#46
Torej po prebranem je vse skupaj brezveze. 

Porabili npr. 3000 L kurilca ali 25 kubikov drv (na pamet) za normalno toploto doma. Ponoci se razen v res nizkih temp niti ni kurilo.

Torej imamo vhodni strosek (3000 eur olje ali 1500 za delo in drva). 

Ce bi letos porabili npr. 10 mwh (ali 20) elektrike za TC, pa kurimo isto ali malo vec, tudi ponoci, je to od oka 1000-2000 eur. 


Kaj si naj zdaj zacnem s temi stevilkami? Tongue
#47
Nihče nikogar ne sili premetavat številke.
Nekaterim pa je to veselje, izziv, potrditev za nazaj ali pa kalkulacija izplačljivosti za naprej (pri odločitvi za investicijo ipd.). Ali pa zgolj iz dolgčasa.
Če pa ne veš sploh kaj bi s temi številkami, se ne ukvarjaj z njimi,sploh če ti je vse to s kW, kWh, kJ/kg, eur/kWh, A, kJ/kgK in ostalim španska vas....
#48
Motijo me COP informacije pri novih masinah, v bistvu pa vidim, da ima vsaka hisa svoj cop in ne more biti univerzalnega podatka za modele.
Pa ne bit hud, na forumu se sprasuje, a ne...
#49
Jaz vem povem, da boste tudi, z ne vem kakšnimi inštrumenti, na koncu prišli na isto.
Zakaj? Ker TČ skuša držati nastavljeno moč. Zato spreminja porabo. Torej je izračun COP popolnoma enostaven.

Defrosti nimajo veze s COP. To je menda jasno. Lahko pa povemo, da je takrat COP krepko v buli. Za par razredov prenizko.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#50
(20.12.2019 ob 20:29)bozgom Napisal:
(20.12.2019 ob 16:06)csamo001 Napisal: Moje krmilje beleži in meri vse potrebne vrednosti, pa si ne upam s takšno gotovostjo govoriti o COP kot nekateri z ocenami na uč.

Če pogledaš pretok in ta ni konstanten si tudi jaz ne bi upal dati roke v ogenj za napovedovanje COP. Bi se spraševal ali je v vodi zrak ali gibanje vode ni laminarno ali je dajalnik impulzov OK ali...

PS- ko odprem cev za zalivanja vrta mi Gardenin digitalni merilnik pretoka ne mrdne niti za deciliter gor ali dol, ko se razmere enkrat stabilizirajo- voda teče nekaj 10 sek.

Ti zdaj dejansko par metrov vrtne cevi primerjaš z razvejanim sistemom centralnega ogrevanja? Napačne predpostavke, napačni zaključki.

(21.12.2019 ob 11:07)Fery Napisal: Jaz vem povem, da boste tudi, z ne vem kakšnimi inštrumenti, na koncu prišli na isto.
Zakaj? Ker TČ skuša držati nastavljeno moč. Zato spreminja porabo. Torej je izračun COP popolnoma enostaven.

Defrosti nimajo veze s COP. To je menda jasno. Lahko pa povemo, da je takrat COP krepko v buli. Za par razredov prenizko.

Če TČ skuša držati nastavljeno moč in zaradi tega spreminja porabo (glede na odjem grelnih teles), potem je jasno, da se COP spreminja.

In potem pridemo do spodnjega...

(21.12.2019 ob 11:07)Blue30 Napisal: Motijo me COP informacije pri novih masinah, v bistvu pa vidim, da ima vsaka hisa svoj cop in ne more biti univerzalnega podatka za modele.
Pa ne bit hud, na forumu se sprasuje, a ne...
#51
(21.12.2019 ob 11:01)Zaspanc Napisal: Nihče nikogar ne sili premetavat številke.
Nekaterim pa je to veselje, izziv, potrditev za nazaj ali pa kalkulacija izplačljivosti za naprej (pri odločitvi za investicijo ipd.). Ali pa zgolj iz dolgčasa.
Če pa ne veš sploh kaj bi s temi številkami, se ne ukvarjaj z njimi,sploh če ti je vse to s kW, kWh, kJ/kg, eur/kWh, A, kJ/kgK in ostalim španska vas....

