jani65 Napisal:Če glave ni gori je itak opret do konca. Malo pogled dovod in odvod mogoče sta priprta .

Edina pametna v tej temi.
#47
gremlin Napisal:A jaz naj pa voham, da imaš ra2990?
Sicer pa se kalibracija (tudi v filmčku) izpelje na ventilu in ne na termostatski glavi. Lahko pa kupiš kakega iz srednjega razreda, ali pa elektronskega

Verjetno so digitalne termostatske glave prevej bolj "točne", kajne?

LP
#48
mi lahko kdo razloži kaj je namen tistih številk na termostatskih ventilih (ne termostatske glave)...ventil...imel sem nastavljeno na max...mislim da je 6 in se je grozno slišal pretok vode v radiatorju....potem se zmanjšal na 1 oziroma 2 in se je zvok umiril...ampak potem je bil pa radiator mrzel....nisem vedel, da termostatki ventili tudi vplivajo na temepraturo....sem mislil, da samo spodnji ventili na dnu radijatorja in termostatska glava.
če mi lahko kdo razloži vlogo termostatskih ventilov bi bil zelo hvaležen
#49
Kot ti že samo ime pove, so namenjeni uravnavanju temperature v prostoru. Ko človek mirno sedi in gleda TV oddaja tam 120 W toplote. Ko posije sonce skozi okno, ogreva prosrtor. Ko na štedilniku kuhaš kosilo se toplota sporšča v prostor... Ker se stanje toplotnih pribitkov večkrat dnevno spreminja bi ti temperatura v prostoru precej nihala gor in dol- enkrat bi ti bilo vroče, drugič pa bi te zeblo. Da se temu izogneš uporabljaš termostatske ventile. Termostatski ventil daš na neko št.- npr. 3 in počakaš nekaj ur. Če je premerzlo povečaš na 4. Če je pretoplo zmanjšaš na 2. Potem pa vajo ponavljaš, le da se nato premikaš med 3 in 4 ali 3 in 2 z vedno manjšimi premiki glave. Ko si enkrat zadovoljen si zapomni ali še bolje označi kako odprta mora biti glava, da imaš v prostoru želeno temperaturo. Tako boš takoj našel pravo pozicijo, če slučajno kdo zavrti glavo ventila.
Do šumenja v radiatorjih pa pride ali zaradi zraka v ogrevalni vodi ali zaradi premočne OČ.
#50
imam občutek, da pišeš o termostatski glavi...jaz sem spraševal o termostatskem ventilu.....kot rečeno, se mi ob defrostu TČ sliši pretok vode....(poizkušal sem že veliko različnih stvari,d a bi ta zvok odpravil pa ni bilo učinka). OČ je nastavljena na minimum, zraka v sistemu ni
Tako, sem zaprl na radiatorju termostatski ventil na številko 2 in je pomagalo...oziroma bi moral malo dlje časa testirati, da vidim, če zmanjša šum pretoka vode ob defrostu....vedar sem danes zjutraj videl, da je radiator mrzel....zato sem predvideval, da je to zato, ker sem termostatski ventil zaprl....ta radiator ne najdlje oddaljen od peči....kolikor sem se se uspel pozanimati naj bi oddaljeni radiatorji imeli čim bolj odpr termostatski ventil zato, da je dovolj pretoka...vsi bližnji pa posledično potem bolj zaprte te ventile.
še nekaj....v sistemu je trenutno vode 1,3bar(topel sistem)....je to za radijatorje premalo? višina od peči pa do najvišjega radijatorja je cca 7 metrov.
bi dolil še nekaj vode do 1,7bar-a ko je sistem topel.
#51
Termostaska glava je dodatek ventila, katera ga iz navadnega spremeni v termostaskega. Če snameš termostatsko glavo z ventila in namesto njega namontiraš poseben nastavek, ventil ne bo več termostatski. Torej, vse kar sem napisal velja tudi za termostatski ventil, kot ga ti razumeš.
Pri radiatorjih in TČ je želja, da so vsi ventili odprti na max in nato vremenska krivulja uravnava temperaturo v prostoru. Le v primeru, če je v nekem prostoru radiator močno predimenzioniran ali da je izrazito nihanje toplotnih pribitkov se tam uporabi termostaski ventil za stabilizacijo razmer.
Torej- poskusi vse ventile na radiatorjih (zgoraj in spodaj) čim bolj odpreti in spremeni krivuljo TČ tako, da bo v najhladnejšem prostoru (npr. dnevna soba) prijetna klima. Če kak prostor izrazito odstopa tam nastavi termostasko glavo, kot sem opisal zgoraj, drugje pa lahko glave odstraniš in mogoče malce korigiraš s spodnjim ventilom. Tako boš tudi zmanjšal šumenje, saj se v večini prostorov ventili ne bodo pripirali
Se pa za radiatorje uporablja TČ s samodejnim prilagajanjem tlaka in ne OČ na fiksnih stopnjah. Če ti OČ to omogoča jo prestavi na ustrezen program.
#52
Nastavljena je adaptivna krivulja in v stanovanju je v redu temperatura v vseh prostirih...samo ta pretok vode me moti, kar je razumljivo....
uglavnem...bom naredil naslednje...dofilal bom sistem z vodo do cca 1,7bar, odstranil termostatske glave in počakal kaj se bo dogajalo
#53
@oneh:

