• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>

Gradnja in obnova Energijski viri Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13083
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena: -503
#106
18.11.2020 ob 20:30
Kupil si najosnovnejšo in najcenejšo črpalko WILO...
Morda enkrat, le poslušaš nasvet.. GRUNFOS CPD 11 - 25/75 ;)
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Spletna stran
Neaktiven
Blue30 Mojster ****
Objave: 331
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Ocena: 2
#107
18.11.2020 ob 20:43
(18.11.2020 ob 20:30)sassapo Napisal: Kupil si najosnovnejšo in najcenejšo črpalko WILO...
Morda enkrat, le poslušaš nasvet.. GRUNFOS CPD 11 - 25/75 ;)

Če bi jaz kupoval, bi vzel "taboljšo". Naročil sem eno izmed boljših in tihih, montirali pa so tole. Ko sem ceno videl, mi je bilo vse jasno. Ampak nevem, če kronoterm ne zna drugih modelov sprogramirat ali kako...
Neaktiven
csamo001 Specialist *****
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena: 34
#108
18.11.2020 ob 20:45
(18.11.2020 ob 19:07)Blue30 Napisal: KSZ, če lahko kdo kaj napiše:

danes smo staro Grundfosovo OČ menjali z Wilo Yonos PICO 25/1-6 zadevo na Adaptu (kronoterm ima pač te, čeprav sem navijal za kakšno boljšo Grundfosovo..

Menjali smo izključno zaradi glasnosti stare, zdaj pa je ta hudič še glasnejši. Trenutno je na 1. prestavi, ko bo hladno pa ko bo na tretji, pa se bo konkretno slišala v nadstropje in se sprašujem, če začnem kar zdaj razmišljat o drugi... 
ne spraševat, zakaj nisem monterju rekel. 

Se mora nastavit višina in me zanima, je to mišljena maksimalna višina, do koder pošilja vodo v sistemu? npr. samo en štuk ca. 3 metre?
Ima kdo kaj izkušenj z nastavitvami?

(resno, ne spraševat, nisem prave volje, ker sem računal na neko tiho izvedbo, ampak je bila že zmontirana, ko sem prišel domov).

Hvala

Sam imam podobno izkušnjo. Smo imeli 40 let staro Sundstrandovo črpalko (firmo je že pred desetletji prevzel Grundfos), pa sem jo sprva pustil, ko smo montirali IVT TČ. Smo pa bili razvajeni, ker smo se veliko let ogrevali termosifonsko, s kurjenjem drv v Stadlerci, brez uporabe obtočne črpalke. No, po menjavi za novo Grundfosovo obtočno črpalko... ne rečem, da ni bolje, ni pa ravno neko razodetje. Sploh za nekoga, ki je bil na radiatoskem sistemu vajen popolne tišine. Tudi majster je rekel, da je raven hrupa v bistvu čisto običajna. In smo se pač doma dogovorili, da ogrevanje od 23:00 miruje, štarta pa ponovno ob 6:30. Ni ravno optimalno, če se ogrevaš na TČ, ampak komoditete pa res ne mislim žrtvovat.
Neaktiven
Cupra Mojster ****
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena: 0
#109
18.11.2020 ob 21:24
(18.11.2020 ob 20:30)sassapo Napisal: Kupil si najosnovnejšo in najcenejšo črpalko WILO...
Morda enkrat, le poslušaš nasvet.. GRUNFOS CPD 11 - 25/75 ;)

Kako se pa naše IMP črpalke obnesejo v primerjavi z Grundfos?
Neaktiven
sisekmisek Mojster ****
Objave: 339
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
Ocena: 12
#110
18.11.2020 ob 22:12 (*Zadnja sprememba objave: 18.11.2020 ob 22:28 uporabnik sisekmisek.)
(18.11.2020 ob 20:43)Blue30 Napisal:
(18.11.2020 ob 20:30)sassapo Napisal: Kupil si najosnovnejšo in najcenejšo črpalko WILO...
Morda enkrat, le poslušaš nasvet.. GRUNFOS CPD 11 - 25/75 ;)

Če bi jaz kupoval, bi vzel "taboljšo". Naročil sem eno izmed boljših in tihih, montirali pa so tole. Ko sem ceno videl, mi je bilo vse jasno. Ampak nevem, če kronoterm ne zna drugih modelov sprogramirat ali kako...

