2.12.2019 ob 11:59
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi
2.12.2019 ob 14:47
Imam ecodan 7,5 kw
Toplotna črplaka se tudi ustavi ko imaš določeno obdobje enako temperaturo THW1 in THW2, ampak mi OČ deluje, tako da preveri kakšno temperaturo imaš tukaj.
THW1 - temperatura dovoda (cevi za ogrevanje)*
THW2 - temperaturo povratka (cevi za ogrevanje)*
Toplotna črplaka se tudi ustavi ko imaš določeno obdobje enako temperaturo THW1 in THW2, ampak mi OČ deluje, tako da preveri kakšno temperaturo imaš tukaj.
THW1 - temperatura dovoda (cevi za ogrevanje)*
THW2 - temperaturo povratka (cevi za ogrevanje)*
@Lihkar
Iz slike je videti, da s TČ segrevaš le 100 l vode v paralelno vezanem zalogovniku. Ko se ta segreje se TČ ustavi.
Menim, da 100l zalogovnika sploh ne potrebuješ. Če pa že, naj bo vsaj vezan zaporedno, tako da ti bo TČ morala ogreti vso vodo v talnem, preden se bo izključila.
Iz slike je videti, da s TČ segrevaš le 100 l vode v paralelno vezanem zalogovniku. Ko se ta segreje se TČ ustavi.
Menim, da 100l zalogovnika sploh ne potrebuješ. Če pa že, naj bo vsaj vezan zaporedno, tako da ti bo TČ morala ogreti vso vodo v talnem, preden se bo izključila.
2.12.2019 ob 15:30
Res je, ampak talno ogrevanje stalno odvzema toploto iz zalogovnika, ker imam sedaj WDC v funkciji samo toliko, da pumpi na obeh ogrevalnih krogih delata stalno s srednjo hitrostjo.
Bom najprej še zgornji mešalni ventil odprl na 100%, malo znižal krivuljo, še vedno pa bom moral pripreti ventile v zgornji razdelilni omarici, ker bo sicer pretoplo napram dnevnim prostorom spodaj.
Trenutno imam prostore primerno ogrete in TČ dela po vremenski krivulji - smatram, da samo nadomešča sprotne izgube (ker ne uporabljam časovnika) in stalno dogreva.
Mogoče bi poskusil še z načinom konstantne T v zalogovniku in primerno diferenco. Po logiki bi tako zagotovil mirovanje, ko ni treba TČ da dela. (OČ pa delajo dalje brez prekinitve)
Bom najprej še zgornji mešalni ventil odprl na 100%, malo znižal krivuljo, še vedno pa bom moral pripreti ventile v zgornji razdelilni omarici, ker bo sicer pretoplo napram dnevnim prostorom spodaj.
Trenutno imam prostore primerno ogrete in TČ dela po vremenski krivulji - smatram, da samo nadomešča sprotne izgube (ker ne uporabljam časovnika) in stalno dogreva.
Mogoče bi poskusil še z načinom konstantne T v zalogovniku in primerno diferenco. Po logiki bi tako zagotovil mirovanje, ko ni treba TČ da dela. (OČ pa delajo dalje brez prekinitve)
2.12.2019 ob 15:55
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2019 ob 15:55 uporabnik Energetik81.)
Tudi jaz mislim, da imaš ti težave s premalim zalogovnikom, kjer vtok iz TČ hitro potuje nazaj na povratek in TČ jasno taktira.
Je pa res, da ti tam neki rabiš vmes, kajti če ti WDC zapre oba mešalna ventila/ugasne OČ, potem čez TČ ne bi bilo pretoka.
Rešitev je recimo prelivni ventil pred vsakim mešalnim ventilom in odstranitev zalogovnika oz. se ga veže zaporedno v vejo, kot je omenil bozgom.
Je pa res, da ti tam neki rabiš vmes, kajti če ti WDC zapre oba mešalna ventila/ugasne OČ, potem čez TČ ne bi bilo pretoka.
Rešitev je recimo prelivni ventil pred vsakim mešalnim ventilom in odstranitev zalogovnika oz. se ga veže zaporedno v vejo, kot je omenil bozgom.
2.12.2019 ob 15:55
Mi imamo 7.5kW ecodana, ki ogreva 205m2 - vse talno. Pa v tem dobrem letu dni kaj laufa, se nisem opazil, da bi se zunanja enota zagnala na full in se po minuti delovanja spet izklopila. V cem je finta teh zagonov, ker neke koristi od predvidevam, da ni. Ali?
2.12.2019 ob 16:03
@Popson31: Imaš zalogovnik ali kar direkt?
@Energetik81: Spremeljivko "WDC20" sem zadnje čase izključil iz te enačbe ravno zato, da pridem zadevi do dna. Pač sedaj služi samo temu, da OČ delajo s srednjo hitrostjo.
Tuhtam dalje: Ali bi moral imeti večji zalogovnik ali pa brez zalogovnika in bi bila v enačbi pač prostornina vode v talnem sistemu?
Vseeno me zanima ta nastavitev Pump speed...če se že da nastavljati, zakaj je default max vrednost? Se je kdo igral s tem?
@Energetik81: Spremeljivko "WDC20" sem zadnje čase izključil iz te enačbe ravno zato, da pridem zadevi do dna. Pač sedaj služi samo temu, da OČ delajo s srednjo hitrostjo.
