jst shajam s 38/34 DV/PV pri okoli 0 zunaj, res pa imamo dovolj 21-22 stopinj.  Kopalnico bi si želel toplejšo kake 2 stopinje, zgleda je premali radiator, mogoče kdaj zamejam za večjega (debelejšega). Bi pomagalo, če bi na obstoječ radiator spodaj diskretno montiral 3-4 rač. ventilatorje, da bi delovalo kot konvektor ali je brezveze? Radiator je sicer Korado k11, visok 1m in širok 1m.  Ali pa se montira dodatno zmontira el. radiator lojtra.

Zmontiraj tip 22 (dva konvektorja)v enaki velikosti, ce se da se vecjega. Tudi ce nisi od foha ti montaza ne bo delala tezav, zapri oba ventila in novega gor, nad rezultatom bos navdusen...ventilatorji bodo mnogo slabse opravili nalogo
(7.12.2020 ob 17:23)bosces Napisal:
(12.7.2020 ob 18:15)bozgom Napisal:
(18.6.2020 ob 14:22)bosces Napisal:
(12.6.2020 ob 13:17)bozgom Napisal: Pa ima bojler termostat, s katerim boš nastavil temperaturo vode? Ima bojler varnostni termostat, kateri izključi elektriko če voda preseže 95°C? Ima bojler varnostni vetil, kateri sprosti prevelik pritisk iz njega? Huh Huh
Kolikor razumem, nameravaš prožiti kontaktor direktno, mimo avtomatike TČ. Torej, ti nastavitve tam, pri direktnem ogrevanju bojlerja ne bodo nič koristile.

Bojler/zalogovnik je GALMET 300 litrov, prav tako grelec kot na linku:
https://www.ten-net.si/index.php/artikel...=41-020011

Kje vidiš težavo? Hočeš reči da z tem grelcem ne smem ogrevati vode direktno?

S tem grelcem že lahko segrevaš vodo direktno- v kakšnem loncu ali sodu ali drugi odprti posodi. V zaprtem bojlerju  pa je brez varnostnega termostata to lahko smrtno nevarno. Če ti zataji termostat na grelcu bo grelec tako dolgo grel vodo, da se bo ta uparila in bo lahko prišlo do eksplozije.

Bozgom, samo v info da pretiravaš 100 na uro... bil vodovodar pri meni in se je samo nasmehnil tvojim komentarjem...sistem ima varnostni ventil in ekspanzijsko posodo tako da je zadeva čisto varna...edini problem je, da sem čakal do sedaj ker sem kot nevednež verjel tvojim besedam Smile

Pa ti je vodovodar med smehom pokazal, kje je varnostni termostat in kako ga resetiraš? Na sliki se namreč vidi le delovni termostat in grelec. Varnostni bi moral imeti še eno kapilaro.
Trenutno stanje... taktira, svica da, zmrzuje ne Smile


Priložene datoteke Predogledne slike
       
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
1 ... 490 491 492 493 494 ... 559 Pojdi na stran 