PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Glede na podatke v servisnem meniju je v casu od zagona v zacetku septembra 2018 pa do pred nekaj dnevi TC delovala skupaj 4500h, v tem casu se je kompresor zagnal 3152 krat. To pomeni priblizno zagon na vsakih 85 minut. So pa to podatki za ogrevanje in SV skupaj. Mislim, da loceno vklopov niti ne belezi.
Sem že pozabil: a ima tvoja možnost nastavitve minimalnega časa mirovanja?
(6.1.2020 ob 14:34)Popson31 Napisal: Glede na podatke v servisnem meniju je v casu od zagona v zacetku septembra 2018 pa do pred nekaj dnevi TC delovala skupaj 4500h, v tem casu se je kompresor zagnal 3152 krat. To pomeni priblizno zagon na vsakih 85 minut. So pa to podatki za ogrevanje in SV skupaj. Mislim, da loceno vklopov niti ne belezi.

Si to pogledal pod kodo 003 v Running information?
(6.1.2020 ob 15:58)csamo001 Napisal: Sem že pozabil: a ima tvoja možnost nastavitve minimalnega časa mirovanja?

Ves, da niti sam nevem ampak po moje ja. Vem, da sem lahko nastavil delay za crpalko, nevem pa, ce je misljeno TC ali obtocno, se pravi, da obtocna crpalka se nekaj casa laufa, ko se kompresor ze ustavi. Je pa ocitno prednastavljena neka vrednost, ker cez dan, ko TC doseze set point, kompresor potem nekaj casa miruje in dela samo obtocna crpalka. Polno je enih nastavitev, ki jih ze kar nekaj casa nisem spreminjal, ker se mi zdi, da sem nastavit tisti optimum, ker nam notranja T ne niha niti pri nizkih zunanjih T, niti pri T do +10 stopinj. 
(6.1.2020 ob 18:23)Lihkar Napisal:
(6.1.2020 ob 14:34)Popson31 Napisal: Glede na podatke v servisnem meniju je v casu od zagona v zacetku septembra 2018 pa do pred nekaj dnevi TC delovala skupaj 4500h, v tem casu se je kompresor zagnal 3152 krat. To pomeni priblizno zagon na vsakih 85 minut. So pa to podatki za ogrevanje in SV skupaj. Mislim, da loceno vklopov niti ne belezi.

Si to pogledal pod kodo 003 v Running information?

Ja compressor - nuber of operation times oz ON/OFF. Samo pazi, ker moras prikazano stevilko pomnozit s 100, da dobis pravi rezultat. 
Stevilo ur delovanja kompresorja oz compressor accumated operation hours pa prikazano stevilo pomnozis z 10, da dobis pravi rezultat. Teh kod je okrog 200 vse skupaj, marsikaj se, da videt ampak je zamudno iskanje oz vnasanje, ker me je, kar nekaj krat vrglo na zacetek. Plus tega nekaterih stvari ne vidis, ko TC laufa in obratno. Meni je kolega, ki je bolj v teh vodah kaj se TC in programiranja tice nastavil tako, da mi zelene podatke in vse tiste, ki se belezijo na SD kartico v notranji enoti posilja direkt v app. Tudi podatke o delovanju zunanje enote. Ena taka zanimiva stvar je stopnja ventilatorja. Lahko vidis na kateri stopnji od 1 do 10 se vrti vetrnica in s koliko Hz dela v tistem trenutku kompresor in kaksen je trenutni odjem. 
Edino za grelec me mogoce malo moti, da ne gre spremenit T pri kateri se naj vklopi. Lahko nastavis samo cas oz koliko casa naj se TC trudi doseci setpoint s kompresorjem preden bo vklopila grelec.
Če malce logično pomisliš- Ko TČ v zastavljenem času ne uspe doseči setpoint a ni vseeno pri kateri temperaturi je to. Če TČ dovaja manj energije, kot jo objekt potrebuje te bo zeblo tako pri 0°C kot pri -15°C, če grelci ne bodo pomagali pri nastavljenem setpointu.
Sej se ne gre za to, bolj me zanima katera je tista T pri kateri TC nebi vec zmogla sama s kompresorjem. In, ce bi lahko spreminjal T vklopa grelcev bi lahko ugotovil kje je bivalentna tocka.
(6.1.2020 ob 20:38)Popson31 Napisal: Sej se ne gre za to, bolj me zanima katera je tista T pri kateri TC nebi vec zmogla sama s kompresorjem. In, ce bi lahko spreminjal T vklopa grelcev bi lahko ugotovil kje je bivalentna tocka.

