(16.1.2020 ob 09:24)xavi Napisal: Jaz sem imel do lanskega let grelce blokirane. Sploh tega nisem vedel, sem pa sumil, ker ko se je izpisalo, da grelci delujejo, se na števcu, ki mi meri trenutno porabo nič ni premaknilo. Potem je prišel Sasapo, mi grelce odblokiral, testno sva nastavila parametre tako, da se mora grelec takoj vklopit in to se je tudi zgodilo. Na števcu se je takoj izpisalo 9 kw. Tako, da načeloma bi morala ta logika , ki jo opisujejo nastavitve delovati.
S čim si jih imel blokirane? S kakšnim parametrom ali z električno vezavo (da je stroj mislil, da delajo, oni pa v resnici niso)?
Meni se grelci, ki so vgrajeni v samo TČ ne vklopijo nikoli, očitno ni potrebe za to pri ogrevanju hiše.
Opažam pa, da se včasih vklaplja grelec v bojlerju SV in sicer vedno na koncu ogrevalnega cikla SV, če vode ne uspe ogret v zadanem času zaradi dveh zaporednih defrostov na primer. Ta čas se da nastavljat, lani sem ga še skrajšal.
Predvidevam, da takrat s kompresorjem ogreje do recimo 35-40°C potem pa spet pade v defrost, preostanek ogrevanja SV pa prepusti 2kW grelcu bojlerja. Nad 40°C je tudi že Cop kompresorja kilav, pa mi je vseeno če tisto razliko z grelcem dogreje (temu je vseeno kje začne, Cop bo vedno ena).
V decembru mi je ta tako porabil okoli 3kWh, ta mesec bo nekaj podobnega. Taka pomoč je sigurno dobrodošla, ne stane pa praktično nič.