Gradnja in obnova Energijski viri Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neaktiven
alanford Nimam pojma *****
Objave: 5034
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena: 3
#46
13.2.2017 ob 23:27
Mene pa zanima, kako naj dodatna pamet razmišlja, kako naj krmilim o.č., da bom deležen vseh dodatnih rožic. Moj krmilnik namreč tega ne zna in hitrost o.č. je nastavljena fiksno (ročno).
Predpostavke so naslednje:
- vhodni podatki so vse možne temperature (dvižni in povratni vodni vod, obe temperaturi plina na kondenzatorju in obe temperaturi plina na uparjalniku)
- če je potrebno, se meri še tlake v plinski povezavi
- merim tudi neto porabo el.e.
- krmilim modulacijo inverterja in seveda hitrost o.č.

Je možno?

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Neaktiven
pentax Specialist *****
Objave: 4012
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena: 26
#47
13.2.2017 ob 23:57
@kelencm, nekako mi ne deluješ patriot če v hišo daješ neke danske naprave, upam da imaš vsaj tv gorenjev če ti že danci rihtajo zrak.
Glede kronoterma in podpore si me pa tudi malo razočaral, saj sem pričakoval da pridejo isti dan glede na to da je iz savinjske uro stran cela Slovenija. Sam sem tudi nameraval vzeti kronotermovo tč pa je na koncu nisem, ker menda ne dela dobro če je obtočna nastavljena na visok pretok, to mi je moteče, niti nimajo te napake zapisane v navodilih.
Neaktiven
tahcin Pomočnik ***
Objave: 118
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena: 0
#48
10.12.2017 ob 19:10
Menda imajo novejše TČ krmiljeno uravnavanje hitrosti obtočne črpalke. Ali to velja za TT on-off ali le za "boljše"?
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13083
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena: -503
#49
10.12.2017 ob 19:57
Že skoraj vse TČ od spodnjega razreda dalje uravnavajo hitrost OČ. avtomatsko, nekatere celo ločijo ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje prostorov. Pri srednjem in višjem razredu je pa to standard že leta
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Spletna stran
Neaktiven
some1 Specialist *****
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 3
#50
13.11.2020 ob 08:04
Berem tole temo in mi ni čist jasno vse. Mi lahko povem kaj pomeni dt 8K? Razlika med dvižnim ter povratnim 8.C?

Ter kakšna naj bi bila idealna temperaturna razlika med dvižnim in povratnim pri dvižnem vodu 36.C? Pri meni je trenutno razlika 2.C. Ali bi moral tole povečat za boljši izkoristek. Črpalko laufam na 80% moči. Gre pa za toshibo estio 11kw ht.
Neaktiven
xavi Specialist *****
Objave: 5765
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 32
#51
13.11.2020 ob 09:04
Manj skoraj ne bo šlo. Sam imam Wille stratus in ga teram na polno, da dobim delta T nekje 2 c.
Neaktiven
Blue30 Mojster ****
Objave: 331
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Ocena: 2
#52
13.11.2020 ob 09:11
Ja, kaj je ta K? Koliko mojstrov pa je tukaj :D
Neaktiven
sašo65 Specialist *****
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena: 17
#53
13.11.2020 ob 19:19
(13.11.2020 ob 08:04)some1 Napisal: Berem tole temo in mi ni čist jasno vse. Mi lahko povem kaj pomeni dt 8K? Razlika med dvižnim ter povratnim 8.C?

Ter kakšna naj bi bila idealna temperaturna razlika med dvižnim in povratnim pri dvižnem vodu 36.C? Pri meni je trenutno razlika 2.C. Ali bi moral tole povečat za boljši izkoristek. Črpalko laufam na 80% moči. Gre pa za toshibo estio 11kw ht.

ma kakih 8.....2 je cisto ok. ko sistem deluje konstantno in je hiša pregreta....pri meni varira med 1.8 in 2.2 oč pa ze od prvega dneva na max(7)
Neaktiven
Sonce65 Mojster ****
Objave: 262
Teme: 3
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -17
#54
13.11.2020 ob 21:13
(13.11.2020 ob 09:11)Blue30 Napisal: Ja, kaj je ta K? Koliko mojstrov pa je tukaj :D

