rad bi na gorilcu lamborgini nastavil vžig gorilca po padcu 5 stopinj(naprimer nastavljen je izklop 60*,ponovni vklop 50*,moja želja je da se vklopi pri 55*), je to sploh mogoče nastavit,ali je to fiksna nastavitev -tovarniška,razlika 10*
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
parametra za nastavitev histereze ne najdem. morda bi lakho uporabil zvijačo. na sponki T1-T2 (vklop na zahtevo) priklopiš termostat z histerezo 5 ali več, način delovanja (parameter U03) pa prestaviš na varijanto, da samo ta preklop vklaplja in izklaplja gorilnik (vrednost 00). temperaturo kotla pa na nastaviš recimo na 65°C. je ne bo nikoli dosegel, izklopil pa se bo na 55°C.
nisem pa siguren, če je to sploh zdravo za gorilnik, vklopi bodo bolj pogosti, čemur se je za izogibati. bolj zdravo bi bilo prigraditi manjši toplotni hranilnik, recimo 300 litrov, za izravnavo špic.
Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Pred časom sem opazil eno zanimivost v delovanju gorilca SUN P7.
Pri temperaturi 54°C vidim na LCD-ju, da ni več tiste črtice, ki ponazarja plamen gorilca in polž več ne doda pelet, po krajšem času se na LCD-ju prestavi iz 1 v 0 in potem začne izmenjujoče prikazovati FH in 0. Gorilec gre v 'post' ventilacijo in ko jo konča gre takoj nazaj v ponovni zagon - BREZ NAPAKE!!!
Delovanje normalno naprej.
Moč gorilca je na stopnji 1. Nastavljena temperatura je 60°C.
Postal sem pozoren in večkrat šel preverit gorilec in opazil, da se to zgodi večkrat. Pri še nedoseženi temperaturi gre v izpihovanje in potem v ponovni zagon, pri tem pa se ne pojavi napaka. Pričakoval bi vsaj A01.
Včeraj sem naredil poizkus in med delovanjem snel gibljivo cev, da ni dobil pelet. Po izgubi znaka za plamen se je pojavila napaka A01.
Sedaj mi pa ni jasno kaj se dogaja.
Ali je možno, da je po daljšem času gorenja normalno, če mu zmanjka pelet in gre v ponovni zagon brez napake?
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Zanimivo, to sem opazil tudi jaz, ko sem se imel gorilec. Jaz se s tem nisem prevec ubadal, tko je pac blo in ce ni javljal napake je normalno pognal naslednji cikel. Po moje se ni prevec za sekirat. Zakaj imas samo na moci 1?
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
zvišaj termostat kotla na 70 st.
Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Zakaj?
Kaj ima to veze s čudnim delovanjem gorilca?
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Čisto možno je da ti na prvem polnjenju parameter v skupini P 04 količina pelet za vžig da je prevelika in potem ko vklopi prvo stopnjo doloži tolko pelet da pokrije luknjo od fotocelice in potem gre v ponovni prižig. Probaj znižat v skupini P parameter 04 (npr. če ga imaš nastavljenega na 010 znižaj za 1 na 009) ali pa znižaj parameter 09 za vsaj 2. Preveri še fotocelico je v pravilni legi in če je leča čista. Temperatura z to napako nima nobene veze.
Če pa še kaj nebo jasno pa pokliči 041/944-534 Dejan
Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Hvala!
Če je pelet preveč na začetku bom preveril.
Sem pa že posumil na fotocelico in jo pred kratkim očistil.
Obrnjena je navzdol, predvidevam, da je tako prav?
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Aleks in RUBMW
Histereze vklopa gorilnika ne moreta spreminjat ker je določena iz strani proizvajalca nastavi se lahko samo končna temperatura kotla. To je tako ker drugače bi vsak naredo malo histerezo in bi bilo posledično še več vklopov in izklopov gorilnika.
Varianta vezava zunanjega kotlovskega termostata na sponki 7,8 ne pride v poštev in je niti nebi priporočal ker se vama bo zgodilo to kaj sem vama zgoraj napisal.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Če gledaš na luknjo od fotocelice kot uro, potem maš tam kjer je ura 09:00/21:00 zarezo in v tisto zarezo obrneš en izbočen del fotocelice. In takrat bo v pravi poziciji.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Poglej na luknji za fotocelico imas zarezona fotocelici pa izboklino to more bit prav skupaj pa je prav vse drugo je narobe
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
vprašanje za montera
moj gorilec labor, imam nastavljeno vklop pri 50 * izklop pri 60*, zakaj se včasih
vklopi pri 55*,namreč sem slučajno bil v kurilnici in opazil vklop pri 55*,ni se to zgodilo 1x :?:
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
RUBMW
Kolko je nastavljena diferenca ne veš ne ti ne jaz, tako da ta trditev da maš vklopno nastavljeno na 50 ne drži (razen če si delo kake dodatne termostate-tega ne vem).
Upam si sklepat glede na izkušnje, da pa je diferenca cca. 10 stopinj v praksi nastavljam gorilnike na 65 stopinj reagira pa z ventilacijo (0/fh) pri cca. 55 stopinjah, včasih tudi na 50 stopinjah kar pa posledica odvzema temperature in temperatura tako hitro pada.