(8.11.2019 ob 23:25)Zaspanc Napisal: Ni šans, še v 1. kuri jurja...

Kolikor spremljam stvari pri meni je daleč od tak enoznačnega odgovora. Najprej verjetno od mašine do mašine variira - so sicer enake, niso pa iste. Veliko pa je odvisno od temperature dvižnega voda, ogromno tudi od zunanjih razmer, pretokov, itd., itn.

Mi je tudi že par sto wattow porabe kazalo, si pa ne znam predstavljat, da bi pri teh zunanjih razmerah, 45 DV in pri 2/3 modulaciji konstantno kurila zgolj 800 wattov.
Upošteval sem temperature, zelo primerljive mojim, zato tudi poraba ne more falit za 5 brzin...
Vcasih se v visji brzini lazje hitreje peljes in z manjso porabo-mocjo kot v nizji in na pun gas...in ravno to je čar inverter pogruntavščine.
Fizika ni elastika.
Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji Smile
Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info
(9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info

Bolho si že pogledal?

(8.11.2019 ob 23:37)csamo001 Napisal:
(8.11.2019 ob 23:25)Zaspanc Napisal: Ni šans, še v 1. kuri jurja...

Kolikor spremljam stvari pri meni je daleč od tak enoznačnega odgovora. Najprej verjetno od mašine do mašine variira - so sicer enake, niso pa iste. Veliko pa je odvisno od temperature dvižnega voda, ogromno tudi od zunanjih razmer, pretokov, itd., itn.

Mi je tudi že par sto wattow porabe kazalo, si pa ne znam predstavljat, da bi pri teh zunanjih razmerah, 45 DV in pri 2/3 modulaciji konstantno kurila zgolj 800 wattov.
Ja tukaj sigurno nekaj ne štima.
Takole je bilo pri meni danes zutraj.
[Slika: img20191109064650resized.jpg]
[Slika: img20191109064655resized.jpg]
Se je pa naša očitno po parih dnevih odločila ,da bo delala samo ponoči Smile.
Jo pa pri nas ne sliši nobeden, še če si zunaj slišiš samo piš vetra.
mislim da kitajček narobe računa porabo ker kuri med 8 in 9 amperi to je nekje okrog 1,7 kw če sem prav izračunal.
(9.11.2019 ob 01:29)Tehnologic Napisal: Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji Smile

Tak glih ni, ampak, če dovolj dolgo buljiš v številke počasi tudi veš, ko nekaj ne gre skupaj.  Wink
(9.11.2019 ob 01:29)Tehnologic Napisal: Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji Smile

Pri enakem pretoku in temperaturah razlike ne more bit niti 10%, ne pa 100+.
Kako je s kitajčki pa nekateri nočete vedet....
(9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info

http://www.profel.si/ - pri njih imaš komunikator D2IVT, ali pa oba regulatorje, poglej med produkti. Odvisno pač koliko si pripravljen vložit in kakšno raven komoditete pričakuješ.

http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-i...935&kw=ivt - Ta je narejena na arduinu.

Obstaja še eno romunsko krmilje, ne vem pa, če ga ima kdo na forumu.

Aja, en forumaš, Sid3, bivši monter, je še nekaj skup spravil.

(9.11.2019 ob 08:42)letalec007 Napisal:
(9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info

Bolho si že pogledal?

(8.11.2019 ob 23:37)csamo001 Napisal:
(8.11.2019 ob 23:25)Zaspanc Napisal: Ni šans, še v 1. kuri jurja...

Kolikor spremljam stvari pri meni je daleč od tak enoznačnega odgovora. Najprej verjetno od mašine do mašine variira - so sicer enake, niso pa iste. Veliko pa je odvisno od temperature dvižnega voda, ogromno tudi od zunanjih razmer, pretokov, itd., itn.

Mi je tudi že par sto wattow porabe kazalo, si pa ne znam predstavljat, da bi pri teh zunanjih razmerah, 45 DV in pri 2/3 modulaciji konstantno kurila zgolj 800 wattov.
Ja tukaj sigurno nekaj ne štima.
Takole je bilo pri meni danes zutraj.
[Slika: img20191109064650resized.jpg]
[Slika: img20191109064655resized.jpg]
Se je pa naša očitno po parih dnevih odločila ,da bo delala samo ponoči Smile.
Jo pa pri nas ne sliši nobeden, še če si zunaj slišiš samo piš vetra.

Generalno so težave s šumnostjo pri talnem manjše, ker so cevi pač pod tlaki. Pa večina je iz plastike, medtem, ko je pri radiatorjih večji del instalacij iz kovine, ki bolj prenaša zvok.

Pa še nekaj drugega opažam: zadnje dni, ko so temperature padle, hkrati pa zaradi izostanka sonca ni solarnih pribitkov (vsaj na mojem koncu kure), je bolj obremenjena, posledično pa bolj glasna.

Kar se šumnosti same zunanje enote tiče pa tudi monterji pravijo, da je izredno tiha.
Nasa IVT zagotovo ne modulira pod 1Kwh, vasa pa tudi ne, tudi ta bi teoreticno sla nizje samo je mazanje preslabotno ter bi hitro odpovedal kompresor...
Da ne bo pomote tudi moja je izredno tiha napram sosedovim LG, Kronoterm, Daikin vse stare okoli 5.let.
Lani sem iskal optimalen pretok.(IVT)
Pretok 1063l/h
Zunanja 7C
65% - in 37 aut 41'2 poraba 1630w skupna moč 5,87kw cop 3,60
53% - in 37,2 aut 40,8 1290w 4,64kw cop 3,59
42% - in 37,3 aut 40,3 1010w 3,78kwcop 3,74
Z nižjimi temperaturami je poraba še nižja.
Trenutno 11C
53% in 32,4 aut 36,8 poraba 1112w skupaj 5,21kw pretok 1031l/h. cop 4,68
(9.11.2019 ob 10:20)FAE Napisal: Nasa IVT zagotovo ne modulira pod 1Kwh, vasa pa tudi ne, tudi ta bi teoreticno sla nizje samo je mazanje preslabotno ter bi hitro odpovedal kompresor...
Da ne bo pomote tudi moja je izredno tiha napram sosedovim LG, Kronoterm, Daikin vse stare okoli 5.let.

Moji podatki v tem trenutku:

3624 W proizvodnje toplote, 880 W porabe, pretok 867 l/h, COP 4,11. DV 34,4, PV 30,8. Vreme: oblačno, brez sončnih pribitkov, temperatura pljunek čez 10 stopinj.

V app-u imam skalo od 0-15, trenutno je na 4, kar bi moralo ustrezat 2. stopnji od 7.
Koliko pa verjameš/zaupaš merilcu pretoka?
Sta ga pred vgradnjo kaj stestirala (pipa-vedro-štoparica, vodovodna "ura", primerjava s kakšnim preverjenim,...), ali zgolj zaupata podatkom iz oglasa?