Kakorkoli že nekajkrat napisano! Kw pri TČ so zelo relativni in prav tako relativno si jih razlagajo različni proizvajalci. Podana nazivna moč naprave je pri enih pri + 7, drugih +2 in tretjih pri -7°C Če vzamemo npr. spodnji cenovni segment kjer prevladujejo split TČ v klima varianti je edino Viessmann serija 200 kateri podaja realno toplotno moč.
Kjer vsa konkurenca podaja nazivno moč 11 ali 12 kw je enako močna naprava pri njih 7,4kw

Takšno hišo kot jo opisuješ, verjetno pri projektni temp. - 13°C potrebuje okoli 2kw toplotne moči, ali celo manj. No, če dodamo nekaj prezračevalnih izgub in gretje SV, kar lahko na letnem nivoju porabi celo več energije kot ogrevanje, imaš 5 - 6 kw vrh glave.
Bolje nameni € kvalitetnejši kot po kw močnejši napravi
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
V tako izolirano hišo največ 6 kw  toplotno črpalko. Tu je Hitachi ali pa malo dražji DAIKIN zelo ok.  Je pa res da toplotnih mostov skoz vaše podatke ne vidim.
#18
Pri nas bo za enako kvadraturo in enako izolacijo 6 kw mašina.
Če ti to kaj pomaga...
#19
Če se mene upraša, jaz bi uzeo Daikin.
Sosed z novim modelom Daikina 6 kw ogreva cca. 150m2 ,14 cm klasični demit, radiatorji Vogel noot. Črpalka dela z plinom R32 praktično neslišno.
#20
Daikin bo v klima segmentu res najboljša izbira, če želiš več in si to pripravljen plačati, imaš v srednjem razredu na voljo zelo pestro izbiro.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
tudi jaz bi pristavil vprašanje glede okvirne potrebe moči Toplotne črpalke Z/V :

ytong 40cm + 12cm izolacije
streha 30cm DF40
dva balkona izolirana iz vseh strani s stirodurjem (3cm)
povsod talno
140m2

hvala
#22
Vsi tisti, ki želite instant odgovore na instant vprašanja se pač morate zavedati, da so to zelo približni odgovori. Poleg teh najpomemnejših podatkov je še lahko kup objektu lastnih arhitekturnih značilnosti, ki vplivajo na skupne izgube in dobitke. Kilovat tu in tam na koncu naredi veliko razliko. Nadmorska višina, osončenost, itd., itn. Zato je potrebno vedno izhajati iz izračunanih izgub v projektu oziroma je dobro, da vsak sam naredi kolko se le da točen izračun izgub.

@pia2001slo

Po mojem med 5 in 10 kW, pa recimo, da raje več kot manj. Torej bolj okoli 8.

Ampak kot sassapo vedno poudarja: eno so podatki na papirju, drugo je, kar mašine dejansko dajo od sebe.
#23
20 fasada
3 slojna okna
32 podstresje
180m2
TČ 6kw

20 fasada
3 slojna okna
32 podstresje
180m2
TČ 6kw
#24
Pozdravljeni, 
Zanimam se za toplotno črpalko za ogrevanje novogradnje z 160 m2 ogrevalne površine s talnim gretjem, katera ima izračunane izgube v energetski izkaznici 14,2 kw/m2. Koliko kw toplotno črpalko mi priporočate, blizu sta mi daikin altherma in mitsubishi ecodan ali zubadan

Lp
#25
Pri nas ogrevamo 200m2/240m2, vse talno, fasada isospan 9cm neopor + 5cm kamene volne, 3 slojna okna, 30-35cm streha...7.5kW mitsubish ecodan. Letos od 1. Jan pa do danes je za ogrevanje in SV (300L bojler) slo 275€.
#26
(26.11.2019 ob 14:43)Popson31 Napisal: Pri nas ogrevamo 200m2/240m2, vse talno, fasada isospan 9cm neopor + 5cm kamene volne, 3 slojna okna, 30-35cm streha...7.5kW mitsubish ecodan. Letos od 1. Jan pa do danes je za ogrevanje in SV (300L bojler) slo 275€.

Ne vem zakaj se piše znesek namesto porabe kWh za ogrevanje? 
Če bi sedaj nekdo napisal, da 60 let stara hiša z 12 cm izolacije in dvoslojna okna komplet za elektriko, ogrevanje in sanitarno vodo letno plača za 168 €  elektrike je potem njegova hiša boljše izolirana in manj energetsko potratna Huh Huh
Če pa bi napisal, da porabi npr. 8.000 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo ter 4000 kWh za gospodinjstvo in ima 11 kW SE pa bi bile stvari precej bolj jasne. Njega stane 168€ mene pa bi 1322 €.
#27
@bozgom 275€ ali 2750kWh. Happy? Smile
#28
(26.11.2019 ob 14:26)pl4zo Napisal: Pozdravljeni, 
Zanimam se za toplotno črpalko za ogrevanje novogradnje z 160 m2 ogrevalne površine s talnim gretjem, katera ima izračunane izgube v energetski izkaznici 14,2 kw/m2. Koliko kw toplotno črpalko mi priporočate, blizu sta mi daikin altherma in mitsubishi ecodan ali zubadan

Lp

To bo morala biti pa ena huda mašina, da bo podelala teh 2,3 MW toplotne moči... Big Grin
#29
za tole bi se pa verjetno že splačalo predelati klimo..ala @alanford projekt v sosednji temi Undecided.
#30
(26.11.2019 ob 15:18)Popson31 Napisal: @bozgom 275€ ali 2750kWh. Happy? Smile

no, mal več kot 0,10 pa verjetno res: 

mam porabo cele bajte za 2018 6510kwh če seštejem položnice znese 810eur kar je 0,125  (VT po 0.0588 in MT 0.0329 brez davka) za nijanso je več MT porabljeno ....)