9.12.2019 ob 10:18
(*Zadnja sprememba objave: 9.12.2019 ob 10:26 uporabnik Energetik81.)
(9.12.2019 ob 09:53)csamo001 Napisal: Spet odvisno od velikosti in razvejanosti sistema. Dan ali dva nazaj sem gledal in navajal te podatke: tudi, ko se mi konstantno dogajajo defrosti, mi povratek ne pade za več kot 1,5 stopinje.
Eno težavo sem še našel pri tej moji "delovni teorijii": modulacija TČ. Če je modulacija nižja bo TČ rabila dalj časa (in preteklo bo več vode), da se spet dvigne na staro raven. Če je višja, bo potrebovala manj časa. In potem vprašanje koliko je še tisti moj izračun vreden.
Kot sem že v tisti stari temi pisal, mislim da preveč komplicirate.
Potrebno je samo izmeriti razliko v porabi glede na stanje brez defrostov.
Seveda so zato potrebni konstantni pogoji, tako zunaj kot znotraj.
Zamisli si 2 enaki TČ na 2 enakih bajti, zunaj je 0° in 100% vlaga.
Zrak/voda vleče recimo 1kW in s tem ravno pokriva izgube bajte, 24/7.
Druga je zemlja/voda, zemlja prav tako pri 0°, enako vleče 1kW 24/7.
No, zrakomlat gre v defrost; izmeriš porabo tistih par minut defrosta. Nato dviga DV do predhodne vrednosti, nato se po N-minutah še obrati spustijo do tistih pred defrostom in vse je kot prej. Zemlja/voda je tačas še vedno vlekla tisti 1 kW.
Dodatna poraba zaradi defrosta je torej komplet odčitana poraba v določenem časovnem intervalu minus 1kW x časovni interval.
Tako sem jaz svojo takrat izmeril, pa zdaj ne najdem teme. Mislim, da ni treba prav nič komplicirati s litri vode, kam je šla, koliko jo je odteklo itd. Gledaš samo el. števec in to je to.
Še čisto praktični primer, recimo da gledamo 1h, vmes 1 defrost ob času 0.
Zemlja voda bi skurila v tej uri 1x1kWh štroma.
Zrak voda pa najprej skuri nekje 0,8kW*3min=0,04kWh za samo odtaljevanje. Nato recimo 5min dela s 2kW (=0,17kWh), da doseže prejšnji DV, nato še recimo 15min s povprečno 1,5kW (=0,38kWh), dokler poraba spet na pade na prejšnjih 1kW. Nato deluje naprej do konca ure spet s 1kW (=0,62kWh). Skupno je v tej uri skurila 0,04+0,17+0,38+0,62=1,21 kWh.
Dodatna poraba samo zaradi defrosta je torej 1,21-1=0,21kWh oziroma 21% več.