(27.2.2020 ob 09:05)bozgom Napisal: (27.2.2020 ob 08:53)Lihkar Napisal: Obračunska naprava vedno zmaga. Vedno.
Zmaga že, zmaga... pa je zaradi tega bolj točna?
SE za samooskrbo je priključena na instalacijo hiše. Kako lahko števec v zunanji omarici ve, koliko od poizvedene energije se porabi v hiši in posledično sploh ne pride do števca? Ima števec vgrajeno kristalno kroglo?
Drugače pa- že nekaj strani trobim, da če je moč SE za samooskrbo določena z močjo inverterja,lahko za njim damo več panelov. Ti pa to negiraš s tem, kako je moč in število panelov zapisano v elektro soglasju, kako se meri moč, kako... pol pa sam zapišeš:
Citat:Npr SolarEdge SE10K lahko do 13,5kWp po STC
Na tak način omogočiš razsmerniku, da dela čim več časa v območju najboljšega izkoristka, saj vemo, da ima vsako jutro svoj štart iz nule in potem počasi prileze do najoptimalnešega območja.
Ne vem no...
Ej, spet mešaš pojme:
Moč samooskrbe mora biti skladno s soglasjem za priključitev samooskrbe. Ko zaprosiš za soglasje za priključitev, moraš navesti osnovne podatke samooskrbe.
Podatki iz soglasja se morajo ujemati z dejanskim stanjem, pri čemer je samooskrba še vedno 10kW če uporabiš razsmernik 10kW, moč modulov pa je lahko do 13,5 kWp. Če je to vse tako prijavljeno, je to ok.
Na kratko: Kar prijaviš, mora ustrezati realnemu stanju!
Kar sem pisal kako vam uspe dobit soglasje "na zalogo", se je nanašalo na nastavitev limitatorja na 80% priključne moči, ki pa ni sovpadala z uradno nazivno močjo samooskrbe (manjša od nastavitve na limitatorju).
To MORA biti ista vrednost!
Če imaš 9kWp modulov in 15kW razsmernik je moč samooskrbe 9kW in (če je potrebno za zagotavljanje pogoja 80% priključne moči) limitator mora biti nastavljen na 9 kW!
Sicer bo postal paradoks, da si bodo ljudje vsi apriori zagotovili 80% moči za samooskrbo, pa četudi nimajo dovolj strešne površine, da bi to izvedbeno uresničili.