Rajsi poglej svoj graf s temperaturami, to je osnova iz katere bos izhajal in peglal delovanje, ce bi svojo pustil stalno na 88% (kot pravis) bi imel precej "hribov in dolin" vklopov-izklopov, tako pa imam skoraj flat zabetonirano temp, mislim da je to nas cilj delovanja...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
15.10.2020 ob 21:47
(*Zadnja sprememba objave: 15.10.2020 ob 21:50 uporabnik sassapo.)
(8.10.2020 ob 16:00)FAE Napisal: ker ne ogrevam sanitarne vode, si pa predstavljam da je tam dt zelo majhen sploh če kača nima minimalne kubature...
Se motiš. dT pri gretju SV je včasih tudi 10°C. Seveda lahko te parametre spremljamo samo v srednjem in višjem razredu. V klima TČ uporabljajo praktično vsi proizvajalci precej osnovna krmilja.
V primeru pre - majhnega izmenjevalca, te krmilje pošlje v trgovino po ustrezen bojler?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Pri meni je hitrost povečevanja modulacije odvisna od temperaturnega primanjkljaja na dvižnem vodu, eksponentno, manjši kot je primanjkljaj, bolj potrpežljivo čaka, preden preklopi.
V primeru slabih razmer (več defrostov znotraj enega vklopa), se mi bolje obnese, da grem z modulacijo na višje stopnje, nad 53%, odvisno od števila defrostov.
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
17.10.2020 ob 14:13
(*Zadnja sprememba objave: 17.10.2020 ob 14:13 uporabnik first1.)
"Zelo dobro se izkaže ko se približuje nast. temp. 50°C in pri 47C logika zmanjša moč za eno."
Zakaj pa rabiš 50 stopinj vtoka pri 12 stopinj zunaj? A za sanitarno vodo? Ker tako visoka temperaturo konkretno zmanjša COP, verjetno pa tudi ni najbolj zdravo za TČ. Kakšno imaš dnevno porabo? Pri nas te dni zadostuje vtok v radiatorje ~35 stopinj, res da so radiatorji v praksi mlačni in bi rekel da nič ne dajo od sebe, a notri je kot pribito 22 stopinj.
Tudi sam jo raje pustim dlje časa na isti modulaciji, po tem ko je sassapo na podlagi testiranja napisal, da se Ivtjka tudi po skoraj pol ure "lovi", da začne optimalno delovati . Tako da pomoje je treba malo prilagoditi sicer pametno in napredno logiko drugih novejših TČ 15 let staremu dizajnu Ivt ax09, da za vsak drek ne spreminja modulacije. Če bi že neko pametno logiko programiral, bi gledal tele prioritete (od bolj do manj pomembnih):
- temp prostorov 22
- čim nižji hrup (če se le da pod 65%)
- čim nižji DV
- čim manj vklopov
- izogibanje najnižje moči (slabši izkoristek)
- izogibanje delovanja v neugodnih pogojih (pauza ob hladnih, vlažnih jutrih + ob 6 uri (delavniki) začetek VT, ki je 50% dražja od NT).
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
17.10.2020 ob 14:27
(*Zadnja sprememba objave: 17.10.2020 ob 14:44 uporabnik Fantocci2.)
Se strinjam, more prioritete so podobne (edino za hrup se nam fučka, ta nobenega ne moti).
štromarelektronik, res precej visoka temperatura vtoka. Koliko časa pa ti potem traja cikel ogrevanja in koliko pavza?
Torej če malo pogledam današnjo statistiko "moje" IVT:
- dvižni vod okoli 35°C (med 30 na začetku in 38 na koncu cikla)
- v hiši 23,5°C zabetoniranih
- zunaj je bilo 13, ko je nazadnje delala (sedaj je malo več)
- čas zadnjega cikla ogrevanja hiše (dopoldne) je bil 1h 23min na modulaciji 53% in dt okoli 3.5°C
- čas pavze po zadnjem ciklu 3h 5min (dobro izolirana obnovljena hiša)
- vmes (med to pavzo) je dogrevala še SV 27minut, tudi na stalni 53% modulaciji. Senzor na 2/3 bojlerja 200l, histereza termostata 37 vklop 40 izklop, potem še malce več pokaže. Ker je senzor na 2/3 je na vrhu pri iztoku višja temp. okoli 45°C (meril je pa nisem)
- poraba zadnje dni cca. 9-10kWh/dan (mala poraba sanitarne vode, samo en prebivalec trenutno)
V bistvu je delala kot on/off, ker je bila modulacija ves čas konstantna. Njo imam zaenkrat vezano le na zunanjo temperaturo, da jo čimmanj spreminjam.
Koliko pa imate drugi?
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
17.10.2020 ob 14:48
(*Zadnja sprememba objave: 17.10.2020 ob 14:51 uporabnik FAE.)
Tdv pri meni 36C in na urnike, notranja temp od 22 do 23,5C ob vecerih, uporabljam full range modulacijo, po pol ure ko doseze setpoint se zadrzuje vecino na 53% modulaciji. Dela od 4h do 9h zjutrjaj in od 18ih do 22 zvecer, vmes ne pade temp pod 21,5C, stara YU bajta z 7cm fasado v tri stuke z novimi okni in izolirano mansardo, vse skupaj >200m2 poraba cca 10-12kwh/dan, 380nmv...
Vsak po svoje, ampak ravno v tem je fora inverterja da ima cim vecji kontroliran obseg moci ter optimalno prilagajanje trenutnim toplotnim potrebam, posledicno manjso porabo...
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
17.10.2020 ob 16:31
(*Zadnja sprememba objave: 17.10.2020 ob 16:35 uporabnik Fantocci2.)
Upoštevati je pa treba to, da ni na vsaki modulaciji enak izkoristek + izgube med lovljenjem ob spremembi le-te.
Ma, saj je fajn, da smo ubrali vsak svojo logiko in lahko malo primerjamo rezultate.
Jaz ne trdim, da je moja varijanta najboljša, pač povem, kako trenutno delam. Sicer pa tudi hiše niso vse iste.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Izkoristek glede na nastavljeno moč je zelo relativen, ker mici znotraj nastavljenega dela mnogokrat daleč od z naše strani zamišljenega.