Verjetno DIP vpliva le na mejo starta defrosta (vklop pri nižjem tlaku ali karkoli že gleda za začetek procedure). S tem so potem defrosti bolj pogosti.
Pomoje tudi nekako tako, da bi zmanjšal frekvenco/moč kompresorja skoraj dvomim...
O kakšnem šoku pravzaprav govorimo? Kompresor ni pride do kraja, voda lepo dovaja toploto v izmenjevalec. Kje vidite kakšen šok?
Šok je kvečjemu ogrevanje sanitarne s 100% kompresorja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
Csamo: ni panike. Pri ocetu (poddimenziorana) zadnjih 12 ur 7 defrostov, skupno torej nekje blizu tebe. Nasa (predimenzionirana) v istem casu 3 defrosti.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....
Ja pa saj to se mi niti ne zdi veliko. Na slabi 2 uri defrost - ni hujsih tezav (vsaj s temi nasimi). Problem je ko so na uro ali manj, kar ubije efektivnost. Na sreco takih dni ni veliko na sezono.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.

Nekaj od tega je vračanje olja.
Se pa tudi pri meni zgodi, da se včasih ne vidi sreža, na koncu defrosta pa se vendarle zakadi para iz nje. Morda je srež bolj v globini večrednega uparjalnika.
Naša od 24.00 pa do sedaj 5 defrostov.Sem pa tudi sam zadnjič opazoval defrost ,ki to sploh ni bil.Totalno brez sreža končal se je zelo hitro mogoče minuto .Je pa padlo ven par kapljic ko je ventilator pognal naprej na delovanje
(9.1.2020 ob 16:01)Energetik81 Napisal:
(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.

Nekaj od tega je vračanje olja.
Se pa tudi pri meni zgodi, da se včasih ne vidi sreža, na koncu defrosta pa se vendarle zakadi para iz nje. Morda je srež bolj v globini večrednega uparjalnika.

Resnici na ljubo se je tudi pri tem defrostu, ko ni bilo vidnega sreža zunaj na uparjalniku, na koncu kar ornk pokadilo. Ampak najbrž se to v vsakem primeru glede na temperaturo hladiva, ki je v tistem trenutku v uparjalniku...?
Če je temperatura uparjalnika višja od točke rosišča, potem se ne bi smelo pokaditi nič, saj bi bil uparjalnik suh. Ne vem pa zakaj TČ štartajo defrost, če je sreža tako malo, da praktično ni viden.
tisto, ko na koncu defrosta štarta ventilator in pihne nekaj mikro kapljic ni nič, gledati morate koliko vode dejansko odteče iz uparjalnika, sem zraven stal, +5C po zelo mrzlem jutru, sonce sijalo direktno na TČ, uparjalnik na otip suh kot poper, ulilo se je pa kot iz škafa, tale naša ima dvorednega in verjamem da se je na 1. layer-ju nabral srež...
(9.1.2020 ob 15:46)FAE Napisal:
(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....

Mitsubishi ecodan 7.5kW, vceraj med 5h in 23h je bilo 7 defrostov, od tega 4 do zjutraj do 9h in trije zvecer od 18h dalje. Danes od 6h pa nekje do 10.30 so bili trije. Zunanja enota je pod napuscem, cca 40cm od hise in na eni strani stena skarpe visoka 1.3m in je cca 1m od TC.
Danes sem opazil, da se po defrostu Ivt kar nekaj casa pobira v kolikor je nastavljena na malo moc. Med tem je slisati tudi piskanje. Dogaja se vsaj 10minut pri porabi na 40% 1kwh da od sebe zgolj okoli 2kwh grelne moci. Ko sem moc dvignil za eno stopnjo ji poraba zraste na 1.4kwh grelna moc pa kmalu doseze 4kwh. Zanima me kaj toplotna pocne takoj po defrostu, zgleda kot da bi ogrevala izmenjevalec.
Postalo je divje, defrosti si pri meni sledijo na pol ure. Pa je blo čez dan čisto kul, sonce, med 12, in 16. recimo niti enega.

(1.12.2019 ob 11:43)Zaspanc Napisal:
(1.12.2019 ob 10:27)csamo001 Napisal: Ja, še to, kar se tiče temperature vode v TČ, če je ta v zimskih razmerah izklopljena čez noč. Podatki tipala kažejo, da je bila najnižja temperatura zunaj na cevi, po izhodu iz TČ, 9,2 stopinje, ob 6:20 zjutraj, tik preden se je TČ zagnala.

Če se ne motim, za TČ ni zdravo če štarta s temperaturo izmenjevalca pod 20 stopinj.
Imaš to zagotovljeno, ali je startala iz 9?

(14.1.2020 ob 00:04)tadej90 Napisal: Danes sem opazil, da se po defrostu Ivt kar nekaj casa pobira v kolikor je nastavljena na malo moc. Med tem je slisati tudi piskanje. Dogaja se vsaj 10minut pri porabi na 40% 1kwh da od sebe zgolj okoli 2kwh grelne moci. Ko sem moc dvignil za eno stopnjo ji poraba zraste na 1.4kwh grelna moc pa kmalu doseze 4kwh. Zanima me kaj toplotna pocne takoj po defrostu, zgleda kot da bi ogrevala izmenjevalec.

Odvisno, ali si opazoval pri enakih zunanjih pogojih. Jaz sem tokom dneva vrgel malo oko gor, zelo lepi COP-ji okoli poldneva, zdaj v večerno-nočnih urah pa ... Pa je vse isti dan. V roku par ur se lahko pogoji zelo spremenijo, npr. visoka vlaga zjutraj in zvečer, pa precej nižja čez dan, če se temperature ustrezno dvignejo.

Pogledal zdaj ven, malo več jasno: župa v zraku.