Dt = je razlika med Dv in PV  ! 8k pomeni pri kateri koli temperaturi Dv i Pv je ta razlika  8!
Pri C  imamo 0c ,gor so pozitivne ,  niže so negativne vrednosti
Pri K  ni negativnih vrednosti , korak je enak.
Če bi bil Dv+ 4c,  Pv - 4c  Je že problem povedati koliko c je razlika. Je + ali - C ??
0C = 273.15K
0K = - 273,15C
100c = 373,15K

Ok?
Neaktiven
csamo001 Specialist *****
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena: 34
#55
13.11.2020 ob 21:46
Sarkazem detektor gotof?
Neaktiven
sašo65 Specialist *****
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena: 17
#56
13.11.2020 ob 22:10
samo, ti kapiraš ka je oni pred tabo napisal?
Neaktiven
csamo001 Specialist *****
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena: 34
#57
13.11.2020 ob 22:23
Tam neki pri Pv -4c sem se malo zgubo.  :P
Neaktiven
Sonce65 Mojster ****
Objave: 262
Teme: 3
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -17
#58
13.11.2020 ob 23:43
(13.11.2020 ob 08:04)some1 Napisal: Berem tole temo in mi ni čist jasno vse. Mi lahko povem kaj pomeni dt 8K? Razlika med dvižnim ter povratnim 8.C?

Ter kakšna naj bi bila idealna temperaturna razlika med dvižnim in povratnim pri dvižnem vodu 36.C? Pri meni je trenutno razlika 2.C. Ali bi moral tole povečat za boljši izkoristek. Črpalko laufam na 80% moči. Gre pa za toshibo estio 11kw ht.

Da!  Dt 8K je enako DT 8 C , ker sta obe pozitivne in ni težav , korak je isti.
Moj BOŠČEK ima dobro naštudirano črpalko. Pri meni goni vso vodo samo črpalka notrenje enote v 14 rad. aklimat, term. vent.
Pred zagonom kompresorja požene črpalko na polno nekaj sekund . S tem izzrači izmenjevalec toplote.  To je preventivno, da ne bi bilo zračnega žepa v izmenjevalcu.
Črpalka ima nastavljiv Dt do 10k med Dv in Pv. (za radiatorje 6k ,  in talno gretje 4k. priporočeno)
Obratoval sem na Dt 6k in ugotovil, da če sem dvignil dt na 8k, je v radiatorje šla bolj topla voda, moč toplotne ista in poraba ista. Je pa na radiatorju boljši občutek. Obratovanje črpalke se ne sliši.
Tudi , če sem dal Dt 4 je vse ostalo  enako , le v prostoru se je poznalo, kod da zrak premalo kroži.
Hladnejši Pv. odvzame več toplote na izmenjevalcu in ima zato toplotna boljši izkoristek. Ravno zato so na talnem toliko bolj učinkovite. Zniževanje ne gre v nedogled. Se splača obratovato z čim nižim. To se doseže z uravnoteženjem. Če nek radiator vrača pretoplo vodo, ga  spodaj  pripremo . Ta topla voda pokvari ostalo. Tako sem uravnotežil sistem. Zdaj  urejajo termost. ventili...
Mislim, da bi tudi pri talnem morale vse zanke vračati približno enako toplo vodo.
Prip . Poskusi zmanjšati na 60% in malo spremljaj. Rezultat ne bo izustal!
Neaktiven
some1 Specialist *****
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 3
#59
14.11.2020 ob 06:24
Hm mi je sedaj malenkost bolj jasno. Sicer pa ne razumem kako ti je pri večjem dt šla v radiatorje bolj topla voda, razen če ima problem dosegati dv. cca. 40.C ( na pamet govorim cifro ).

Torej če prav razumem naj bi bilo idealno razmerje pri radiatorjih cca. dt 6K?. Koliko je pa izkoristek slabši sedaj, ko imam dt. 2K?

Lp
Neaktiven
sašo65 Specialist *****
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena: 17
#60
14.11.2020 ob 11:29
kaj bo 6 uredu...DV 40 PV 34.....to niti v sanjah ni uredu, razen če nič ne štima in hiša nima oken....2 je več kot ok.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3 4 5 6 ... 11
Pojdi na stran 
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS

Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.