Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Počasi prihaja čas, ko se bom lotil izdelave elektroinštalacij v novogradnji. Večina osnovnih stvari bom izdelal sam, za zahtevnejše bom dobil električarja (varovalke, priklop na omrežje,...)
Elektrika mi ni tuja, ampak me vseeno zanima če obstaja kakšen priročnik, literatura pravil oziroma nasvetov (v smislu: stikala za kopalnico naj bi bila na zunanji steni, ali pa priporočena višina stikal je toliko pa toliko od tal),... Sem že nekaj iskal, pa nisem nič pametnega našel...
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
V prenekaterih prostorih boš rabil vklop luči iz več mest in to ni tako enostavno.
Stikala na cca 110 cm, vtičnice na cca 50 cm
Naredi vagres
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
v "ljudsko knjižnico" po tole:
Ivan Ravnikar: Električne instalacije, Tehniška založbe Slovenije
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Povabi ti električarja že na štartu,naj ti zriše kam in kako, potem naj pride na koncu izvršiti povezavo.
Če najdeš kakega,kateri ti bo šel na roko
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Postopaj, kot ti je svetoval @Beri.
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Tudi tukaj dobiš veliko informacij, ne vem pa, če je ravno za home made izvajalce.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mopunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/mopunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/tsg_N_002_2013_nizkonapetosne_el_instalacijeunichr("46")pdf[/url]
Več na ZS.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Vprašanje: stara zidanica ima električni priključek 1x16A. Elektriko mi bodo prestavili in bo šla iz omarice v novo zidanico iz nove zidanice pa v staro. Kakšen kabel naj potegnem (pripravim) za staro zidanico? Naj naredim kar 3x2.5mm2 (glede na to, da je tam 16A "pancerka" ali raje malo močnejšega, da sem za ziher na dolgi rok? Ter kakšnega naj vzamem.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Razdalja? Ambicije?
2.5 je za takšne zadeve bolj švoh. IMO potegni vsaj 4, tudi če je vse na kupu.
Objave: 110
Teme: 3
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Če električne instalacije poznaš samo toliko, da znaš vezat luči in vtičnice, omarice pa ne je bolje da vse skupaj pustiš strokovnjaku.
Potrebuješ moči porabnikov in pravilne preseke žic za varovalke.
3x 1,5 mm2 10 A varovalka - luči
3x2,5 mm2 16 A varovalka - vtičnice
5x2,5 mm2 3 x16 A trofazni porabniki
Žice se navadno uporabljajo PGP trdožilni.
Ne pozabi na ozemljitvene vodnike, ki morajo biti po predpisu (banja, če je kovinska, vodovodna inštalacije, in centralno ogrevanje, ograje itd.) 4 mm2 mehka žila rumeno zelen vsi morajo bit spojeni v dozi za izenačitev potencialov vezano na ozemljitev.
Dovod pa sigurno 3x4 mm2 minimalno, predvsem je pa odvisno od skupne moči porabnikov.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
15 m ni ne vem kakšna razdalja, tako da mirne duše napelješ 3 x 2,5 mm2. Seveda ni nič narobe, če boš izbral večji presek. Bolj pomemben je tip kabla. Predpostavljam, da boš kabel uvlekel v zaščitno cev v zemlji, zato ti priporočam, da položiš kabel NYY-J 3 x 2,5 mm2.