Lepo pozdravljeni. Bom še sam tukaj postavil podobno vprašanje.
Letos so mi zmontirali TČ zubadan 14kw. z njo ogrevamo dve hiši, vsaka ima svojo OČ.
Zraven so mi vezali zalogovnik, v primeru da TČ ne bi zmogla, na katerega bi priklopili obstoječo peč na drva. Do zdaj še ni bilo potrebe in najverjetneje tudi ne bo potrebe po peči na drva.
Zanima me sledeče, kakšna se vam zdi vezava ki je videna na naslednji sliki?
Izhod iz TČ je vezan zgoraj na zalogovnik povratni vod pa spodaj. Prav tako so obe obtočne vezane zgoraj na zalogovnik, spodaj pa je povratni vod.
Glede porabe, ob dnevih kot so trenutno pokuri okoli 40kw/h s tem da ena hiša ni izolirana okoli 160m2, druga (izolirana) pa okoli 80m2 ogreva se vse radiatorsko na 23+°c, plus 2 boljerja 150l ki sta vezana kot radiatorja. Zadnjič pri -7 je pokurila tudi 100kw/h na dan (temp vtoka je bil 51°C).
Bi bilo boljše ogrevati brez zalogovnika?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/nJ/HHbY9mX/kurilnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/nJ/HHbY9mX/kurilnicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Iz slike se težko vidi kakršnakoli vezava. Kaj je na sliki, bojler ali zalogovnik?
Sicer pa je že vezava bojlerjev kot radiatorja velika napaka. Za to rabiš konstantno visok dvižni vod, kar je porazno za izkoristek TČ.
Ogrevaš slučajno na urnike? Kakšna je regulacija, ali je vremenska krivulja ali samo ON/OFF, kakšni so radiatorji v stari bajti? Nariši celotno shemo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Za najučinkovitejšo izrabo TČ in vode v zalogovniku se v tem primeru vedno vgradi RAS20. Ni potrebno nikakršne dodatne črpalke, regulacije..... in dela v nulo. Vse ostalo so navadna jajca!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/sites/default/files/cenik_sonnenkraft12.pdf">http://www.telmos.si/sites/default/file ... raft12.pdf</a><!-- m --> na strani 42
Če kdo rabi imam na zalogi
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
@Namurs: ne morem, da ne bi, Čestitke za zelo izčrpno shemo ogrevanja. Pri naslednji verziji jo nariši v še bolj specialnem programu, da ti bo še vse natančno skotiralo, ker to je za razjasnitev/razumevanje pretoka tekočin po ceveh najbolj pomembno.
A pisala in lista papirja nimaš pri roki, no pa fotoaparata na telefonu/skenerja?
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Ne vem kje je problem... Slučajno vsako dnevno delam s tem programom in mi je to vzelo 5 min.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Nimaš kaj, vezava je vsaj glede bojlerjev napačna (ne vem, kako s 40°DV zadostno ogreješ sanitarno vodo), neizolirana bajta in mali radiatorji.
Kar lahko narediš je, da vsaj bojlerje normalno vezeš direktno na TČ preko 3-p ventila ter zagotoviš gretje SV v vsem razmerah. Potem pa jasno, izolacija bajte, boljši radiatorji ter montaža mešalne enote za vsako bajto namesto samo OČ, kot imaš zdaj.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Sanitarna voda je zaenkrat dovolj topla tudi ko je DV 40°C. Monter mi je rekel da ima moj bojler premalo kače v notranjosti. Zato bo v prihodnosti prišel novi bojler, ki bo priklopljen direktno na TČ.
Kaj točno bi pa pridobil z mešalno enoto?
V osnovi pa je bilo moje vprašanje najbolj namenjeno ali je potreba po zalogovniku ali ne, ter če je pravilno vezan. Nekaj postov višje sem zasledil, da je nekdo omenil naj gre DV iz TČ direktno na obtočne črpalke in ne na zalogovnik.
PS: Za primerjavo novembra letos je bila poraba TČ 1100kwh, iz izkušenj bi v tem času lani pokurili okoli 2 palete drv (1x1x1,8m) kar znese dosti več.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Z mešalnima enotama bi vsaki hiši lahko po svoje nastavil vremenski krivulji, ker zelo verjetno nimata in ne bosta imeli enakih zahtev. Po drugi strani pa - če imaš zalogovnik, ga itak krmiliš po vremenski za slabše izolirano bajto, v boljši pripirajo termostatski ventili.
Objave: 104
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Ocena:
0
Pozdravljeni, bom izkoristil kar to temo.
V novogradnjo smo končno zmontirali Mitsubishi Ecodan 7,5kw.
Trenutno je ogrevanje po krivulji, vremensko vodeno. Pri inštalacijah smo pa pozabili zmontirati sobno tipalo temperature.
Kako je boljše za samo regulacijo in porabo? Da dodamo še sobno tipalo (še nismo belili in razen dodatnega stroška nebi bil prevelik problem).
Nameravamo imeti še kamin, in če bo v spodnjih prostorih temp tipalo, a to pomeni dodaten prihranek, ko se bo na račun kamina prostor segrel?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
rabiš notranji korektor> zakon (brez tega si sploh ne predstavljam kako bi zadeva funkcionirala) je pa res, da stane cca 150€ vsaj za Fujitsu je tako, ampak še 1x povem_da je zakon
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Kaj pa segreje prostore, katerih kamin ne doseže, sobni korektor verjetno ne, ali?
Objave: 104
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Ocena:
0
Spodnje nadstropje je v bistvu en velik prostor, zgoraj so pa spalni prostori.
Predvidevam, da če bi kuril kamin čez vikend, da se zgoraj nebi toliko ohladilo. Hiša je nizkoenergijska.
Glede same regulacije tč sem pa malo zmeden.
Kako imate ostale porihtano regulacijo?
Objave: 104
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Ocena:
0
Bom kr prestavil regulator iz tc v hodnik zgornjega štuka.
Prosil bi vas samo, da mi poveste kakšen kabel moram napeljati iz kotlovnice do izbranega mesta? (2/3*0,3, 0,5, 0,75??)