Ker mi tale regulator deluje že bolj pametna škatlica, boš po moje moral izbrati kak podatkovni kabel in ne energetskega. Glede števila žil pa preštej priključne sponke
#32
Hmm vremensko vodena in notranji korektor to nekako ne klapa skupaj.
Ali bos imel vremensko vodeno ali pa jo bos imel preko termostata.

lp
#33
Pozdravljeni,
Po prebranih priročnikih za montažo in navodilih sem ugotovil, da je glede na dolžino plinske povezave očitno 0,6 kg r410a premalo. Povezava je ~14m, plin je pa tovarnisko nafilan iz zunanje enote, nič dofilan. (Piše da je od 11-20m potrebno dofilat 0,6kg)

Kako to vpliva na delovanje?
Je možno, da je ravno zaradi tega večja poraba in , da deluje na višjih obratih ter glasneje kot bi sicer?
#34
Če je tako, potem pokliči monterja in naj zadevo uredi.
#35
14m je že precej dolga povezava, pri kateri jasno prihaja do izgub. Toplotne izgube lahko eliminiraš z dobro izolacijo, glede tlačnih ne moreš narediti ničesar.
Če je plina premalo lahko enostavno diagnosticiraš! Napravi dvigni zahtevano notranjo temp. da bo delovala na polno in opazuj sreženje uparjalnika. Iz pasov sreža na začetku delovanja, se mora le ta popolnoma enakomerno zasrežit po cca 20min delovanja. Če po pol urnem delovanju celoten uparjalnik ni enakomerno zasrežen je to zanesljiv indic, da je hladiva premalo.
Seveda lahko na prekomerno porabo vpliva nepravilna lokacija zunanje enote, kot tudi slabo evakuirane hladilniške cevi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#36
Hvala. Bom preveril.
Se mi pa zdi, da pri dt 25 in zunanji T 0c laufa kar na polno in je tudi kar glasna, kar bi bila naj ravno prednost te enote, da je tišja..
#37
dt 25 česa????
#38
Dvižni tok 25, povratni 23/24 (še ne živimo not in imam nastavljeno na minimalno tako da je v prostoru 19/20c, pod 25 dt pa tako ne gre pri tej micki), ampak se mi zdi da se glede na razmere kar matra in je kr glasna..
#39
dT je v tvojem primeru razlika v temperaturi med dvižnim in povratnim vodom, kar pa je nemogoča vrednost v normalno delujoči ogrevalni instalaciji Idea
ps. Če je ta razlika pri tebi res samo 1-2°C pa zopet nekaj ne štima!?
Kot sem že dejal! Brez slik vsega kar je povezano z ogrevalnimi in plinskimi cevmi in res detajlnim opisom celotnega ogrevalnega sistema, je vse zgolj ugibanje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#40
Naj preveri grelce. Da ne lavfa na grelce zaradi neke neumne nastavitve.
#41
Grelci pri takšnem dT-ju niso krivi. (če je res) Vse bolj se mi zdi, da bo krivda na strani instalacije, kar pa brez slik vsaj kotlovnice ve sam bog.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#42
matevzn Napisal:Hmm vremensko vodena in notranji korektor to nekako ne klapa skupaj.
Ali bos imel vremensko vodeno ali pa jo bos imel preko termostata.

lp
Še kako klapa. Zato se tudi imenuje korektor, ne termostat. Termostat samo vklaplja in izklaplja OČ, korektor korigira temp. vtoka, glede na notranjo temperaturo. Recimo, pri radiatorskem ogrevanju v času ogrevanja sanitarne vode lahko temp. v objektu pade tudi za stopinjo ali več, odvisno od izolacije. Korektor v kombinciji z zunanjo temp. skorigira optimalno temp. vtoka, da se manjko toplote čimprej pokompenzira. Klasični termostat tega ne zna. Tam je krivulja odvisna zgolj od zunanje temp.
Če želiš recimo na brzino dvignit temp. vtoka, samo navijaš zahtevano temp bivalnih prostorov, ne rabiš spreminjat strmine krivulje.
#43
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.file.si/public/view/full/6011">https://www.file.si/public/view/full/6011</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.file.si/public/view/full/6013">https://www.file.si/public/view/full/6013</a><!-- m -->

Takole izgleda po 20min, ko sem zvišal krivuljo za 5stopinj. A gre tukaj za manjko plina? Je pa res glasna..proti sosedovemu hitachiju.
#44
Glasna?? Sprasujem, ker imama iste TC, pa moram vcasih prav pogledat ce dela.

Drugace pa opazuj zasrezenost tik pred defrostom. Moja tik preden gre v oddtajanje izgleda tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg">http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg</a><!-- m -->
#45
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/DQc4rA0o5wY">https://youtu.be/DQc4rA0o5wY</a><!-- m -->

Je kr glasna..ko en helikoptercek..pa se en enakomeren dvotaktni zvok se sliši zraven..