Kje pa je dodana vrednost nabave takšne beštije? Kolikor vem običajno topltone črpalke krmilijo svoje "interne" obtočne črpalke z neko logiko, ki je odvisna od robnih pogojev in pretok niha, vse v želji po optimizaciji delovanja (maksimizacija COP). To, kar smo si mi od "logike" individualno prigradili k našim IVT-jkam, pa ni v nobenem primeru povezano s posameznimi fazami delovanja naše TČ - ni nekih algoritmov, kjer bi se pretok prilagajal delovanju z namenom optimizacije delovanja. Kaj ti bo denimo pomagal PWM, če ga nimaš s čim krmilit, vsaj ne v smislu optimizacije delovanja, pa še zajebeš lahko kaj s temi variabilnimi pretoki, če padejo pod neke kritične minimume. Torej pridem do zaključkov, ki sem jih zgoraj opisal.
Ker nazalost nimas svojih ivt original navodil, servisnega prirocnika ter nacrta ti lahko jaz potrdim da ivt ni imela pwm ter senzor pretoka.
Kar sem pisal je bilo namenjeno tistim ki imajo ali pa bodo imeli tako OC.
Koliko jo je placal lahko preberes nekaj strani nazaj, investicija omenjene OC je bila cenejsa kot nakup znanih blagovnih znamk OC pri nas.
Lp
(6.10.2020 ob 15:06)Sid3 Napisal: Ce bi imel taksno crpalko kot on bi jo verjetno hotel rocno spraviti na doloceno moc.
Tale zadeva pozna 20 razlicnih nacinov( pretok, tlak, pwm, auto.,........)
Nekateri nacini ji povejo fiksno stopnjo moci delovanja. Ce nimas pravilno izbrano te lahko zavede kaj trenutno pocne. Prednost te crpalke je v pwm-A ta da ob blokadi ali ne delovanju krmilnika preide lahko v 100% delovanje zaradi odsotnosti signala. Crpalka je lahko vedno brez prekinitve pod napajanjem ker ji z pwm poves kaj zelis (spanje-delovanje).
Ima tudi povratek pwm signala za diagnostiko.
Za tako ceno kot jo je placal ni zgresen nakup.
Lp
Res je zelo veliko nastavitev ima. Pri nastavljanju sem potreboval vsaj 1h da sem jo končno nastavil na želeno vrednost. Pri vsaki nast. sem opazoval moč in pretok, da sem jo končno nastavil več kot 17l/min pa nisem dobil.
Eno kratko opažanje, mogoče prosim @sassap-a za kratek komentar.
Imam paralelno vezan zalogovnik z našo IVT in si lahko špogam večje pretoke. Lani sem konkretno v nekaj režimih meril ter računal COP in na koncu pristal na pretoku nekje 26l/min z dt okoli 4C. Letos sem vrgel ven gravitačno zaporo na strani TČ-zalogovnik, ter očistil filter (bil konkretno umazan Y kos z magnetom). Po tem posegu dosegam pretoke okoli 32-34l/min zanimivo z podobnim ali malo manjšim dt okoli 3C ob isti 2.stopnji hitrosti OČ.
Ker se je pretok povečal, to v COP formuli povzoči večji COP pri podobni moči. Vprašanje ali tako "velik" pretok (proizvajalec navaja max 26l/min) lahko na kakšen način škoduje napravi? Imam radiatoski sistem z dt 3C, kateri se mi zdi nekam majhen, če manjšam pretok pod 25l/min, ta sicer naraste ampak takrat preveč niha tdv...
Prevelik pretok načeloma ne škodi, je pa potrebno vedeti, da se z enako hitrostjo kot voda v njej pomikajo tudi nečistoče, katere so lahko tudi abrazivne.
Kakorkoli, idealen dT je odvisen od precej parametrov, lepo se vidi kako dobra krmilja spreminjajo dT med različnimi temperaturami dvižnega voda in tudi glede na zunanjo temp.
Če boš lovil okoli 5°C med dvižnim in povratnim vodom si naredil za dober izkoristek vse, kar lahko brez dragega krmilja in PWM črpalke,
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Jst imam 1,5m2 kačo bojlerja zaporedno pred radiatorji zvezano, zdej v tem prehodnem obdobju sem zmanjšal hitrost obtočne iz iz max (3) na 2 stopnjo in tako povečal dt na ~9, tako da mi večino toplote vzame bojler. Tenutno se ogreva 2x po ~2,5 ure na dan, ivt dela na 78%. Ni najbolj optimalno za prehodna obdobja, a zadnji 2 zimi je ok funkcioniralo, ker smo dejansko potrebovali vsaj 40/35 režim, da so radiatorji dali kaj od sebe. Letos smo izolirali mansardo ter polovico stropa kleti, tako da so verjetno izgube hiše ene 40% manjše, tako da bo večino časa dovolj nekaj manjši DV,.
(28.9.2020 ob 19:30)csamo001 Napisal: Pretoki znajo občasno iz različnih razlogov malo zanihat, zato na začetku malo poahtaj, če ni ta meja pri 14 l/min malo previsoka (da ti ne bo po nepotrebnem prožilo izklopov) in po potrebi znižaš.
Res je nekaj prožilo izklope. Ali je wifi termostat ali pa flow stikalo.
Včasih ni vplivalo na TČ, ko sem pa bil v kurilnici sem slišal izklop in vklop releja in je takrat TČ ugasnila. Nastavil sem delay 1s proti motnjam in sedaj bom še mal spremljal ampak mislim, da sem problem rešil. Trenutno je porabila od testiranja v septembru do sedaj 88kW. Sedaj ima že 3 vklope 24h cca po 2uri na 42% moči.