Mislim da CPD 11 -25/75 je oznaka pod katero Nibe trži "svojo" črpalko od Grundfosa. Original oznaka je UPM2 ali UPM GEO mislim da. Za lažje iskanje.

Sicer, če je od zalogovnika naprej in je ne bo krmilila črpalka potem je PWM brezveze.

Sam imam sicer tako (25/40-130) od zalogovnika naprej na nastavitvi po proporcionalnem tlaku. https://imp-pumps.com/pumps/nmt-mini/ .Na polni moči je poraba 20W. Če zapiram ventile na radiatorjih se poraba avtomatsko zamanjša. Če zaprem vse pade na 5W. To ti je edina pamet, ki jo rabiš. Sicer pa ponavadi nisem zasledil, da proizvajalci navajajo "glasnost" črpalke tako, da ne vem kako bi to lahko sploh zbiral katera je najtišja.
Neaktiven
sašo65 Specialist *****
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena: 17
#111
18.11.2020 ob 22:50 (*Zadnja sprememba objave: 18.11.2020 ob 22:50 uporabnik sašo65.)
kake OČ mate to, da tako ropočejo? Wilo stratos para na 7 dela nič glasneje, kot bi brencelj bil v kurilnici....je pa original v Fujitsuju

PS sem pa tudi jaz grel termosifonsko, ko sem bil na KO tudi bojler imam "v zraku" tako da tudi pri SV nisem rabil OČ je pa montirana IMP let. tam 92 tudi dokaj tiha
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7267
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
#112
18.11.2020 ob 23:22 (*Zadnja sprememba objave: 18.11.2020 ob 23:23 uporabnik Energetik81.)
(18.11.2020 ob 22:50)sašo65 Napisal: kake OČ mate to, da tako ropočejo? Wilo stratos para na 7 dela nič glasneje, kot bi brencelj bil v kurilnici....je pa original v Fujitsuju

To se tudi jaz sprašujem, ko sem še živel doma, smo imeli peč na drva, obtočno Grundfos (nimam pojma katere, vgrajena cca. 35 let nazaj in še vedno deluje!) in radiatorje. V sobah se ni niti malo slišalo obtočne, pa tudi če je bila na 3. stopnji.

Bi rekel, da ni krivec OČ, ampak bolj napeljava, kakšni spoji, ovinki itd.
Neaktiven
Blue30 Mojster ****
Objave: 331
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Ocena: 2
#113
19.11.2020 ob 06:26
(18.11.2020 ob 22:12)sisekmisek Napisal:
(18.11.2020 ob 20:43)Blue30 Napisal:
(18.11.2020 ob 20:30)sassapo Napisal: Kupil si najosnovnejšo in najcenejšo črpalko WILO...
Morda enkrat, le poslušaš nasvet.. GRUNFOS CPD 11 - 25/75 ;)

Če bi jaz kupoval, bi vzel "taboljšo". Naročil sem eno izmed boljših in tihih, montirali pa so tole. Ko sem ceno videl, mi je bilo vse jasno. Ampak nevem, če kronoterm ne zna drugih modelov sprogramirat ali kako...

Mislim da CPD 11 -25/75 je oznaka pod katero Nibe trži "svojo" črpalko od Grundfosa. Original oznaka je UPM2 ali UPM GEO mislim da. Za lažje iskanje.

Sicer, če je od zalogovnika naprej in je ne bo krmilila črpalka potem je PWM brezveze.

Sam imam sicer tako (25/40-130) od zalogovnika naprej na nastavitvi po proporcionalnem tlaku. https://imp-pumps.com/pumps/nmt-mini/ .Na polni moči je poraba 20W. Če zapiram ventile na radiatorjih se poraba avtomatsko zamanjša. Če zaprem vse pade na 5W. To ti je edina pamet, ki jo rabiš. Sicer pa ponavadi nisem zasledil, da proizvajalci navajajo "glasnost" črpalke tako, da ne vem kako bi to lahko sploh zbiral katera je najtišja.

