(20.11.2020 ob 19:26)$bohinc Napisal: Deli ... (menda vse zmore) pogostost defrostov ob visoki vlagi in temp. območju +- 3stC.
Pa komaj čakam konkretno zimo, ter tvoj predčasno napovedan nizek DV iz prakse...
Bomo konkretno primerjal ( makar z 10let staro BP delujočo TČ
).
Citat:Vidim pri mami kako je vse drugace. Tam so radiatorji vsaj 3x dalj casa topli kot nasi. Tam tudi TC cisto drugace dela kot pri nas. Pri nas se zadeva odvije na hitro tam pa cakas in cakas. Smo taki in drugacni ;-)
Pa kakorkoli, zaradi par vec / manj vklopov / dan ne bo kompresor nic manj / dalj casa trajal.
Hnoge, so le ti skrivali svoje OFF = pa makar zaradi lepih +-3stC -defrosti
Še pomnite... tovariši in tovarišice...?
Danes sem jo iznad nadzora - konstantne temp. , spustil na pašo
delovanje po zunanji temp..
On-ofi (dovoljeni 4 na uro) in defrosti menim, da so jasno vidni, kot gibanje zun. temp. https://prnt.sc/vmz1zj
Pa ostale , makar Bošček ?
Kako odtaja prava toplotna črpalka!
Zdaj tudi BOŠČKA zazebe in se gre pogret Zunaj 1,2c . Danes je šel zjutraj in pred 1 uro v odtajanje.
Kompresor melje čele dneve nekje 3,5KW .
So bila lepo bela rebra.
ODTAJANJE:
Veternica je zmanjšala hitrost in se cez pol minute ustavila.
Kompresor je zmanjšal obrate na minimum, nato se je slišal preklop štiripotnega ventila.
Kompresor je povečal obrate. Bi rekel na 1/4 hitrosti.
Sreš se je odtajal in v 3 minuti se je rahlo kadilo iz uparjalnika.
Kompresor je zopet zmanjšal obrate.
Zopet se čuje preklop 4potnrga ventila.
Kompresor malenkost poveča obrate, bi rekel pol manj , kod je začel odtajanje.Veternica stoji
Pri 6 minuti poveča vrtljaje na 1/4 hitrosti kompresorja, veternica stoji
Tako deluje do 9 minute.
Zdaj zavrti nentilator zelo počasi. in potem vrti z cca 1obr/ sek., tako do 10 minute.
Zdaj pospeši veternica in kompresor nekje na 1/3 moči nazaj , kod pred odtajanjem.
V bistvu odtaja, tri minute , od 3 do 10 min. počrpa toploto iz segretega uparjalnika nazaj v vodo!. Veternico požene, ko je uparjalni hladnejši od zraka.
Zanimivo je tudi , da 3minute , ko odtaja , pumpo za vodo požene, da je bil Pv=2K toplejši od Dv.
Kompresor se nikoli ne zaustavi. Odtajanja tudi nikjer ne beleži.
Verjetno ima IVT BOŠČEK dober način dela???
Verjetno tudi Vaše!