Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Lahko prosim za razlago, saj bom v primeru napačne montaže podrl celotno mansardo.. Hec!!
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Torej lahko parno zaporo lepim na steno in istočasno naredim drsni stik tudi z lepilnim trakom od Tese exstra pawer (siv) ali mora za drsni stik biti obvezno TRENN-FIX ?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
V Bauhausu imaš namenski "silikon" Dampfbremskleber. Nazadnje je bil zunaj v drive-inu. Preverjeno drži PE folijo oz. parno zaporo ter zid.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Zakl odvisno kaj zelis o lepilnega traka. Za "normalne" hise je tako cist ok.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Za drsni stik je vsak (gladek) trak OK. Če se le prime na steno... Če delaš istočasno folijo in drsni stik je možno da ti lepilo pobegne pod trak. Pa imaš delo s čiščenjem stene potem
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Delal bom ločeno, včeraj sem zamazal z "lepilom", danes bom odrezal višek folje in dal lepilni trak za drsni stik.
Trenutno imam doma od tese siv PE trak, ki ima noter ojačitev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska-orodja-in-trakovi/lepilni-trakovi/vecnamenski-lepilni-trak-tesa-extra-power-srebrn-50-m-x-48-mm">http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska ... -m-x-48-mm</a><!-- m -->,
Ali je ta ok ali mora biti še bolj gladek ?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Itak da OK. Sam da ni kak medvedkasto kosmat.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Ok hvala za vse info, ko končam poslikam in objavim.
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Ker sem pri kitanju me še zanima ali naj drsni stik (od plošče do stene/lepilnega) skitam z ali brez mrežice oz papirja ?
Hvala za odgovor?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Z. Ceprav
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Jaz dam mrežo oz voal če je špranja pri steni (ali pa bombiran rob). Če na knap ali milimeter do stene nima ojačitev nobene funkcije imo.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Na mm do stene ne sme bit. V vsakem primeru pobran rob.
Ceprav... ce uporabis Uniflott in drsni stik, bo brez cist ok...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"