#31
(18.8.2020 ob 01:48)csamo001 Napisal: Če se torej strošek za talno na podstrešju še ni zgodil, potem lahko izolacijo preprosto položiš nadbetonsko ploščo pritličja na tla, brez kompliciranja. Če se kdaj usposobi podstrešje, potem bo to tako ali tako večji poseg, pa se takrat izolacija premakne pod ostrešje. Po mojem si nima nekega smisla delati bistveno večjih stroškov na zalogo, če je v štartu majhna možnost ureditve zgornjega nadstropja. Aja: raje 30cm kot 20 cm. 

Zgoraj sem mislil dat izolacijo knauf oz nekaj v tem rangu pa preko osb plosce da bo podstresje pohodno. Zanima me ali mora 30cm bit dejansko 30 cm ali lahko recimo 30cm stlacim v 20cm.
#32
Če je govora o stekelni volni, je nikakor ne tlačit, ker funkcijo izolacije dejansko opravlja zrak, ujet v strukturi izolacije, ne pa sam material. Izolacija mora biti vedno kar se da nedotaknjena.

Torej dejansko razmišljaš, da bi dal izolacijo na tla zgornjega nadstropja, če te prav razumem?
#33
(18.8.2020 ob 14:22)csamo001 Napisal: Če je govora o stekelni volni, je nikakor ne tlačit, ker funkcijo izolacije dejansko opravlja zrak, ujet v strukturi izolacije, ne pa sam material. Izolacija mora biti vedno kar se da nedotaknjena.

Torej dejansko razmišljaš, da bi dal izolacijo na tla zgornjega nadstropja, če te prav razumem?

Ja nekako druge moznosti nimam. Je to nesmiselno ali kaj si mislil ?
#34
Prvo položi 10cm nato prekrižaš še 10cm steklene volne in boš imel 20cm pravilno postavljene izolacije in bo ok.
#35
(19.8.2020 ob 16:21)rokjeric Napisal:
(18.8.2020 ob 14:22)csamo001 Napisal: Če je govora o stekelni volni, je nikakor ne tlačit, ker funkcijo izolacije dejansko opravlja zrak, ujet v strukturi izolacije, ne pa sam material. Izolacija mora biti vedno kar se da nedotaknjena.

Torej dejansko razmišljaš, da bi dal izolacijo na tla zgornjega nadstropja, če te prav razumem?

Ja nekako druge moznosti nimam. Je to nesmiselno ali kaj si mislil ?

Ja, to sem mislil, po mojem najbolj racionalna rešitev, če zgornje nadstropje ne bo v uporabi. Če boš kasneje urejal mansardo, pa boš to isto izolacijo lahko premaknil pod ostrešje.
#36
Kot so že drugi omenili, najbolj smiselno je zadevo najprej dobro izolirati, potem pa vidite kaj se splača glede ogrevanja narediti. Seveda, ob ustreznih izračunih lahko to vidite že vnaprej in potem izolacijo in ogrevanje izvedete hkrati. Vsekakor pa ne ogrevanja dimenzionirati na neizolirano hišo.

In ko rečem dobro izolirati, mislim res dobro, ker stiropor je poceni in tu nima smisla varčevati. Obstoječih 5 cm siporeksa je ekvivalent cca. 2 cm sodobne izolacije, skratka skoraj nič. Da bi v letu 2020 na to dodali samo 10 cm stiropora, ni smiselno. Naj bo vsaj 20 cm.

Pa detajli naj bodo dobro rešeni, da ne bo toplotnih mostov. Okna vgrajena na zunanji rob zidu, da ni globokih špalet z minimalno izolacijo, pa fasadna izolacija naj okvir oken čimbolj prekrije. Po obodu hiše odkopati temelje in jih do čimvečje globine izolirati - potem manjša debelina izolacije pod talnim gretjem ne bo več tak problem. Pa poskrbeti za stik izolacije podstrešja in fasadne izolacije, torej izolirati kolenčni zid tudi z notranje strani. Če je kolenčni zid visok, je morda smiselno že v tej fazi dati izolacijo v ravnino strehe namesto po podstrešju, sploh če bi radi pohodno podstrešje. Debelina izolacije pa naj bo raje 30 cm kot 20, če je le prostor.

