Rad bi čim bolje pripravil izolacijo betonskih preklad, pred montažo oken.
Pri zidu iz modularca debelina= 29 cm, imam zob širine 10 cm in višine 28 cm.
Pustil sem ga z namenom, da bom lahko za roletno škatlo ustrezno izoliral.
Razmišljam o izvedbi, kot prikazuje slika-skica.
Bočni in horizontalni del špalet bom izoliral z XPS-om 3-5cm.
Zanima me, če je izvedljiva montaža oken in drsnih vrat, če pripravim na način kot prikazuje skica. Kakšen kotnik naj montiram (dimenzije, material)?
Oz. ali je sploh izvedljivo na takšen način.
Na fasadi bo 16 cm izolacije, v notranjost zidu imam še 10 cm rezerve, če so škatle široke max. 18 cm, bi lahko torej brez težav dal na beton vsaj 5 cm XPS-a in mi ostane za izolacijo pred škatlo še 3 cm.
Nimam glih filinga, kakšnih dimenzij kotnik naj uporabim.
Predvidevam, da bi bil kakšen ALU kotnik najboljša izbira, tudi zaradi vrtanja preko okenskega profila v kotnik. Se motim ?
Tukaj mogoče kakšen komentar tistih, ki obvladujete montažo.
Na tem mestu bi vprašal še nekaj, če mi lahko kdo od izkušenih pomaga.
Zanima me, kako se pritrjujejo škatle rolet. Če npr. ne izvedemo po detajlu ki ga prilagam, in okenski okvir pritrjujem samo na L-profile, nad tem pa imam EPS izolacijo, kako potem kvalitetno pritrditi škatlo.
Kako in kam se običajno fiksirajo roletne škatle. Ne bi jih namreč rad fiksiral preko EPS izolacije.
Zrisal sem si konkreten detajl, kako naj bi izgledalo.
Vprašanje je tudi ali ni bolje za škatlo vgraditi mehko izolacijo, ki bo lepo pritiskala na škatlo rolete. Tako ne bo možnosti nastanka zračnega žepa v katerem bi se lahko naredil kondenz.
kako torej premostiti 8cm mehke izolacije, za kvalitetno pritrditev škatle rolet.
Verjetno prav tako s kakšnim kotnikom ipd.?
Sedaj imaš še čaš in potrgaj dol ves EPS in daj XPS. Tudi tistih 8cm za izolacijo preklade daj XPS. Vem da ti je Fery svetoval EPS vendar si mu dal na razpolago "mehko" izolacijo (verjetno volno) ter EPS.
Jaz bi svetoval da potrgaš stiropor dol. Ter nslepiš xpc po celi globini špalete. Prav tako skrajšaj nosilec kot svetuje edid da bo utopljen v izolaciji. Kaj...so nisdilci debeli 5 mm? Monterji oken te bojo kleli da bo veselje. Povsem bi zadoščal ALU kotnik 50x50x3 mm. Okno montirano tikoma ob ceglu. Škatla pa kot pač pride..njena velikost je odvisna od dolžine rolete. Od zunaj je boljše da je čim več izolacije preko.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.