Tuhtam dalje: Ali bi moral imeti večji zalogovnik ali pa brez zalogovnika in bi bila v enačbi pač prostornina vode v talnem sistemu?
Vseeno me zanima ta nastavitev Pump speed...če se že da nastavljati, zakaj je default max vrednost? Se je kdo igral s tem?
2.12.2019 ob 16:12
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2019 ob 16:22 uporabnik Energetik81.)
Zalogovnik, če že je vezan paralelno, mora biti dovolj velik, da se voda notri plasti. Če se ne motim, to pomeni vsaj nekje 500 L in več. Če imaš takega malega kot ti, 100L, ga vežeš zaporedno, pač samo malo poveča volumen vode v sistemu.
Za talno sicer ne rabiš nobenega zalogovnika, ker ima samo talno par 10ton betona za akumulacijo. Jaz sem prepričan, da če zvežeš direktno TČ na talno, ti TČ ne bo več taktirala.
Za talno sicer ne rabiš nobenega zalogovnika, ker ima samo talno par 10ton betona za akumulacijo. Jaz sem prepričan, da če zvežeš direktno TČ na talno, ti TČ ne bo več taktirala.
2.12.2019 ob 16:13
@Lihkar nimam zalogovnika ampak, kar direkt. Hitrost obtocne crpalke je na max stopnji, razlika med T dviznega in povratnega voda pa je ves cas nekje 2.5 stopinji.
2.12.2019 ob 18:20
(2.12.2019 ob 16:12)Energetik81 Napisal: Zalogovnik, če že je vezan paralelno, mora biti dovolj velik, da se voda notri plasti. Če se ne motim, to pomeni vsaj nekje 500 L in več. Če imaš takega malega kot ti, 100L, ga vežeš zaporedno, pač samo malo poveča volumen vode v sistemu.
Za talno sicer ne rabiš nobenega zalogovnika, ker ima samo talno par 10ton betona za akumulacijo. Jaz sem prepričan, da če zvežeš direktno TČ na talno, ti TČ ne bo več taktirala.
Se strinjam, jaz ga ne bi ven metal, pač pa zaporedno vezal. Pa, če ima mašina to možnost (je ne poznam), nastavit minimalni čas mirovanja na vsaj pol ure, če ne več.
2.12.2019 ob 19:16
Spomnim se, da se je veckrat pisalo, da mora na kW moci ogrevalne naprave biti cca 50L velik zalogovnik. Se pravi v primeru @Lihkar-ja (11kW TC) bi bil optimum vsaj 500L zalogovnik, kot je ze @Energetik zgoraj napisal. Ta 100L, ki pa je zdaj vezan v sistem pa vprasanje koliko je od koristi. Po moje bi vse skupaj boljse delovalo, ce bi TC vezal direkt v talno. Podobna storija je bila pri meni, ko mi je monter v startu v sistem vezal hidravlicno kretnico in bi moral zagotavljat enak pretok na primarni in sekundarni strani, kar pa ta TC sama ne zna. Zato sem se (po nasvetu strokovnjakov iz foruma) odlocil za odstranitev HK. Po odstranitvi in vezavi TC direkt na talno cel sistem deluje dokaj optimalno. V dobrem letu ni bilo opazit nobenih tezav ali anomalij v delovanju. Tudi nobenih znakov, da TC nebi zmogla pokrivat teh dobrih 200m2 talnega. Lahko pa, da se motim in ta 100L zalogovnik, ki ga ima, pomeni vec dobrega, ce se ga veze zaporedno, kot pa, ce se ga popolnoma odstrani iz sistema.
2.12.2019 ob 19:19
Nobene nastavitve ne pomagajo, če imaš sistem napačno postavljen. Hidravlično vezavo imaš (kot sem že prej ugibal) izvedeno kot bi kuril s kotlom.
Če želiš uporabljat dva ogrevalna kroga (sicer ne vem zakaj) potem veži hladnejšo etažo na direktni krog, mešalni krog pa uporabi za toplejšo etažo. Seltrona ven, naj TČ krmili oba kroga. Zalogovnik pri talnem vezan vzporedno ali zaporedno nima nobene uporabne funkcije, samo prostor ti zaseda.
Če želiš uporabljat dva ogrevalna kroga (sicer ne vem zakaj) potem veži hladnejšo etažo na direktni krog, mešalni krog pa uporabi za toplejšo etažo. Seltrona ven, naj TČ krmili oba kroga. Zalogovnik pri talnem vezan vzporedno ali zaporedno nima nobene uporabne funkcije, samo prostor ti zaseda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
2.12.2019 ob 19:27
(2.12.2019 ob 19:16)Popson31 Napisal: Spomnim se, da se je veckrat pisalo, da mora na kW moci ogrevalne naprave biti cca 50L velik zalogovnik. Se pravi v primeru @Lihkar-ja (11kW TC) bi bil optimum vsaj 500L zalogovnik, kot je ze @Energetik zgoraj napisal.
Volumen zalogovnika 50 l/kW velja za ogrevanje z drvmi. V mojih navodilih za TČ piše minimum 10 l/kW moči. Po tej logiki je 100 zalogovnik ustrezen in je verjetno nastavljena premajhna histereza in čas mirovanja, da se TČ tako pogosto zaganja. Je pa kljub temu zalogovnik povsem nepotreben za to hišo.

![[Slika: brez-naslova.jpg]](http://shrani.si/t/3Y/xd/4K2bmpUV/brez-naslova.jpg)