To je odgovor Big Grin  se strinjam @zaspanc..dodal bi samo, da do danes se je pojavilo na forumu ze kar nekaj vrst “kalorimetrov” oz nacinov izracuna. Bistvo je, da je vsak bil na koncu zadovoljen z rezultatom. Tisti, ki pa so pred casom nabavili pravega pa so baje pobegnili iz foruma. Tako, da bo najboljse, da racunamo vsak na svoj nacin in bo vsak zase imel prav  Cool
#52
(21.12.2019 ob 11:07)Blue30 Napisal: Motijo me COP informacije pri novih masinah, v bistvu pa vidim, da ima vsaka hisa svoj cop in ne more biti univerzalnega podatka za modele.
Pa ne bit hud, na forumu se sprasuje, a ne...

COP informacije? Misliš v tehničnih podatkih? Tisto je laboratorijski rezultat, ki velja samo pri točno določenih pogojih. Če obstajajo grafi/krivulje/tabele, si lahko ustvariš širšo sliko in predvidiš delovanje, ako "poznaš" tudi hišo. Slednje pa iz letne porabe lahko zgolj zelo na grobo oceniš in se hitro za=beš... 
Jaz sem več let opazoval odvisnost temperatur (zunanja, notranja, dvižni vod), prodajalci/monterji pa imajo posebno sposobnost vse to povedat v minuti, nekateri celo po telefonu brez da sploh vejo kje je hiša, kaj šele kaj več... 

Kdo je pa hud?
#53
(21.12.2019 ob 11:31)Zaspanc Napisal:
(21.12.2019 ob 11:07)Blue30 Napisal: Motijo me COP informacije pri novih masinah, v bistvu pa vidim, da ima vsaka hisa svoj cop in ne more biti univerzalnega podatka za modele.
Pa ne bit hud, na forumu se sprasuje, a ne...

COP informacije? Misliš v tehničnih podatkih? Tisto je laboratorijski rezultat, ki velja samo pri točno določenih pogojih. Če obstajajo grafi/krivulje/tabele, si lahko ustvariš širšo sliko in predvidiš delovanje, ako "poznaš" tudi hišo. Slednje pa iz letne porabe lahko zgolj zelo na grobo oceniš in se hitro za=beš... 
Jaz sem več let opazoval odvisnost temperatur (zunanja, notranja, dvižni vod), prodajalci/monterji pa imajo posebno sposobnost vse to povedat v minuti, nekateri celo po telefonu brez da sploh vejo kje je hiša, kaj šele kaj več... 

Kdo je pa hud?

Pa ti si hud ce mi pravis, naj se ne ukvarjam s stevilkami, ce ne razumem Smile
Pac dedi smo bolj tehnicni tipi in nas vseeno zanima...

Torej za temperaturo 22°C porabis eno vreco elektrike, tu dobimo podatek.

Da pa dobimo izkoristek hise, pa rabimo kaj? Kvadraturo oz. volumen, st. radiatorjev, meritev uhajanja toplote itd.?
#54
Izkoristek hiše, ta ti je dobra Smile To je lahko kvečjemu razmerje med dejansko preživetimi in  maksimalnimi urami preživetimi v njej in se giblje v rangu 50% Big Grin

Toplotne izgube so pa malce druga pesem. Ali jih boš izračunal prek gradbene fizike (za nazaj, če poznaš sestavo sten, oken, izolacije...), ali pa je že vse to narejeno v projektu, ako je seveda potem tudi narejeno dosledno po načrtih.

Prek spremljanja porabe energenta v posameznih pogojih je pa odvisno.... Plin, kurilc, elektrika, gre enostavno. Peleti, sekanci, briketi že malce težje. Pri drvih je najtežje.

Ampak to vse rabiš samo za določitev moči ogrevalnega sistema.