na kateri program pa nastaviš OČ če je vmes zalogovnik?
torej kateri program na OČ v TČ, ter kateri potem naprej od zalogovnika če imaš radiatorsko in talno na ločenih vejah?
#54
Odvisno kakšne OČ imaš. Tudi sam imam zalogovnik pa mi OČ med TČ in zalogovnikom krmili elektronika TČ in nanjo nič ne vplivam. Za ogrevalni krog med zalogovnikom in radiatorjem pa imam Seltronovo OČ katera omogoča stopnje 1,2 in 3, visoko in nizko nastavitev za radiatorje , visoko in nizko nastavitev za talno in avto režim. Če bi imel tudi talno bi se verjetno odločil za režim AUTO ali pa režim radiatoji, da mi ne bi piskalo.
#55
Glede šumenja v radiatorjih. Marca letos smo prešli na TČ. Tudi pri nas smo se ubadali s tem šumenjem, katerega prej pri zemeljskem plinu ni bilo.
Po nasvetu sassapa sem odstranil vse termostatske glave ter v mansardi priprl spodnje ventile na radiatorjih. S tem sem vsaj približno uravnotežil sistem, saj je bila temperatura v mansardi za 2°C višja kot v pritličju. Šumenje je bilo morda malce manjše, ampak še vedno prisotno.
V tem tednu sem bil na vezi z uvoznikom TČ in mi je spremenil določene parametre na TČ.
Šumenje v radiatorjih je čudežno izginilo. Sumim, da je to posledica spremembe parametra dt dvižnega in povrtnega voda. Prej je bil nastavljen na 5, kar je menda bolj primerno za talno, po novem je na 8.
Že prej sem znižal hitrost delovanje črpalke, pa je bila težava s šumenjem še vedno prisotna.
#56
Pozdravljeni,

si bom kar sposodila tole temo za začetek.
Zanima me, ali se kdo spozna na Herz ventile? Prilagam sliko...

https://file.si/3rYk/20231209161446.jpg

Zanima me, ali lahko to matico še odvijem in bo spodaj tista špička, ki je na vzmeti in uravnava pretok al karkoli že? Namreč poskusila bi zamenjati s termostatskim ventilom in moram najprej videti kako izgleda, če se sploh da na tem ventilu to namestiti?
#57
KlaraN, to je navaden ventil, ne vem če boš lahko kaj spremenila ?
Če to mesingasto odviješ bo tekla voda.
Mislim da bo potrebno menjat komplet ventil.
#58
Citat:mi lahko kdo razloži kaj je namen tistih številk na termostatskih ventilih (ne termostatske glave)...ventil...imel sem nastavljeno na max...mislim da je 6 in se je grozno slišal pretok vode v radiatorju....potem se zmanjšal na 1 oziroma 2 in se je zvok umiril...ampak potem je bil pa radiator mrzel....nisem vedel, da termostatki ventili tudi vplivajo na temepraturo....sem mislil, da samo spodnji ventili na dnu radijatorja in termostatska glava.

če mi lahko kdo razloži vlogo termostatskih ventilov bi bil zelo hvaležen
Nekateri ventili imajo nastavljiv upor proti pretoku. To je namenjeno hidravličnemu uravnoteženju sistema. Načeloma višja številka pomeni manjši upor (oziroma višji pretok).
#59
@ tona gas

Ohh, potem pa ne morem nič. Škoda. Hvala za odgovor.
#60
RS1975
Šumenje v radiatorjih je čudežno izginilo. Sumim, da je to posledica spremembe parametra dt dvižnega in povratnega voda. Prej je bil nastavljen na 5, kar je menda bolj primerno za talno, po novem je na 8.

Tako je !!!
Na radiatorjih se DT izhodiščno nastavi na 10 stopinj, na talnem pa na 5.
Nižji Dt ima za posledico hitrejši pretok ogrevalne vode, kar povzroča več šuma, obtočna črpalka močneje dela.

Če DT zmanjšaš mora obtočna črpalka hitreje potiskati ogrevalno vodo skozi radiatorski(talni) sistem in obratno, da zadosti zahtevi.
Jaz imam Dt na radiatorjih nastavljen na 7 (in ne na 10), ker imam v posameznih zankah vezano po cca 2 radiatorja, posledično, zaradi hitrejšega pretoka drugi radiator predvsem prosti koncu ni več samo mlačen. 

Razlika temperature na začetku radiatorja(ob vstopu ogrevalne vode) in na izhodu je pri nizkih Dt seveda nižja, ker voda v radiatorjih hitreje potuje skozi in nima toliko časa, da se ohladi, kot če bi potovala počasneje (če je nastavljen visok Dt).