Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Točno tako, 300L bojlerji imajo preko 2kWh/dan izgub toplote. Pri SCOP 2,5 za SV, bi to pomenilo 25kWh/mesec štroma samo za vzdrževanje temperature, brez vsakega točenja.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Ista TC kot tvoja (FWS 11) v poletnem mesecu porabi 14-16 kWh (dober evro) s tem, da ves cas samo idla - kontrolira kolektorje in niti 1x ne zavrti ventilatorja. Gre izkljucno za porabo elektronike in nic drugega.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
22.11.2020 ob 08:19
(*Zadnja sprememba objave: 22.11.2020 ob 08:20 uporabnik some1.)
Tudi pri meni so se danes začeli resni defrosti ( zunaj -7.C ). Zjutraj je bila črpalka v 80% reber "bela" vendar po čakanju cca. 10min ni hotela v defrost. Zelo zadovoljen s porabo glede na temperature.
Poraba od včeraj ( 24ur ): 29kwh.
Toshiba 11kw ht. Hiša 250m2. dv pri -7.C - 36.C. Vsi prostori konstantno na 22.C. Nova 3slojna okna ter izolacija cca. 5cm - zahodna stran 12grafit. Streha 50cm.
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
0
22.11.2020 ob 09:20
(*Zadnja sprememba objave: 22.11.2020 ob 09:22 uporabnik tadole.)
Novogradnja, še nevseljena.
8kw toplotna, nobenih dodatnih virov toplote. 180m2 ogrevalne površine, 20cm kamene volne na steni, 40cm celuloze proti strehi, 15cm stiropor proti tlom, pod ploščo še 15cm izolacije. Troslojna velika okna, skupaj 60m2.
Poraba v zadnjih 24 urah 17kwh.
Zjutraj je bila temperatura 23, včeraj popoldan, ko je bilo sončno je skočila na 27, da sem moral ohladiti.
Bo očitno še treba korigirati krivuljo, čeprav je že zelo nizko. DV pri -6 je 31 (nastavljena želena je temperatura 21), pa je kljub temu, da ni novenih dodatnih virov toplote še pretoplo...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
22.11.2020 ob 10:19
(*Zadnja sprememba objave: 22.11.2020 ob 10:21 uporabnik pentax.)
Konkretno previsoko krivuljo imaš. Pri nas enaka kvadratura, manj izolirana hiša v vsem kar si opisal, TČ 7.5kw, -4C zunanja, DV 27C, v hiši od 22.5-23C.
Poraba zadnjih 24ur 14kWh. Novembrski COP zaenkrat na 4.2.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Glede na ta zadnji zapis je zajec najbrž v grmu, ki se mu reče naklon krivulje. Sicer mi vseeno ni jasno kaj je majster delal oziroma razmišljal, glede na to, da imaš ogromno izolacije in ti je pri -6 nastavil 31 stopinj.
Pa brutalno veliko steklenih površin imaš (pregrevanje ob soncu).
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
22.11.2020 ob 12:23
(*Zadnja sprememba objave: 22.11.2020 ob 12:24 uporabnik bk9105.)
@tadole dokler se sam ne boš začel ukvarjati s temi nastavitvami, do tačas boš pregreval in hladil.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Problem nizko energetskih hiš z talnim gretjem je pregrevanje skozi steklene površine. Krivuljo je potrebno nastavljat, takrat ko je daljše obdobje oblačnega vremena.Idealno je, da to sam obvladaš, ker je zadevo treba non stop opazovati.
Drugače pa luftat.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
23.11.2020 ob 11:10
(*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 11:14 uporabnik JaBK.)
Če imaš montažno, se nekako se lahko pogovarjamo od danes na jutri, če je masivno zidana, boš pa še kaki dan pocakal. Poskusi ne tikati še 2 dni, da boš sploh videl kaj si nastavil. Če boš vsak dan shizofreno šaltal, ne boš nič vedel.