15.10.2020 ob 13:53 (*Zadnja sprememba objave: 15.10.2020 ob 13:58 uporabnik Fantocci2.)
Meni precej plava (drifta) tipanje temperature na senzorju za sobno temperaturo, ker ima ta najdaljši kabel, okrog 12-13 metrov.
Žal ima LOGO samo 0-10V vhode (4-20mA bi bilo bolje), moji kitajski merilni pretvorniki pa samo dvožilni priklop, nisem pa niti uporabil opletenega kabla. Zato se mi je dogajalo, da mi je skoraj v istem trenutku vklopilo in izklopilo histerezo, ker je odčitek plaval več kot 1.5°C. Začasno sem to rešil s zakasnitvijo, dolgoročno pa nameravam senzor prestaviti na drugo mesto, da bo (tokrat opleten) kabel dolg samo 3m. Vsi drugi senzorji (s krajšimi kabli) plavajo samo na prvi decimalki v rangu 0.1 do max 0.3°C.
pri meni je npr. histereza 0,1C povzročila veliko dnevnih vklopov/izklopov, kar se mi ni zdelo vredno, tako sem jo prestavil na 0,4C in je veliko bolje, seveda je pa zelo pomembna sama lokacija termostata ter bližnji vplivi, itd., Imam pa Netatmo, zelo dobra popolnoma prilagodljiva zadeva (nastavitev histereze ali PID režim, korekcijo real feeling temp. , predvidevanje ter optimizacija vklopov glede na urnike ali skupaj z odzivom sistema po zunanji temp. itd...)
15.10.2020 ob 15:18 (*Zadnja sprememba objave: 15.10.2020 ob 15:22 uporabnik Zaspanc.)
(15.10.2020 ob 13:53)Fantocci2 Napisal: Meni precej plava (drifta) tipanje temperature na senzorju za sobno temperaturo, ker ima ta najdaljši kabel, okrog 12-13 metrov.
Žal ima LOGO samo 0-10V vhode (4-20mA bi bilo bolje), moji kitajski merilni pretvorniki pa samo dvožilni priklop, nisem pa niti uporabil opletenega kabla. Zato se mi je dogajalo, da mi je skoraj v istem trenutku vklopilo in izklopilo histerezo, ker je odčitek plaval več kot 1.5°C. Začasno sem to rešil s zakasnitvijo, dolgoročno pa nameravam senzor prestaviti na drugo mesto, da bo (tokrat opleten) kabel dolg samo 3m. Vsi drugi senzorji (s krajšimi kabli) plavajo samo na prvi decimalki v rangu 0.1 do max 0.3°C.
Za pretvorit 4-20 v 0-10V rabiš samo 500ohm upor (oz. paralelno 2x1kohm, lažje dobavljivo). Rabiš pa 24V napajanje, z 12 ponavadi ne dela prav.
Drift misliš kot počasno plavanje (tekom več sekund/minut), ali bolj brum, nekajkrat na sekundo? Če ni prepočasno rešiš z RC na vhodu LOGOta.
Pozdravljeni,
opazil sem, da mi micka med prvo in drugo stopnjo deluje enako(enaka moč in poraba ), tako ,da moram preklopiti na tretjo stopnjo, kar je trenutno preveč. Kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala za odgovore in
lp
Mitja
15.10.2020 ob 20:13 (*Zadnja sprememba objave: 15.10.2020 ob 20:26 uporabnik štromar-elektronik.)
(15.10.2020 ob 18:26)mito007 Napisal: Pozdravljeni,
opazil sem, da mi micka med prvo in drugo stopnjo deluje enako(enaka moč in poraba ), tako ,da moram preklopiti na tretjo stopnjo, kar je trenutno preveč. Kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala za odgovore in
lp
Mitja
Sem imel na tretji stopnji in dokaj hitro doseže 50°C. Sedaj imam na drugi 42% moč delovanja in lepo počasi doseže želeno temp. Nima pa kaj bit narobe če tudi daš na več.
(15.10.2020 ob 13:53)Fantocci2 Napisal: Meni precej plava (drifta) tipanje temperature na senzorju za sobno temperaturo, ker ima ta najdaljši kabel, okrog 12-13 metrov.
Žal ima LOGO samo 0-10V vhode (4-20mA bi bilo bolje), moji kitajski merilni pretvorniki pa samo dvožilni priklop, nisem pa niti uporabil opletenega kabla. Zato se mi je dogajalo, da mi je skoraj v istem trenutku vklopilo in izklopilo histerezo, ker je odčitek plaval več kot 1.5°C. Začasno sem to rešil s zakasnitvijo, dolgoročno pa nameravam senzor prestaviti na drugo mesto, da bo (tokrat opleten) kabel dolg samo 3m. Vsi drugi senzorji (s krajšimi kabli) plavajo samo na prvi decimalki v rangu 0.1 do max 0.3°C.
Na Jazz krmilniku imam 2 vhoda 0-10v in 2 vhoda 4-20mA. Uporabil pa sem pretvornik za PT100 tipalo.Nekaj takšnega in je kar točen.
Ne vem kaksno logiko uporabljate, omejevanje moci ni logicno. Sam uporabljam podobno kot oem krmilniki, se pravi moduliranje s polnim razponom moci, res pa da brez zadnje 100% stopnje. Tako v najkrajsem casu doseze set point, nato samodejno zvezno modulira najvec med 42 in 53% kot je razvidno iz grafa...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.