Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Sem izklopil elektriko spodaj-ugasnil peč, regulator ogrevanja in posledično tudi obe sobni enoti-vse je isto.
Stanje regulatorje: zadnja objavljena slika.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Probaj še DD2+ vzet iz podnožja dol (narazen ga snemi) in snami ven baterije če so not.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Koliko razumem imaš 2 DD2+ in dvoje tipal.
Vidim da ti zunanjo teperaturo kaže -2
Notranje na DD2+ pa nič.
Se pravi da te DD2+ neke zajebava ali si pa kaj nastavljal.
Boš moral vse prečitati.
Ali pa zamenjaj DD2+ med seboj pa boš potem videl kaj bo.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Nastavljal nisem nic, ker sem to cisto slucajno opazil danes, ko sem na sobnem termostatu slucajno pogledal, koliko je temperatura. Bilo je vroče zaradi sonca ves dan.
Ampak er2 mi javlja na obeh sobnih termostatih-torej bi moral oba spreminjati oz je z obema nekaj narobe ali pa javlja napako nasplosno.
Ocitno bom jutri moral poklicati servis.
Ne vem pa, ali to vpliva na gretje? Na zeljeno sobno temperaturo oz ce regulira? ALi bo grelo brez kontrole-ce ne dobi povratne informacije iz sobe.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Način delovanja pri okvari tipal.
Zunanje tipalo ni priključeno oziroma je v okvari
Regulator v tem primeru deluje kot P-regulator glede na odstopanje sobne temperature.
Če je v okvari še sobno temperaturno tipalo ali le-to ni priključeno, regulator regulira dvižni
vod na konstantno temperaturo, ki je:
- pri radiatorskem ogrevanju za 25 °C višja, kot je nastavljena dnevna oz. nočna temperatura
- pri talnem ogrevanju pa za 10 °C višja, kot je nastavljena dnevna oz. nočna temperatura
Jutri pa servis obišči ali pokliči pa bo .
lp
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Torej moram znižati tako nočno kot dnevno temperaturo za jutri, ker bo ogrevalo več-
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Saj si danes videl kako je ogrevalo ko se ti je pokvarilo.
Pa tudi nočno boš videl, kako bo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne mešati WDC in DD2+ ......
Sinhronizacija WDC DD2+ se izvrši avtomatsko in ni potrebno nič pritiskati
Na WDC se izpisuje da je T2 v okvari. To ne bi smelo imeti nobene zveze s DD2+ enotami, ker je T2 tipalo priklopljeno na WDC
Lahko pa se prepričaš tako, da obe DD2+ enoti vzameš iz podnožja.
WDC mora delovati tudi brez DD2+
Sklepam, da bo T2 napaka ostala.
Prvo je treba preveriti priključke zunanjega tipala tako na samem tipalu, kakor tudi na WDC. Morda je samo kaka žica slabo spojena ali zatisnjena.
Če to ne pomaga je treba z univerzalnim instrumentom izmeriti ohmsko upornost tipala.
Najbolje je sneti WDC2o iz podnožja (ob izklopljeni elektriki) glej stran 93!
Nato zmeriti ohmsko upornost med sponko T2 in GND. Ta mora biti glede na trenutno zunanjo temperaturo taka kot piše v tabeli na strani 64 (+- odstopanje uporabljenega instrumenta) Kakorkoli natančna vrednost ni pomembna, temveč zgolj da ni neskončno, kratek stik ali pa neka nenormalno visoka ali majhna upornost.
Če vrednost ni taka kot mora biti, je zunanje tipalo v okvari, kabel prekinjen ali v kratkem stiku. V tem primeru odklopiti kabel na samem tipalu in izmeriti upornost direktno na njem. Če je na njem enaka nepravilna upornost kot merjeno na WDC, potem je tipalo v okvari. Če je tipalo oK je s kablom kaj narobe.
Sicer dvomim, a morda je celo voda v zunanjem tipalu......
Tudi če zunanje tipalo T2 ne dela bo regulacija delovala po sobni temperaturi.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Danes sem imel 25 stopinj pri zeljenih 22. Ne vem, ali je bil razlog mocno sonce cez veliko stekleno površino ali ta okvara. Res pa je, da ne vem, koliko časa mi to na javlja, ker ne gledam vsak dan.
Sedaj sem se spomnil se nekaj: Je možna kakršnakoli povezava s pečjo? V petek se je ustavila, ker so bili peleti praktični na nuli in tudi preveč pepela-peč je javljala E2 (peč centrometal). Po čiščenju in polnjenju sem jo moral zaganjati 2X, ker po 12min ni začela delovati.
Meriti upornost, napake in dalje-to sam ne morem in ne znam početi, zato bom jutri moral poklicati serviserje.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
A imaš sobno enoto priključeno na kabel ali je brezžična? Če je brezžična zamenjaj baterije.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Obe so priključene na kabel.
Ta sistem imam sedaj cca. 2 meseca in je praktično nov, zato ne vem, kaj bi bilo z napeljavo ali zicami lahko narobe. ampak ocitno bom jutri moral preklicati polno monterjev, da bo kdo prisel lahko hitro.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Potem je najbolje da pokličeš mojstre da natančno ugotovijo kaj je narobe.
Konec koncev je lahko okvarjen tudi WDC....
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
sem imel enako napako, a zaradi znanega razloga - zunanje tipalo smo izključili. potem smo ga dali nazaj in je v redu. morda je prišla kam voda zunaj in je kaj v stiku, čeprav mislim da je to skoraj nemogoče.
Objave: 180
Teme: 65
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
rad bi nabavil tiste loke za cevi talnega ogrevanja, ki grejo od razdelilca.