Tako to rešujejo mojstri Smile

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2P/38/3mcNJuwh/126469848325677901865122unichr("46")jpg[/img]
#32
očitno eni nikdar slišali za kotni ventil... :roll:
#33
Čačka Napisal:med radiatorjem in steno je malo več kot 4 cm, med ventilom in steno pa cca 2 cm. ni naštiman na 5, ker ne greje dosti. najboljše bi bilo seveda nekam dati termostatsko glavo, ker sedaj čez noč, ko ne grejem, izklapljam celotno ogrevanje stanovanja (na skupnem stopnišču Big Grin ). vsi ostali radiatorji jo imajo na tem mestu, kot sem fotkala. a je najboljš da enga majstra pokličem, ali lahko to naredi kak moški z malo več smisla? se opravičujem, ampak se res ne spoznam na te zadeve, zato sprašujem Smile.

bom probala še to s spodnjimi ventili, če je kakšna razlika.
Če je 4 cm, potem bi šlo z kapilarno glavo in kotnim nastavkom. Samo bo potrebno radiator prej demontirat.
#34
Aha, tako kot je rekel Sašo 65, oz. tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/slike_editor/0007(3)unichr("46")jpg[/url]?

To se mi zdi najbolj smiselno, oz. tudi tisti "ključek", samo ne vem kje bi ga dobila...
#35
Da izkoristim temo - imam danfoss term. ventile na radiatorjih in me zanima, kako je mozno, da imam v prostoru 25 stopinj in vroc radiator, ce je pa glava nastavlljena na 3,5, kar naj bi bilo okoli 22-23 stopinj?
#36
Možno ni ,je pa mogoče če glava ventila ne dela.
#37
Daj ga na dve in si ne delaj sivih las s primerjanjem temperature v sobi s tisto nastavitvijo na glavi. Tudi moje italijanske niso po tabeli.
#38
Preberi navodilo za montažo in kalibracijo, ki je priloženo vsakemu ventilu.
Oglej si tole (nekje od tretje minute naprej):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=sN0SyzCQfB8">https://www.youtube.com/watch?v=sN0SyzCQfB8</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#39
alanford Napisal:Ne razumem zakaj je tukaj problem širina. Saj, če se ne motim, pride ventil z glavo spodaj na sredini. Tisto desno zgoraj je le odzračevalnik.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk

ti si v veliki zmoti! tisto je ventil ne pa zračnik!
termostatskih glav žal ni nikoli spodaj pod radiatorjem.
#40
sašo65 Napisal:
izotop Napisal:pač malo štemanja pa je.
točno tako...in kupiš ventil v L recimo [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etazgrejanjeunichr("46")com/cms_upload/catalog/product_images/1095_danfoss_trvunichr("46")jpg[/img]

alanford Napisal:Tisto desno zgoraj je le odzračevalnik....
kolk jaz vidim, je iglica od termostatskega ventila, če ni gor "glave" je stalno odprt do konca ...

kaj če mu ta ventil če pa ga že radiator ima.
njemu manjka samo ter. glava ki pa je žal ne more zmontirati zaradi pramalo prostora,se pa dobijo mini glave ki je dosti manjša od te klasične.
#41
Ja, hvala, sem uvidel kasneje.
#42
sašo65 Napisal:očitno eni nikdar slišali za kotni ventil... :roll:

kam naj zmontira kotni ventil .če pa je že vgrajen v radiator
očitno ne veš kako je ta radiator sploh narejen .To je t6 radiator z vgrajenim ventilom,malo poguglaj pa boš videl kako je ta radiator narejen .
#43
aleš.h Napisal:Tako to rešujejo mojstri Smile

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2P/38/3mcNJuwh/126469848325677901865122unichr("46")jpg[/img]

šalabajzersko delo ni kaj :mrgreen:
#44
gremlin Napisal:Preberi navodilo za montažo in kalibracijo, ki je priloženo vsakemu ventilu.
Oglej si tole (nekje od tretje minute naprej):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=sN0SyzCQfB8">https://www.youtube.com/watch?v=sN0SyzCQfB8</a><!-- m -->


RA2990 nima možnosti kalibracije...
#45
A jaz naj pa voham, da imaš ra2990?
Sicer pa se kalibracija (tudi v filmčku) izpelje na ventilu in ne na termostatski glavi. Lahko pa kupiš kakega iz srednjega razreda, ali pa elektronskega
Mi o avionu, pilot iz gozda....