Pozdravljeni,
pri obnovi stare hise bi moral poloziti valjanec za ozemljitev.
Elektricar pravi, da je dovolj cca. 10m (25x4mm na globino 0.5m - dokaj vlazna zemlja), ampak ce ze kopljem po dvoriscu pa bi ga raje polozil kaksen meter vec.
Me pa znima ali mora biti polozen v enem kosu ali lahko ima vec krakov? Zaradi obstojecih dreves, tlakovcev valjanec križal v več smeri (s kriznimi spojkami) v obliko nekaksne raztegnjene črke E. V taksnem primeru bi ga lahko položil vec kot 25m.
Je taksen nacin polaganja vredu? Ima smisel polagati morda širši valjanec( 40x4).
Hvala
Objave: 589
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Lahko je položen v obliki E.
Globina 50 cm pa ni ravno velika.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če rabiš ozemljitev za priklop FID stikala, potem ima tvoj električar glede dolžine prav. Zakopati pa ga je prav gotovo potrebno 0,8 m globoko zaradi zimske zmrzali, ki močno vpliva na specifično upornost zemljišča.
Pomembno pa je tudi, kako valjanec polagaš. Najbolje ga je v presejano izkopano zemljo v pokončni legi.
Če pa rabiš ozemljitev za strelovod ali priklop prenapetostnih odvodnikov, potem je pa tvoja skrb kar na mestu. Upornost ozemljitve za prenapetostne odvodnike mora biti največ 10 ohmov za strelovod pa 20.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Jaz ti pač napišem, kako se valjanec pravilno polaga. Problem je v tem, da je od položitve odvisna trajnost takšne ozemljitve. Priključke narediš s križnimi sponkami tako, da valjanec, ki ga priključuješ na koncu zakriviš za 90°. Če na to ozemljitev res ne boš priklapljal prenapetostnih odvodnikov ali celo strelovoda, potem niti ni tako važno, kako valjanec položiš. Samo nikoli ne veš, kaj te piči kdaj kasneje.
Največkrat ali pa vsaj pogosto, se iz valjanca do glavne omarice izenačevanja potencialov - GIP, napelje izoliran bakreni vodnik preseka 25 mm2, ki se ga na valjanec priključi preko namenske križne sponke Cu-Zn.
Če boš spoj delal v omarici, potem ne potrebuješ kakšne posebne zaščite, če pa ga narediš v zemlji, pa ga je dobro oviti s kakšno cunjo namočeno v ibitol. Samo predhodno mora biti spoj res dobro narejen, tako da med kontaktno površino ne more niti voda.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Za tvoje potrebe, bi bilo več kot dovolj tudi 5 m valjanca, tako da vse ostalo je pač po tvoji želji. Škodi ne, stane pa.
Sicer pa za FID 300 mA je lahko upornost ozemljitve 160 ohmov, za 30 mA pa 1600 ohmov. Vse to bi v razmerah, kot si opisal zemljišče, dosegel tudi z 1,5 m valjanca. Ko pa boš ozemljitev imel narejeno, pa naj ti upornost ozemljitve nekdo le izmeri.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
dodal bi samo, če imaš kopalnico more biti upornost fida 30mA 833 ohmov, ker tam je maksimalna napetost dotika 25V
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Nič ni hudega, če je upornost ozemljitve manjša, vendar za pogoj, ki si ga navedel prvič slišim. Ali mogoče lahko navedeš predpis ali standard, kjer to piše?