Objave: 12
Teme: 5
Pridružen: Feb 2020
Ocena:
0
Pozdrav.
Na to temo sem prebral že nekaj člankov, nihče pa ne da konkretnega odgovora.
Vprašanje se nanaša na PORABO OLJA.
Konfiguracija:
- Peč na olje (22kW, z 24 litrsko vsebnostjo vode) - Kondenzacija NI PROBLEM.
- Radiatorji v eni veji (stara gradnja).
Vprašanje:
- Ali naj sobni termostat vklaplja / izklaplja OLJNO PEČ ali OBTOČNO ČRPALKO?
- Kateri sistem porabi več olja?
Podvprašanje:
- Ali bi z vgradnjo mešalnega ventila (regulacija na zunanjo temperaturo) kaj prihranil? V tem primeru bi morala peč vzdrževati temperaturo cca 70°C, OČ pa lavfat 24/7.
Hvala za konkretne odgovore.
LP.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Običajno se kotel drži na termostatom na konstantni temperaturi, sobni termostat pa krmili črpalke.
Imam podobno peč (zadnjih skoraj osem let v rezervi, ker deluje TČ)
Ker imam vremensko regulacijo z vsem potrebnim (mešalni ventili, pogoni, tipala, sobne enote) sem z njo krmilil tudi kotel, tako da je deloval z "drsečo" temperaturo glede na potrebe (to je nekaj stopinj nad izračunano temperaturo dvižnega voda).
Zadeva je delovala OK, nisem pa se ukvarjal s tem, kakšen prihranek to prinaša.
Po mojem logičnem sklepanju bi poraba morala biti nekaj manjša.
Ne morem pa primerjati s stanjem pred tem, ker je bil drugi kotel (kombinirani), ki je bil zelo "požrešen"
Vremenska regulacija sigurno prinaša boljše bivalno ugodje, saj je temperatura v radiatorje regulirana in brez nekih skokov toplo-hladno.
Ne vem zakaj bi moral oljno peč držati na 70 stopinj, saj najbrž toliko v radiatorje ne spuščaš niti v najhujšem mrazu, sam pa praviš da kondenzacija ni problem......
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jaz bi krmilil oboje. Pa še dimniško loputo.
Ker sem bolj požrtne sorte, hočem vsak cent v kojne spraviti. Malo po malo, pa se nabere.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
In pol rataš bikkojn. Samo cena ti mora zrast, pa te bodo imeli radi.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Če kondenzacija NI PROBLEM potem ti termostat v prostorih vključi in izključi kotel. Termostat v oljni preči pa ti vključi in izključi obtočno črpalko, da po zaustavitvi gorilnika iz peči odvedeš vso toploto v bivalne prostore. Tako ti odpade potreba po dimniški loputi, mešalnem ventilu...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vsak spodoben gorilec ima loputo za zrak, ki zapre vlek ko gorilec ne dela.
Tako kakšne posebne potrebe po dimniški loputi ni
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Hmmm. Pa že.
Slišat jo je res, efekt je pa bolj tako. Res pa je, da smo gonili neka Rielo jajca, letnik okrog 2000. Danes so verjetno boljši.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
1
Iz lastne izkušnje vem da je v taki sestavi najbolje da sobni termostat vklaplja črpalko, tako sem imel dokler sem kuril na olje, ni nas zeblo in tudi poraba ni bila pretirana, vsaj v primerjavi z drugimi. Koliko bi prihranil z mešanim ventilom in z regulacijo na zunanjo temperaturi ti ne znam odgovorit, da ni slučajno investicija večja ko tbo prihranek. Tule na forumui jih je kar nekaj ki imajo težave s to regualcijo
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne gre zgolj za prihranke, ampak tudi za bivalno ugodje.
Ni ravno smiselno pošiljati vročo vodo 50-60 stopinj v radiator, nato ga sobni termostat izklopi , radiator se ohladi do sobne temperature, potem sobni termostat ugotovi, da je prehladno in na koncu spet v radiator "rukne" vrelo vodo.
Mešalni ventil z ustrezno regulacijo pa lepo drži v radiatorju konstantno neko temperaturo, ki ohranja želeno temperaturo prostora. Zaradi manjše temperature, je tudi manjši vzgon toplega zraka in s tem tudi manj dvigovanja prahu.
Ne nazadnje je to on-off delovanje tudi negativno na življenjsko dobo preči, saj se hladna voda direktno vrača v peč
Res je, da se z ročnim mešalnim ventilom in nastavitvijo temperature dvižnih vodov, da te negativnosti ublažiti, ne pa odstraniti.
Seveda pa je direktno krmiljenje črpalk najcenejša varianta regulacije temperature v prostoru
Kakšni so prihranki z vremensko regulacijo. Težko reči, ker bi moral delati primerjave v enakih pogojih.
V primeru TČ, seveda ni debate.... tam prihranki so
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Kotel na olje in vremenska regulacija (enako velja za kotel na plin) je smiselna zgolj in le takrat, ko se regulira ogrevanje z regulacijo temperature v kotlu. Torej vezava brez mešalnega ventila- zgolj kotel in OČ. OČ je vezana na temperaturo kotla in obratuje le, če je temperatura vode v peči več od nekega minimuma (npr. 30°C). Da je to možno, mora bi ti kotel nizko temperaturni in odporen na korozijo.
Če takega kotla nimamo potem moramo v njem vzdrževati neko minimalno temperaturo, da se ne tvori kondenzat. Sobni termostat pa krmili OČ. Mešalni ventil v kotlih na olje ali plin je povsem nepotreben, saj je vedno in takoj na voljo dovolj energije, da se prepreči tvorjenje kondenzata. To pri kurjenju z drvmi ni možno zagotoviti, zato je tam mešalni ventil nujen.