9.12.2019 ob 12:37
(*Zadnja sprememba objave: 9.12.2019 ob 12:38 uporabnik Energetik81.)
Končno našel moje meritve. Sem bil blizu prej z mojim primerčkom.
(10.2.2018 ob 00:21)Energetik81 Napisal: Takole je, sem šel ornk premerit zadevo kar se tiče defrostov.
V zadnjih 24h (večinoma smo imeli 0-1°C, kratka špica do +4°C, itak ves čas 95% vlage) je naš Arotherm 8kW naredil 26 defrostov, torej 1x na 55min.
Defrost traja od preklopa do preklopa 4p ventila cca 3min, povprečna poraba komplet kotlovnice je takrat ~850W (gre od 600-950W). Torej takrat za defrost pokuri 0,04kWh. Zunaj je 1°C.
Nato v 5min DV doseže želeni setpoint, še 15min pa traja, da modulacija kompresorja pade na vrednost pred defrostom. Poraba kotlovnice je v tem času okoli 1,1kW. Pred defrostom in ko se zadeve postavijo nazaj, je poraba 820W.
Torej je treba prišteti še (1,1-0,82kW)*20/60h = 0,09kWh.
Skupno gre torej za 1 defrost pri takih razmerah 0,13kWh štroma, v 1 dnevu torej 3,47kWh. Vsota porabe kotlovnice v 24h je v teh razmerah 23kWh.
Defrosti mi torej poberejo 15% štroma.
Škoda da si nisem zapisal št. preklopov 4p ventila na začetku sezone, da bi lahko ugotovil celotno št. defrostov v sezoni in tako % v celotni sezoni. Ker predvidevam, da 1 defrost pobere podobno štroma tudi pri nižjih zunanjih temp. Tako bi samo pomnožil št. preklopov in porabo enega, pa bi imel cifro za celo sezono.