Če boš T nastavil prenizko, te bo zeblo. Če boš T nastavil previsoko pa boš povečal porabo. Kolikšna pa je prava T pa boš ugotovil mogoče nikoli saj se bivalentna T spreminja tudi v odvisnosti od vlage in vetra.
Tako kot je pa enostavno počakaš, da se ti grelci vklopijo in pogledaš na termometer pa imaš bivalentno temperaturo za tiste parametre vremena.
(6.1.2020 ob 14:34)Popson31 Napisal: Glede na podatke v servisnem meniju je v casu od zagona v zacetku septembra 2018 pa do pred nekaj dnevi TC delovala skupaj 4500h, v tem casu se je kompresor zagnal 3152 krat. To pomeni priblizno zagon na vsakih 85 minut. So pa to podatki za ogrevanje in SV skupaj. Mislim, da loceno vklopov niti ne belezi.

Kako si prisel do stevilke 3152? Ce pa je potrebno izpisano stevilko pomnozit x 100.
Koda 003
Aha. Vidim da imas urejen zajem podatkov v app. (A v app pa je lahko bolj natancno kot v sami napravi?)
Lahko pripnes kaksno fotko tega. A za to rabis samo wifi povezavo al se kaj?
Rabis to

http://www.mitsubishitechinfo.ca/sites/d...ool%29.pdf

Priklopi se v zunanji enoti in prikazuje cuda enih podatkov, ki jih v notranji enoti ni mogoce videt. Zadeva je prvotno namenjena serviserjem za ugotavljanje napak naprave. Meni jo je kolega zrihtal prislo pa me je okrog 70€. Od mitsubishija enote se programsko razlikujejo, podatke, ki lahko vidis na eni TC, na drugi npr ne mores. Nekaj podatkov se, da softwarsko odklenit, ostale (o delovanju zunanje enote) pa je mozno dobit samo s priklopom tega konektorcka direkt v ZE. Ta stvarca je ves cas priklopljena in zbira podatke, ki jih posilja v program v racunalniku. Ni pa mozno nobenih parametrov spreminjat, ker za kaj takega ze moras vedet kaj delas druagev lahko hitro kaj zafrknes. Meni je bilo vazno, da vidim kaj se s TC dogaja. Da so podatki bolj natancni kot v sami napravi, dvomim, je jih pa definitivno vec.

PS: nekateri podatki so vidni samo, ko kompresor miruje.
Imam eno vprašanje. Je komu jasno, zakaj so cevke okoli kompresorja v sami zunanji enoti neizolirane. Meni se zdi to pri temperaturah pod ničlo precej stran vržene energije. Ali je tako namenoma?
Tiste izgube so zelo male, saj gre za zelo malo površino cevi. Dejansko je izguba le na povezavi kompresor-4p ventil-izmenjevalec. Vse ostalo je na na precej nižji temp. oz. skoraj na temp. okolice.
No, jaz sem jih vseeno sam oblekel dodatno...
Pri TČ nižjega segmenta neizolirane cevi grejejo strojni prostor kjer je nameščena tudi elektronika, katera pa nikakor ne mara vlažnega zraka.
Na ta način se zelo enostavno in poceni rešijo nevarnosti pojava kondenza v strojnem prostoru.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A ne velja to tudi za našo IVT?
Naša ni nižji segment. Ima okrog 1 metra v višino.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kateri segment so pol dvopropelerske?
1 ... 14 15 16 17 18 19 Pojdi na stran 