24.11.2020 ob 05:12
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 05:13 uporabnik Hanzi.)
Se strinjam z energetikom
Dodal bi to, da boš moral pri novi najbrž spustiti tlak na 2,1 bara (če imaš res v omrežju 2bara) ker so nove polnjene na 3 bare se mi zdi.
Tole okvaro, da je sama ekspanzija dobila luknjico pa mislim da prvič berem. Pa še to sorazmerno hitro.
Daj objavi ti sliko mesta kapljanja vode.. me firbec matra katera ekspanzija prerjavi v 5 letih in kje..
Daj objavi ti sliko mesta kapljanja vode.. me firbec matra katera ekspanzija prerjavi v 5 letih in kje..
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Tako je. Statični tlak raztezne posode naj bo malenkost pod nazivnim tlakom vode. Življenjska doba ekspanzijske posode je v veliki meri odvisna tudi od njene velikosti. Material (guma) v manjši je precej bolj podvržena obrabi kot tista v večji, saj so delovni raztezki precej večji.
30L posodo je nesmiselno dajat, že izgleda ne. 18L bo pa kar ustrezna izbira.
Ps. tole luknjo v expanziji bi pa tudi jaz rad videl...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
24.11.2020 ob 10:47
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 10:52 uporabnik Hanzi.)
Jeba, potem moram pa čimprej dodati ekspanzijo h kotlu, ker jo z vsakim kurjenjem sprehajam za več kot bar.
Kljub temu pa že 7 let drzi. Edino nekam čudno se mi zdi da sedaj ne morem več na polno nazgat zalogovnika kot nekoč, ker prej pride varnostni ventil v funkcijo.....al je bil prej v kakem (zaprtem) radiatorju zrak, čeprav radiatorji na najvišjih legah v mansardi niso zaprti.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 60
Teme: 2
Pridružen: Oct 2019
Ocena:
0
Bom kar tu vprašal, če ima kdo kakšno ˝pokvarjeno˝ (rabim samo posodo) ekspanzijo med 50 in 150L. Mora pa bit posoda cela.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
24.11.2020 ob 13:04
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 13:08 uporabnik sassapo.)
(24.11.2020 ob 11:18)Energetik81 Napisal: (24.11.2020 ob 08:39)bk9105 Napisal: Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja.
Ja, pa res imajo proizvajalci predpisan vsak 0,2 nižji tlak kot v vodovodu. Me pa zanima kaj je fora. Morda da membrana ne tišči v dovodno cev?
Se pa s tem za odtenek zmanjša uporabna prostornina posode.
Nops, s tem povečaš delovno območje ekspanzije.
(24.11.2020 ob 11:00)Mrus Napisal: Bom kar tu vprašal, če ima kdo kakšno ˝pokvarjeno˝ (rabim samo posodo) ekspanzijo med 50 in 150L. Mora pa bit posoda cela.
Dvomim, da kdo doma špara zanič ekspanzijo. Jih boš na odpadu našel kolikor hočeš..
Upam samo, da je ne misliš uporabit za hidrofor ali celo tlačno kompresorsko posodo, ker je lahko takšno početje hudo nevarno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Pri sanitarni ga malo biksate ker v omrežju ni nikoli enakomeren tlak ampak zelo niha. Sem namontiral manometer in so rezultati jasni ko beli dan, odpreš pipo, tlak pade, zapreš spet naraste je pa tudi kar veliko nihanja v omrežju, vsaj pri nas na podeželju, včasih spusti tudi kak varnostni ali pa poči gumi cev od stene do armature. Vodovodarji so si zrihtali velika dopustna odstopanja.
Objave: 1024
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
16.11.2024 ob 19:05
(*Zadnja sprememba objave: 16.11.2024 ob 19:08 uporabnik markII.)
Ni mi jasno, kako bi ventilček zgnil, ponavadi problem v padcu tlaka zraka in pride pri dopolnitvi preveč vode v membrano. Kaj bi zabilo v tem primeru pod strop mi ni čisto jasno. Zrak ali plin je med ohišjem pločevino in gumi membrano. Prazna posoda ima tlak 1.5 bara in stisne membrano, ko zakurimo, narašča tlak vode v sistemu in ta prehaja v to membrano. Če teče voda iz ventilčka, gre za počeno gumo. Če ventilček suh, pa lahko poskusiš tako, da izpustiš toliko vode , da pade tlak v posodi na nič. Z manometrom pomeriš tlak v posodi, najbrž bo pokazal malo ali nič! Pustiš izpustno pipo odprto in napumpaš posodo do predpisanega tlaka. Dopolniš vodo do tistega tlaka kor običajno odvisno od višine ogrevalnega sistema. Zakuriš in opazuješ tlak na manometru, ne bi smelo bit velike razlike med hladnim in segretim režimom.
Edit, spustiš toliko vode, da pade tlak v sistemu in manometer pokaže nič !
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Če je posoda tako postavljena da imaš ventil zgoraj enostavno zamaši izpust skozi ventil, predhodno moraš razbremeniti sistem , tlak nič barov, izprazniti posodo, zapreš izpust skozi ventil in problem rešen dolker ti posoda ne izpusti zaradi rje. Z dovodom vode v sisstem nataviš potrebni tlak okoli 1,2 bara in nehaš polniti, nekajk vode je šlo v posodo ostalo je pa zrak in bo še dovolj prostora za več vode ob raztezanju zaradi temperaturnih nihanj. Tako sem naredil na hidroforju in dela BP, namesto ventila in gimi duše sem dal vijak in tesnilo da ne pušča.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ajaj... Dvakrat je vprašal, če so te posode v redu. Dvakrat je dobil odgovor katerega ni iskal!
Ja, v redu so, natanko tako v redu kot vse ostale z vgrajeno prirobnico in možnostjo menjave membrane v tem cenovnem razredu.
Če pa si pripravljen 200L exspanzijo plačat 2x več bo seveda boljša. Tista za skoraj jurja, pa menda drži celo življenje?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->