Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 3.12.2018

Pozdrvljeni,

imam toplotno črpalko MITSUBISHI ZUBADAN - ECODAN 11 kW
ogrevam 3 radijatorje + talno odrevanje 70 m2 + sanitarna voda.
Nekaj pa ne štima pri porabi, prosim za rešitev, če jo kdo pozna.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 3.12.2018

To si na novo zagnal to tč ali je že dlje v uporabi? Nastavitve od tč poznaš ali veš le toliko kje je display? Rabite pomoč, z informacijami pa tolk škrti da buh pomagi.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 3.12.2018

toplotna je montirana že 2 meseca novembra sem opazil napako in so mo zamenjali zunanjo enoto 30.11.18 smo pa pričeli s novo zunanjo enoto poraba pa ševedno ogromna.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bk9105 - 4.12.2018

En butasti preblisk, ste ob menjavi zresetirali števce?


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - andekk - 4.12.2018

glede na tole kar si pokazu, zgleda kot da večino časa greje na grelce ?! si kej spremlu ?


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 4.12.2018

goranr… rešitev bo! Ampak, ko boš detaljno opisal hišo in njen ogrevalni sistem, priložil slike, kjer se bo videlo dejansko stanje hiše, slike kotlovnice, postaviteve TČ, slike instalacij...
Do takrat, je vse zgolj ugibanje Idea


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Energetik81 - 4.12.2018

Sem skoraj siguren, da gre tukaj za napako sštevcev oz. resetiranja.
Poraba SV 30kWh/dan? Razen še ste filali Đakuzi, pa še banjali vsi po vrsti.
COP za SV 0,8?? Nemogoče.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 4.12.2018

To je kotlovnica in hiša.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bk9105 - 4.12.2018

A taka hidravlična shema je že vgrajena v pamet tč, ali imaš še kak dodatni regulator?
Kako je z regulacijo delovanja črpalke za cirkulacijo SV?
Zakaj vzporedna vezava spiral v bojlerju?
Preklopni ventil med zalogovnikom in pečjo tesni? Jaz bi peč začasno izklopil in zaprl še ventile, če jih seveda sploh imaš, da bi bil 100%, da s tč ne ogrevaš še dimnika.

Drugače bi pa kaka prava fotografija povedala še kaj drugega, kot tale osnutek.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 4.12.2018

bojler sem narobe narisal.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 4.12.2018

Ojoj goranr… to je shema konvencionalnega ogrevalnega sistema. Če ste TČ tako priklopili je visoka poraba samoumevna.
Ni druge rešitve kot vse podret in pravilno naredit :?


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 4.12.2018

Pozdravljen,

pa je možno, da bi pri tem še vedno lahko uporabljal peč na nafto.


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 4.12.2018

Seveda in to povsem avtomatsko. V primeru, da TČ ne zmore, lahko namesto el. grelcev vklaplja peč za pomoč. V primeru odpovedi TČ, oljna peč 100% prevzame ogrevanje.

Samo ena izmed možnih in pravilnih shem. Kaj in kako natančneje bo povedal izvajalec, kateri pozna hišo in njen ogrevalni sistem.



Citat:https://static14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/PDF/Hydraulic%20scheme/Aerogor%20ECO%20COMPACT%20Inverter%2013%20A/2017/3.%20Aerogor%20Eco%20Compact%20Inv%2013A,%20zalogovnik,%20bojler,%201%20x%20meš%20OK-HK,%201%20x%20direkt%20OK-HK.pdf



Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Anonymous - 4.12.2018

goranr Napisal:To je kotlovnica in hiša.
Ojoj goranr… to je shema konvencionalnega ogrevalnega sistema. Če ste TČ tako priklopili je visoka poraba samoumevna.
Ni druge rešitve kot vse podret in pravilno naredit

Zd.
Z kotlovnico je vse vredu in nič podirat.
Toplotna črpalka je v manjšem delu napačno priklopljena!
Topla voda iz notranje enote naj gre takoj na mešalni ventil.
Povratek iz sistema pa spodaj v zalogovnik Na vrhu povratek v notranjo enoto.
V bojlerju veži spirali zaporedno-Zgoraj not-spodaj ven. in do bolje (tako mora biti)
Vse bo delovalo Bp.
LP


Re: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - goranr - 4.12.2018

Hvala za pomoč