PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav.
Na to temo sem prebral že nekaj člankov, nihče pa ne da konkretnega odgovora.
Vprašanje se nanaša na PORABO OLJA.
Konfiguracija:
- Peč na olje (22kW, z 24 litrsko vsebnostjo vode) - Kondenzacija NI PROBLEM.
- Radiatorji v eni veji (stara gradnja).
Vprašanje:
- Ali naj sobni termostat vklaplja / izklaplja OLJNO PEČ ali OBTOČNO ČRPALKO?
- Kateri sistem porabi več olja?

Podvprašanje:
- Ali bi z vgradnjo mešalnega ventila (regulacija na zunanjo temperaturo) kaj prihranil? V tem primeru bi morala peč vzdrževati temperaturo cca 70°C, OČ pa lavfat 24/7.

Hvala za konkretne odgovore.

LP.
#2
Običajno se kotel drži na termostatom na konstantni temperaturi, sobni termostat pa krmili črpalke.

Imam podobno peč (zadnjih skoraj osem let v rezervi, ker deluje TČ)

Ker imam vremensko regulacijo z vsem potrebnim (mešalni ventili, pogoni, tipala, sobne enote) sem z njo krmilil tudi kotel, tako da je deloval z "drsečo" temperaturo glede na potrebe (to je nekaj stopinj nad izračunano temperaturo dvižnega voda).

Zadeva je delovala OK, nisem pa se ukvarjal s tem, kakšen prihranek to prinaša.

Po mojem logičnem sklepanju bi poraba morala biti nekaj manjša.

Ne morem pa primerjati s stanjem pred tem, ker je bil drugi kotel (kombinirani), ki je bil zelo "požrešen"

Vremenska regulacija sigurno prinaša boljše bivalno ugodje, saj je temperatura v radiatorje regulirana in brez nekih skokov toplo-hladno.

Ne vem zakaj bi moral oljno peč držati na 70 stopinj, saj najbrž toliko v radiatorje ne spuščaš niti v najhujšem mrazu, sam pa praviš da kondenzacija ni problem......
#3
Jaz bi krmilil oboje. Pa še dimniško loputo.
Ker sem bolj požrtne sorte, hočem vsak cent v kojne spraviti. Malo po malo, pa se nabere.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
In pol rataš bikkojn. Samo cena ti mora zrast, pa te bodo imeli radi.
#5
Če kondenzacija NI PROBLEM potem ti termostat v prostorih vključi in izključi kotel. Termostat v oljni preči pa ti vključi in izključi obtočno črpalko, da po zaustavitvi gorilnika iz peči odvedeš vso toploto v bivalne prostore. Tako ti odpade potreba po dimniški loputi, mešalnem ventilu...
#6
Vsak spodoben gorilec ima loputo za zrak, ki zapre vlek ko gorilec ne dela.

Tako kakšne posebne potrebe po dimniški loputi ni
#7
Hmmm. Pa že.
Slišat jo je res, efekt je pa bolj tako. Res pa je, da smo gonili neka Rielo jajca, letnik okrog 2000. Danes so verjetno boljši.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#8
Iz lastne izkušnje vem da je v taki sestavi najbolje da sobni termostat vklaplja črpalko, tako sem imel dokler sem kuril na olje, ni nas zeblo in tudi poraba ni bila pretirana, vsaj v primerjavi z drugimi. Koliko bi prihranil z mešanim ventilom in z regulacijo na zunanjo temperaturi ti ne znam odgovorit, da ni slučajno investicija večja ko tbo prihranek. Tule na forumui jih je kar nekaj ki imajo težave s to regualcijo
#9
Ne gre zgolj za prihranke, ampak tudi za bivalno ugodje.

Ni ravno smiselno pošiljati vročo vodo 50-60 stopinj v radiator, nato ga sobni termostat izklopi , radiator se ohladi do sobne temperature, potem sobni termostat ugotovi, da je prehladno in na koncu spet v radiator "rukne" vrelo vodo.

Mešalni ventil z ustrezno regulacijo pa lepo drži v radiatorju konstantno neko temperaturo, ki ohranja želeno temperaturo prostora. Zaradi manjše temperature, je tudi manjši vzgon toplega zraka in s tem tudi manj dvigovanja prahu.

Ne nazadnje je to on-off delovanje tudi negativno na življenjsko dobo preči, saj se hladna voda direktno vrača v peč

Res je, da se z ročnim mešalnim ventilom in nastavitvijo temperature dvižnih vodov, da te negativnosti ublažiti, ne pa odstraniti.

Seveda pa je direktno krmiljenje črpalk najcenejša varianta regulacije temperature v prostoru

Kakšni so prihranki z vremensko regulacijo. Težko reči, ker bi moral delati primerjave v enakih pogojih.
V primeru TČ, seveda ni debate.... tam prihranki so
#10
Kotel na olje in vremenska regulacija (enako velja za kotel na plin) je smiselna zgolj in le takrat, ko se regulira ogrevanje z regulacijo temperature v kotlu. Torej vezava brez mešalnega ventila- zgolj kotel in OČ. OČ je vezana na temperaturo kotla in obratuje le, če je temperatura vode v peči več od nekega minimuma (npr. 30°C). Da je to možno, mora bi ti kotel nizko temperaturni in odporen na korozijo.
Če takega kotla nimamo potem moramo v njem vzdrževati neko minimalno temperaturo, da se ne tvori kondenzat. Sobni termostat pa krmili OČ. Mešalni ventil v kotlih na olje ali plin je povsem nepotreben, saj je vedno in takoj na voljo dovolj energije, da se prepreči tvorjenje kondenzata. To pri kurjenju z drvmi ni možno zagotoviti, zato je tam mešalni ventil nujen.
#11
(4.2.2020 ob 11:36)farcry1 Napisal: Pozdrav.
PORABO OLJA.
Konfiguracija:
- Peč na olje (22kW, Kondenzacija NI PROBLEM.
- Radiatorji v eni veji
- Ali naj sobni termostat vklaplja / izklaplja OLJNO PEČ ali OBTOČNO ČRPALKO?
- Kateri sistem porabi več olja?
- Ali bi z vgradnjo mešalnega ventila  kaj prihranil?  temperaturo cca 70°C, OČ pa lavfat 24/7.

Hvala za konkretne odgovore.

LP.
Kaj vklaplja -oboje porabi več, kod je potrebno  Exclamation
Oba porabita preveč. Angry
Z mešalnim ventilom bi porabil še več od preveč!! Angry

Predlagam ti montažo Firšteve regulacije Rototerm MR-NP
Ta ti po vremenski krivulji vodi gorilec na kotlu . Odvisno od zunanje temperature .
Vodi ti tudi črpalko ogrevanja ! Obratuje ko je potreba.
Poskrbi za sanitarno   vodo- segreva vodo  po nastavljenem programu!



http://first.si/PDF-SLO/04-MR-NP-plus-br...170032.pdf
Iskanje po temi