(9.12.2019 ob 08:35)pentax Napisal: Zaspanc, ne teoretiziram. Defrosti pri moji (tč hitachi 7.5kw) se vrstijo en za drugim...ma na manj kot uro ko je zunaj megla in okoli 0C..tudi par dni nazaj je bilo nekaj takih dnevov pri meni. Sem na 500nmv in imamo precej obdobja ko je RH blizu 90%+ na okoli 0C. Porabo sem imel tiste dneve ~20kWh/dnevno, vse na talnem, defrosti trajajo po občutku ~3min...pa stalno defrosti (polno zasreženo), zato to ne gre skupaj. Vem, ker sem zunaj delal dva dni en projekt in sem jo imel na očeh dosti časa. DV pri zun. ~0C=~27-28C, med defrostom pade na nekje 24C, pobira se cca 10-15min po defrostu da ujame DV.
Niti slučajno ne bom trdil, da imam prav. Probam pač iz podatkov, ki jih imam na voljo, sestavit neko smiselno sliko.
Ja, porabo si res imel kolikor si je pač imel, ampak energijo za defrost jemlješ iz pridelane energije, ne iz porabljene elektrike. Upoštevaje recimo COP 3, to pomeni, da si pridelal 60 kWh energije, v primeru defrostov na eno uro in ocenjeni potrebni energiji za defrost 0,75 kWh to pomeni 18 kWh za defrost. Kar pomeni, da za ogrevanje in sanitarno vodo še vedno ostane 42 kWh, kar pa najbrž ni več tako izvanzemaljsko malo glede na to, da imaš novogradnjo.
Zdaj, tudi sam praviš, da se TČ pobira 10-15 minut (da pride nazaj na prejšnjo raven dvižnega voda)? Če torej vzameš teh 10-15 minut in upoštevaš pretok obtočne, prideš do količine vode, ki v tem času steče po talnem. Če upoštevaš dT in specifično toploto vode, potem lahko izračunaš količino energije, ki je potrebna, da ogrevalno vodo segreje nazaj na prejšnjo temperaturo. Jaz sem si včeraj pomagal s tem pripomočkom:
https://power-calculation.com/hot-water-...mption.php
Zdaj pa pride en velik AMPAK: pri talnem ti pregret estrih pomaga nazaj ogreti hladno vodo od defrosta. In od tod najbrž ta razlika, da tebi "pobiranje" traja 10-15 minut, meni pa pol ure ali več. In to je potem ta "zalogovnik" pri talnem ogrevanju, o katerem sassapo velikokrat govori.
Pri mojem malem "zalogovniku" v obliki kotla pa se voda ne sloji, temveč se premeša (vtok od spodaj v kotel) in merjenje temperature na izhodu tega zalogovnika je verjetno ena bolj objektivnih metod za merjenje energije, ki jo potrebuje defrost.