Ni videt da bi zgornji ventil imel kaksno moznost nastavitev pretoka zato predvidevam da je polno odprt. Najverjetneje so omejili pretok spodaj na prikljucku. Odvijte oba okrogla pokrovska na prikljucku spodaj. V vsakem je imbus ventil, ki mora biti odvit do konca v levo.
#17
Pa pred odvijanjem imbusa je treba odstranit varovalko, če jo še ima.
#18
med radiatorjem in steno je malo več kot 4 cm, med ventilom in steno pa cca 2 cm. ni naštiman na 5, ker ne greje dosti. najboljše bi bilo seveda nekam dati termostatsko glavo, ker sedaj čez noč, ko ne grejem, izklapljam celotno ogrevanje stanovanja (na skupnem stopnišču Big Grin ). vsi ostali radiatorji jo imajo na tem mestu, kot sem fotkala. a je najboljš da enga majstra pokličem, ali lahko to naredi kak moški z malo več smisla? se opravičujem, ampak se res ne spoznam na te zadeve, zato sprašujem Smile.

bom probala še to s spodnjimi ventili, če je kakšna razlika.
#19
Ne razumete - termo glava potiska iglo na ventilu noter in ven glede na nastavitev od 1-5, če pa glave ni, pa je igla stalno max. zunaj in je pretok stalen, torej radiator ogreva na max. nastavitev.

Če ne ogreva dovolj, pa je problem ali zaprt dovod spodaj, zrak v radiatorju ali pa prenizka temp. vode v celotnem sistemu ogrevanja.
#20
Lahko da je zaprt na drugem ventilu.
#21
Ce je enocevni sistem.
Kot receno: ce je termostatski ventil montiran, potem z montirano termostatsko glavo ne more biti nic topleje, ker je sedaj do konca odprt. Lahko da je spodaj priprto, ali pa cez noc ne ugasajte ogrevanja.
#22
se enkrat: tudi vgrajeni ventil se lahko regulira od 1 do 5 in zato ne rabi termostatske glave


Priložene datoteke
.jpg   0023002.jpg (Velikost: 72,79 KB / Prenosi: 918)
.gif   vk-ventil.gif (Velikost: 15,08 KB / Prenosi: 917)
#23
To je res, da se vgrajeni ventil nastavlja od 1 do 5 ampak ne vem če deluje kot termostatska glava in se sam zapre ko je v prostoru dovolj toplo. Ta skala od 1 do 5 se mi zdi da se samo pretok nastavlja.
#24
seveda se sam ventil pripira
#25
Ok, je trajalo nekaj časa, da sem zadevo stestirala....sem oba ventila ob tleh obrnila konta, ampak sem jih v bistvu zaprla, ker je postal radiator hladen. Torej sta bila oba do konca odprta. Torej se zadevo lahko zregulira samo na tisti šici, kamor bi morala priti termostatska glava. No zagotovo ni naštimano na max, ker vsi ostali radiatorji na 3 dosti bolj grejejo, kot pa tale.
branci, kje bi se tole s slike dobilo? čeprav mislim da ne bi rešilo rpoblema, ker tale "ključ" ravno tako ne pride v tistih 2 cm, ki sta od igle do stene....
#26
Na ventilu, ki je brez termostatske glave, je odprto maksimalno ogrevanje. V zgornjem primeru so verjetno mojstri samo omejili pretok skozi radiator, ki vpliva na količino vode , ki kroži skozenj. Se pravi, da ventil ne pripira in odpira po temperaturnih razlikah in je non stop odprt. Če ni prostora za kotni adapter termostatskega ventila, potem ne ostane drugega kot krajši radiator ali pa luknja v robu stene. Zaenkrat ni druge - pretok na maximum in zapiranje ponoči. Čez noč ga lahko zaprete samo spodaj, kar ni neka trajna rešitev....
#27
Malo sem pogledal v Danfossov katalog, mogoče bi bila rešitev, da namesto kotnega priklopa spodaj kot je sedaj, vgradite vhs termostatski ventil s termostatsko glavo. Nič razbijanja, je pa treba sprazniti sistem ob menjavi. A gre v tem primeru za enocevni sistem ogrevanja, ker je treba preveriti, če omenjen ventil deluje tudi v takem načinu.

,
#28
Morebiti bi se dalo "tisti bel del s slike" zavrteti z navadnim 6-kotnim natičnim ključem.

Problem je, ker so vogali na ventilu posneti. Da bi dosegel zadosti tesen ujem ključa in ventila, je treba verjetno improvizirati s kako trsko v tisti zarezi, morda krpo med ventilom in ključem...

Druga možnost brez praznjenja vode (ni nujno, da je mogoča) je, da bi radiator nekako sprostil z nosilcev in "z občutkom" zamaknil iz niše, da bi pridobil prostor za ključ. Verjetno bi bilo potrebno odviti na spodnjem priklopu "do meje puščanja"... po občutku...

Edit: Če se "tisti bel del" dokaj zlahka zavrti, bi morda zadostovale navadne kombinirke ali papagajke (klešče). V izogib poškodbam pa kaka krpa/guma vmes.
#29
Če ostali radijatorji bolj grejejo, pač pomeni, da je skozi tega premajhen pretok. Glede na to, da nima glave, ki bi zapirala ventil ob nastavljeni temperaturi in glede na to, da sta spodnja ventila dovolj odprta bo potrebno povečati pretok na način, kot ga je opisal Brezdomec. Verjetno bo šlo s kakšnimi kleščami in malo občutka.
#30
Mislim, da ni toliko problem nastavit ventil na maksimalni pretok, ampak uporabnik želi ponoči zadevo zapirati, kar sedaj počne v omarici na hodniku!