Izkoristek TČ (COP) je pa nekaj zelo živahnega. V osnovi enostavno, pridobljena energija /vložena energija. Vloženo izmeriš dokaj enostavno, elektroštevec na 1000in1 način. Pri pridobljeni se zaplete... Ali montiraš kalorimeter, ali zaupaš kakšni drugi metodi...
Da boš vse potrebno dobil servirano na krožniku tako, da boš lahko z enim grižljajem degustiral in se hitro odločil ali je okusno ali ne, pa brez predznanja ne gre, žal... Pri jedeh je to predznanje bolj razširjeno, saj večinoma vemo, da zažgane, plesnive, gnile in podobne reči niso užitne, pri COPih in energijah je to predznanje fizike/mazematike/ermodinamike/energetike manj razširjeno.
A če te res zanima in nimaš pametnejšega posla se pa kar zakoplji v učenje Wink
#55
Iz tega razloga je bistveno, da se za hišo in njeno lokacijo izbere optimalna TČ in oprema. Enako velja za postavitev zunanje enote.
Jasno, da trgovci oz. proizvajalci reklamirajo svojo napravo kot najboljšo v vseh primerih. Ker pa vemo, da lahko napačna kombinacija TČ, opreme in postavitve po nepotrebnem dvigne porabo določene hiše tudi za več kot 30%!!
TČ in opreme pač ne bomo izbirali na podlagi simpatije med ponudnikom in kupcem, ampak, zgolj in edino na podlagi lokacije, mikrolokacije postavitve enote, hiše in njenega ogrevalnega sistema, ter jasno naših investicijskih želj, ter zahtev po upravljanju.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#56
Hvala za razlage.
#57
Aja, še bistveno:
poznavanje COP ti po tem, ko imaš sistem že postavljen in ga ne nameravaš spreminjat (99% uporabnikov) ne pomeni prav nič.

Pri preostalem 1% (kamor povečini spadamo DIY monterji IVT micke in podobnih, nenazadnje tudi samograditelji)  pa je drugače, saj smo se v to (sicer z nekaj izjemami pri micki, žal..) spustili predvsem tisti, ki so nam stvari malce bolj jasne.
Posledično imamo možnost spreminjanja (predelave, prilagajanja, optimiranja) sistema praktično po mili volji, česar navadnemu smrtniku ne pade na misel. 

Navadni smrtnik na koncu običajno vidi le to, kako smo si poceni zrihtali micke.
Ne vidi (niti noče videt) pa ozadja: znanja in desetin ur neposredno (stotin posredno)  zabitih v to. Ter da je "tapoceni micka" lahko kar način življenja, ne le enkratni projekt.
#58
No ja, če odmislimo hobi igračkanje s tem, ki nima nobene veze z porabami, stroški in podobnim, je večina postavila in pozabila. Relativno hitro.

Plus, ne igra se tako dosti ljudi s tem. Večini so jo drugi usposobili.
Tako kot vsako drugo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#59
(21.12.2019 ob 12:53)Zaspanc Napisal: Aja, še bistveno:
poznavanje COP ti po tem, ko imaš sistem že postavljen in ga ne nameravaš spreminjat (99% uporabnikov) ne pomeni prav nič.

Pri preostalem 1% (kamor povečini spadamo DIY monterji IVT micke in podobnih, nenazadnje tudi samograditelji)  pa je drugače, saj smo se v to (sicer z nekaj izjemami pri micki, žal..) spustili predvsem tisti, ki so nam stvari malce bolj jasne.
Posledično imamo možnost spreminjanja (predelave, prilagajanja, optimiranja) sistema praktično po mili volji, česar navadnemu smrtniku ne pade na misel. 

Navadni smrtnik na koncu običajno vidi le to, kako smo si poceni zrihtali micke.
Ne vidi (niti noče videt) pa ozadja: znanja in desetin ur neposredno (stotin posredno)  zabitih v to. Ter da je "tapoceni micka" lahko kar način življenja, ne le enkratni projekt.

Bemti, ko si tak napisal (sploh zadnji del) se človek kar zamisli...