Kar se ogrevanja zgornje etaže tiče, je možno tudi brez. So primeri pasivnih hiš, ki imajo talno gretje položeno samo po pritličju. Ker so hiše dobro izolirane, je razlika v temperaturi med pritličjem in mansardo pozimi le cca. dve stopinji celzija. Tako da četudi že takoj izolirate streho nad podstrešjem namesto tal podstrešja, to ne pomeni da morate tudi v zgornji etaži že narediti tlake s talnim gretjem itd.
#37
(19.8.2020 ob 22:15)OBojanF Napisal: Kot so že drugi omenili, najbolj smiselno je zadevo najprej dobro izolirati, potem pa vidite kaj se splača glede ogrevanja narediti. Seveda, ob ustreznih izračunih lahko to vidite že vnaprej in potem izolacijo in ogrevanje izvedete hkrati. Vsekakor pa ne ogrevanja dimenzionirati na neizolirano hišo.

In ko rečem dobro izolirati, mislim res dobro, ker stiropor je poceni in tu nima smisla varčevati. Obstoječih 5 cm siporeksa je ekvivalent cca. 2 cm sodobne izolacije, skratka skoraj nič. Da bi v letu 2020 na to dodali samo 10 cm stiropora, ni smiselno. Naj bo vsaj 20 cm.

Pa detajli naj bodo dobro rešeni, da ne bo toplotnih mostov. Okna vgrajena na zunanji rob zidu, da ni globokih špalet z minimalno izolacijo, pa fasadna izolacija naj okvir oken čimbolj prekrije. Po obodu hiše odkopati temelje in jih do čimvečje globine izolirati - potem manjša debelina izolacije pod talnim gretjem ne bo več tak problem. Pa poskrbeti za stik izolacije podstrešja in fasadne izolacije, torej izolirati kolenčni zid tudi z notranje strani. Če je kolenčni zid visok, je morda smiselno že v tej fazi dati izolacijo v ravnino strehe namesto po podstrešju, sploh če bi radi pohodno podstrešje. Debelina izolacije pa naj bo raje 30 cm kot 20, če je le prostor.

Kar se ogrevanja zgornje etaže tiče, je možno tudi brez. So primeri pasivnih hiš, ki imajo talno gretje položeno samo po pritličju. Ker so hiše dobro izolirane, je razlika v temperaturi med pritličjem in mansardo pozimi le cca. dve stopinji celzija. Tako da četudi že takoj izolirate streho nad podstrešjem namesto tal podstrešja, to ne pomeni da morate tudi v zgornji etaži že narediti tlake s talnim gretjem itd.

Hvala za obsiren odgovor. Bom uposteval nasvete Smile
#38
Precej bolj pomembna je kvaliteta kot kvantiteta. Veliko bolje je 10 cm dobro izvedene izolacije kot 20 cm slaboWink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#39
Manjša površina talnega (samo po pritličju) pomeni tudi višje temp. vtoka oz slabši izkoristek TČ.
Če upoštevaš še manjšo komoditeto (2°C razlike je preveč; ponavadi so zgoraj tudi otroške sobe in kakšna kopalnica kjer si ne želiš prenizke temperature), potem jaz ne bi toliko šparal, da bi dal samo v pritličje talno (in tudi nisem, pa mi nikakor ni žal). Edino v spalnici imamo vedno zaprto vejo talnega, tam je pa res ne bi rabil.
#40
Ok Smo se odlocili za viessmann toplotno crpalko zrak voda 8kw. Tudi hidroizolacija se je ze naredila sledi se podstresje itd. Hvala vsem za predloge in pomoc. Lep pozdrav


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#41
Odlično. Predvsem pri vseh detajlih hidro- in toplotne izolacije je potrebno bit dosleden. Kar pogumno naprej.