Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
25.11.2019 ob 21:39
(*Zadnja sprememba objave: 25.11.2019 ob 21:41 uporabnik sassapo.)
Kakorkoli že nekajkrat napisano! Kw pri TČ so zelo relativni in prav tako relativno si jih razlagajo različni proizvajalci. Podana nazivna moč naprave je pri enih pri + 7, drugih +2 in tretjih pri -7°C Če vzamemo npr. spodnji cenovni segment kjer prevladujejo split TČ v klima varianti je edino Viessmann serija 200 kateri podaja realno toplotno moč.
Kjer vsa konkurenca podaja nazivno moč 11 ali 12 kw je enako močna naprava pri njih 7,4kw
Takšno hišo kot jo opisuješ, verjetno pri projektni temp. - 13°C potrebuje okoli 2kw toplotne moči, ali celo manj. No, če dodamo nekaj prezračevalnih izgub in gretje SV, kar lahko na letnem nivoju porabi celo več energije kot ogrevanje, imaš 5 - 6 kw vrh glave.
Bolje nameni € kvalitetnejši kot po kw močnejši napravi
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 110
Teme: 3
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
V tako izolirano hišo največ 6 kw toplotno črpalko. Tu je Hitachi ali pa malo dražji DAIKIN zelo ok. Je pa res da toplotnih mostov skoz vaše podatke ne vidim.
Objave: 95
Teme: 17
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Pri nas bo za enako kvadraturo in enako izolacijo 6 kw mašina.
Če ti to kaj pomaga...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Če se mene upraša, jaz bi uzeo Daikin.
Sosed z novim modelom Daikina 6 kw ogreva cca. 150m2 ,14 cm klasični demit, radiatorji Vogel noot. Črpalka dela z plinom R32 praktično neslišno.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Daikin bo v klima segmentu res najboljša izbira, če želiš več in si to pripravljen plačati, imaš v srednjem razredu na voljo zelo pestro izbiro.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
tudi jaz bi pristavil vprašanje glede okvirne potrebe moči Toplotne črpalke Z/V :
ytong 40cm + 12cm izolacije
streha 30cm DF40
dva balkona izolirana iz vseh strani s stirodurjem (3cm)
povsod talno
140m2
hvala
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Vsi tisti, ki želite instant odgovore na instant vprašanja se pač morate zavedati, da so to zelo približni odgovori. Poleg teh najpomemnejših podatkov je še lahko kup objektu lastnih arhitekturnih značilnosti, ki vplivajo na skupne izgube in dobitke. Kilovat tu in tam na koncu naredi veliko razliko. Nadmorska višina, osončenost, itd., itn. Zato je potrebno vedno izhajati iz izračunanih izgub v projektu oziroma je dobro, da vsak sam naredi kolko se le da točen izračun izgub.
@pia2001slo
Po mojem med 5 in 10 kW, pa recimo, da raje več kot manj. Torej bolj okoli 8.
Ampak kot sassapo vedno poudarja: eno so podatki na papirju, drugo je, kar mašine dejansko dajo od sebe.
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Ocena:
0
26.11.2019 ob 14:22
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2019 ob 14:23 uporabnik bastian31.)
20 fasada
3 slojna okna
32 podstresje
180m2
TČ 6kw
20 fasada
3 slojna okna
32 podstresje
180m2
TČ 6kw
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Zanimam se za toplotno črpalko za ogrevanje novogradnje z 160 m2 ogrevalne površine s talnim gretjem, katera ima izračunane izgube v energetski izkaznici 14,2 kw/m2. Koliko kw toplotno črpalko mi priporočate, blizu sta mi daikin altherma in mitsubishi ecodan ali zubadan
Lp
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Pri nas ogrevamo 200m2/240m2, vse talno, fasada isospan 9cm neopor + 5cm kamene volne, 3 slojna okna, 30-35cm streha...7.5kW mitsubish ecodan. Letos od 1. Jan pa do danes je za ogrevanje in SV (300L bojler) slo 275€.