(21.12.2019 ob 12:32)Blue30 Napisal: Hvala za razlage.

Izhodišča lahko imamo podobna ali pa zelo različna.

Če imaš obstoječo gradnjo, potem veš kakšna je bila poraba energenta doslej. Upoštevaje oceno izkoristka ogrevalne naprave pridemo do potrebne energije za ogrevanje (in pripravo sanitarne vode) objekta.

Posebnost toplotne črpalke pa je to, da ji "ustreza" delovanje s čim nižjo temperaturo v ogrevalnih telesih, kar pride zalsti do izraza pri radiatorjih. Zato je skoraj nujno izvesti testiranje neprekinjenega ogrevanja (24/7) pri različnih zunanjih temperaturah, da praktično izveš kakšne so potrebne temperature dvižnega voda pri različnih zunanjih temperaturah.

Iz podatka o letni porabi in potrebnih dvižnih vodih lahko že kar resno ocenjuješ katera TČ je primerna za objekt. Če pa to nadgradiš še z izračunom izgub objekta pri različnih temperaturah (v kW), no potem pa si praktično na cilju. Narediš nabor TČ, ki po diagramih (in izkušnjah uporabnikov!!) pri -10 do -15 dajo še dovolj toplotne moči, da pokrije izgube objekta.

Od tu naprej je še nekaj iteracij in kombinacij (recimo, ali bo uporabljan še kak drug vir ogrevanja oziroma ali bo TČ delovala v spregi z električnimi grelci, itd.), ampak recimo, da je to to.
#60
(20.12.2019 ob 16:06)csamo001 Napisal: Heh, to pa ja.


(20.12.2019 ob 14:44)Energetik81 Napisal:
(20.12.2019 ob 14:25)csamo001 Napisal: A ti res živiš v svetu, kjer je v sistemu centralnega ogrevanja pretok zabetoniran? Blagor tebi.

Jah ne vem, moja TČ vedno kadar pogledam kaže podoben pretok, niha nekje med 1800 - 1860 m3/h.
In kot je Pentax napisal, natančno sem izmeril konstanto cp x pretok, ko sem grel le z vgrajenimi grelci, moč sem izmeril z Iskra mehanskih števcem.

Zdaj samo pomnožim to konstanto z deltaT (delto tudi poceni IR termometer izmeri natančno) in dobim moč. Indikator proizvedene toplote na TČ kaže praktično enako. Zdaj je samo vprašanje, ali je pretok res ves čas enak. Glede na moja naključna čekiranja pretoka je to res. Hidravlika se prav nič ne spreminja, saj nimam nobenih termostatskih ventilov.

Tebi niha pretok za dobre 3%, meni (izmerjeno) še več. Za meritev temperature lahko rečeš, da je 100%, ali je lahko tudi par odstotkov napake tako na strani dvižnega, kot tudi povratnega voda? Učinek defrostov odštevaš? Pa še pa još. Praktično nobena spremenljivka ni sistematsko merjena in beležena.

Moje krmilje beleži in meri vse potrebne vrednosti, pa si ne upam s takšno gotovostjo govoriti o COP kot nekateri z ocenami na uč.
Pri meritvi temperature gre samo za merjenje razlike DV-PV in si upam trditi, da je z IR termometrom natančno vsaj na 0,1K. Še enkrat, razlika, ne absolutna vrednost. To je pri deltaT 5K +-2% možne napake. Vsaj toliko natančno pa meri TČ s svojimi senzorji, zalotanimi na cevi.
Jasno je učinek defrostov vsebovan. TČ izmeri toploto, ki gre v talno. Iskra števec izmeri komplet porabo kotlovnice, torej tudi porabljen štrom za defroste. Moj SCOP vsebuje vse.
Torej če se pretok spreminja za max 5%, meritve deltaT so do 2%, SCOP ne more biti napačen več kot slabih 10%. Meni je to povsem zadovoljivo, npr. namesto dejanskega SCOP=3,2 mi pokaže lahko 3,0 ali pa 3,4. Za oceno delovanja in preračun ROI povsem zadosti.