Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
filozofiranje brez poznavanja razmer in učinkovitosti delovanja! Pri vsaki TČ MORA biti senzor vsaj na polovici, če ne na zgornji tretjini! Vse ostalo je neučinkovito, butasto in brez uporabe vsaj zdrave kmečke pameti. Če tulke za senzor tam ni, se odpne plašč in vdela med izolacijo in plašč bojlerja! Pri vseh objektih z talnim gretjem se parameter 7 da na 75, parameter 21 pa na 50! In bi res prosil, da ne mešate blatne vode in delate neumne ljudi, če že sami ne obvladate. Pa ne več razpredat teh neumnosti, če nočete poslušat, kar vam je povedano.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Butasto je, da ti med kopanjem, tuširanjem zmanjka tople vode.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
No jaz sem naredil točno to, kar je Telmos napisal, senzor sem postavil med izolacijo in steno bojlerja. Iz spodnje tretjine na zgornjo. Ogrevanje SV je sedaj precej manj histerično, ponuca se večina volumna preden se prične ogrevanje in nato ga lepo nafila v celoti. Je pa res, da je v določenih primerih zdaj na voljo manj tople vode, vendar se do zdaj še ni zgodilo, da bi jo zmanjkalo.
Morda je kompromis ga postavit ravno na polovico višine.
Objave: 44
Teme: 8
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Saso. Nisem vedel da bo kamin bil dovolj za celo hiso. Pa se lega hise in zunanja temeratura da bo v prid, glede na to da smo iz bele krajine. Npr mi imamo 0c v dolini je pa tudi -5c.
Pac tako je bilo letosnjo zimo.
Bivalna kvadratura je cca 150. Imam pa se neogrvano klet +cca 70m.
Objave: 140
Teme: 11
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
0
Zdravo. Za Toshibo me zanima sledece:
Kateri parameter je za kontrolo temperature vode v bojlerju?
Kaj moram narediti, da bo delovala funkcija Antibacteria. V navodilih veliko ne piše, če pritisni tipko ni nič.
Hvala In lp
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Tudi mi smo novopečeni uporabniki ESTIE HT 11KW. Nastavitve mi je razložil monter vendar sem par stvari pozabil. Krmilimo jo preko notranjega termostata ( notranje temperature ). Kolikor sem razumel tč vsake 30 minut dvigne temperaturo za 1.C dokler ne doseže sobne temperature.
Mi lahko kdo pove pod katero kodo najdem to nastavitev.
našel sem tole pod 25: nastavitev prostorskega temperaturnega tipala. Nikjer pa ne najdem kje spreminjam čas po katerem dviguje oz. spušča temperaturo.
Hvala za pomoč
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
Pozdravljeni
Toshiba Estia
2 nadstropja
z leti mi narašča vklapljanje napake A01 (torej premali pretok)
Zdaj moram imeti skor vse veje odprte,d a ne javlja te napake. Zdaj sem moral povečati tudi moč črpalke na 3 (od 1-3) in je trenutno mir.
Ni mi jasno zakej je temu tako. Pred 8 leti ko smo montirali sem imel črpalko lahko celo na 1 in še kakšno vejo zaprto zdaj pa takoj vrže napako če imam vse veje odprte in črpalko na 1.
Hvala za pomoč
Lp Uroš
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Imaš kakšen filter in je mogoče zamašen?