Tole ima Nibe v ponudbi, ravno gledam od Knuta -  CPD 11/25-75 Grundfos pwm 

Črpalka je res manj kot meter pod stropom, na zgornji strani pa gre voda v prvi radiator v zgornjem nadstropju (in potem naprej v druge) in se v tisti sobi sliši.
Stara Grundfosova se je sicer slišala na 2. hitrosti (imela samo dve). V "kurilnici" se ni slišala.

Tale wilo pa se sliši kot brenčanje, sem jo včeraj odzračil (sicer se sama z vklopom gumba), pa je bilo enako.
Neaktiven
xavi Specialist *****
Objave: 5765
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 32
#114
19.11.2020 ob 07:51
Spomnite se, da so nekateri imeli probleme z glasnostjo v Estiah, kjer so bile montirane
frekvenčne črpalke od Grudfosa. Kot je omenil Sašo, v Fujitsutu je Wilo stratos, dela pa neslišno na max. moči, tudi poraba je smešna.
Neaktiven
jurjavcic Vajenec **
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Sep 2018
Ocena: 3
#115
19.11.2020 ob 08:12
Eno vprašanje za vse, ki imate sekundarno vodno črpalko in ste na radiatorskem sistemu: ali vam med izvajanjem defrosta toplotna črpalka izklopi sekundarno obtočno črpalko?

lp,
Aljoša
Neaktiven
bozgom Specialist *****
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 0
#116
19.11.2020 ob 08:26
Meni sekundarna OČ deluje ves čas. Izklopi se le v primeru, da je zunaj topleje od 15°C, ko se izključi delovanje TČ in s tem ogrevanja.

Šumenje v radiatorjih pa je posledica hitrosti vode in zmanjšanega preseka. Presek se zmanjša običajno na ventilu, še posebej če je na njem termostatska glava. Če je OČ dovolj močna se pretok ne spremeni , zato se posledično mora povečati hitrost vode. To pa povzroča šumenje. Če je pri vas ta težava lahko preverite tako, da ob pojavu šumenja malce priprete ventil.
Neaktiven
some1 Specialist *****
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 3
#117
19.11.2020 ob 09:33
Tudi pri meni imam jaz na sumu termostatske ventile, ki povzročajo šumenje. Spomladi bom na enem radiatorju zamenjal ventil za navadnega, da vidim razliko.
Neaktiven
bk9105 Specialist *****
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena: 44
#118
19.11.2020 ob 09:43
(19.11.2020 ob 07:51)xavi Napisal: Spomnite se, da so nekateri imeli probleme z glasnostjo v Estiah, kjer so bile montirane
frekvenčne črpalke od Grudfosa. Kot je omenil Sašo, v Fujitsutu je Wilo stratos, dela pa neslišno na max. moči, tudi poraba je smešna.

stratos ni enako yonos. Tako je pri (skoraj) vseh zadevah.
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13083
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena: -503
#119
19.11.2020 ob 11:33 (*Zadnja sprememba objave: 19.11.2020 ob 11:36 uporabnik sassapo.)
Tale Grunfoska je ziher ena najtišjih črpalk na trgu namenjenih toplotnim črpalkam.
Kolikor vem imaš nekaj močnejšo toplotno črpalko, pa omenjena Wilo tako nima kaj iskati, saj je prešvoh. Posledično ti cel sistem šepa.
kakšno pa imaš med zunanjo enoto in zalogovnikom?
Ps. Boljše - dražje črpalke imajo večji rotor kateri se vrti počasneje, kot manjši v cenejših črpalkah. Zato nastane razlika v hrupu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Spletna stran
Neaktiven
some1 Specialist *****
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 3
#120
19.11.2020 ob 11:52
kakšna je pa razlika v glasnosti med:

GRUNDFOS CPD 11 - 25/75

ter

GRUNDFOS UPM GEO 25-85 130
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 ... 6 7 8 9 10 11
Pojdi na stran 
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS

Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.