Pozdravljeni,
na forumu sem sicer nov, sem pa prebral že večino tem o gorilnikih na pelete ter vseh ostalih podobnih vsebin, kjer sem sicer dobil ogromno koristnih informacij o delovanju in tovrstnih sistemov, in prav zato mi moja poraba peletov nikakor ni jasna. V to temo pišem zato, ker sumim, da je glavni vzrok za probleme nekje v kurilnici/peči.
Naša hiša je novogradnja (napol vkopana klet cca 40m2+ 2 nadstropji po cca 60m2), in sicer lesena skeletna gradnja z, vsaj za moje pojme, zadovoljivo izolacijo --> 5cm volne na notranji strani + 16 cm steklene volne v steni + 3cm agepana na zunanji strani + prezračevana fasada. Na stropu nad 2. nadstropjem proti hladnemu podstrešju je 30 cm volne. Vkopani del kleti je izoliran s 14cm stirodurja, nevkopani del še ni v celoti izoliran. Neposredno ogrevamo s talnim gretjem kakih 140 m2, del kleti ter obe nadstropji na dnevnih 22 stopinj ter nočnih 20 stopinj.
Peč je CM z njihovim 14kw gorilcem, 300l TČ za sanitarno (trenutno ogrevana iz zalogovnika) ter 300l zalogovnik vode. Vremensko vodena regulacija Seltron WDC20 (zaenkrat še brez sobne enote). Ogrevanje poteka iz zalogovnika.
Od 19. 11. 2014 do danes (2 meseca) sem pokuril več kot 1.500 kg peletov (večino nekih no-name, vendar tudi kakih 200 kg profilesovih). V najhujšem mrazu (ponoči/zjutraj -12, čez dan -8) sem porabil tudi več kot 3 vreče/dan. Trenutno porabim skoraj 2 vreči.
1. Sprva se je kotel samo dogreval -- vklop na 65 izklop na 72, pri čemer so viški šli v zalogovnik. Vklopi so bili kar pogosti (nekje na 30 minut).
2. Potem mi je serviser nastavil tako, da se ogreva zalogovnik -- vklop ko pade temp v zalogovniku na 59 (tipalo nekje na sredini zalogovnika) in izklop ko pride na 70 stopinj. Tako se peč vklaplja na 1,5 ure, in potem rabi kako slabo uro, da pogreje nazaj na 70 stopinj.
3. Trenutno "eksperimentiram" z ročnim vklapljanjem in izklapljanjem -- peč vklopim ko temp na vrhu zalogovnika pade na 40. Peč se nato sama izklopi (po kakih 2-2,5 urah), ko na sredini zalogovnika pride do 70 stopinj, to pomeni, da je zalogovnik nafilan na 70/70/65. Ta mi nato pri trenutnih temperaturah zdrži naslednje 4,5 ure. To pomeni vsaj 4 vklope gorilca na dan po dobri 2 uri, torej vsaj 8 ur po cca 3kg/uro = 24kg. Če "pogoljufam" in pumpo čez noč izklopim (ok, recimo da potem šele enkrat popoldne pridemo na 22 stopinj, z sedanjih jutranjih 20,5), potem porabim eno vrečo na dan (od 8:00 do 22:00).
Najbolj "smešno" pri vsem skupaj je to, da imam krivuljo nastavljeno na 0.3 (0.2 je sicer najnižja možna) in to povsem zadostuje za ogrevanje hiše. To pomeni, da je v dvižni vod v najhujšem mrazu šlo največ 34 stopinj, povratek je bil nekje 5-6 stopinj hladnejši. Druga stvar, ki govori o dobri izolaciji, so minimalne izgube npr. ob izklopu ogrevanja (izklopil sem pumpo npr. čez noč, zavoljo testiranja) -- notranja temperatura je v 8 urah padla za manj kot 2 stopinji pri -5 stopinjah zunaj (v dnevnih prostorih, kjer so velika panoramska okna, lesena 1,1). Ko npr. sonce ogreje hišo čez dan na 25 stopinj, imamo še ob 23:00 v hiši 23 stopinj ob nekem normalnem prezračevanju (ogrevanje izklopljeno cel dan, spet zavoljo testiranja, ker nimam še sobne enote). Po projektu naj bi hiša spadala med NEH, ampak ok, recimo, da še ni vse tipi-topi (klet).
Ko sem prebiral sosednjo temo o porabi, sem zasledil enako ali manjšo porabo pri večjih in starejših objektih s precej slabšo izolacijo.
U glavnem, NČ VEČ JASN...
Vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za pomoč in nasvete.
Želim vam lep dan. | Matej.