#31
dmdm,
se pridružujem "betonmajstru".
Ko sem zahteval, da se naredi poizkusna kocka in da v kontrolo na ZRMK ali drug laboratorij, se je izvajalec odločil, da ne bo mešal v "kibli JCB-ja"( ne našega JCB.- ja s foruma)
Tu menim , da si ustrelil v prazno, dmdm!! Pa brez zamere, saj gre za tvojo hišo in spoštujem tvojo odločitev! :wink: :wink:
#32
ma sej spoštujem teorijo sam mal sem samo našpičen ker plačujem (in to ne malo) strokovnjake elektro, strojne... dobivam pa tako sranje da je škoda govort, sicer je za soglasje in GD super samo potem si lahko z njihovimi rešitevami rit obrišem. Pa brez zamere.
#33
Še vedno ne dojamem zakaj ne zaupate betonu iz kombinirke.
Do nedavnega so naši predhodniki ves beton mešali na roko z mešalci, natančnost tistega mešanja je veliko bolj vprašljiva, pa ne vem za primer da bi se komu podrla hiša zaradi slabega betona.
Pa ja ne verjamete da v betonarni delajo čudeže ko vam mešajo beton.
Sestavine so iste kot jih mešamo doma, tako da ne razumem kakšna razlika v betonu bi se lahko pojavila ( razen udobja in hitrosti izdelave 9.
Računico si pa itak lahko sam sestavi.
#34
Pri tejele vgradnji betons smo sedaj prišli tako kot pri ometih. Eni so za ročne spet drugi za strojne.
Sam velikop vgrajujem in enostavno si nebi moral privoščiti da bi mi ta celi dan vrtela kobinirka in bi na koncu vgradil komaj da tistih 50m3 betona. Tako da če želiš imeti dobro kakovost betona in tudi hitro vgrajenega in seveda nekoliko dražjega je tu sigurno bolj primerna hruška. če pa želiš nekoliko prišparati sam nekaj narediti in to s prijatelji pa je tu sveda tudi kombinirka. Samo mislim pa da bi vseeno bilo bolje če vzaše teh par prijateljev in ti pomagajao pri hruški. In tako daš enemu vibrator, drugemu cev od pumpe in dvema gladilke in se dela.
Sej parvim debata pa se bo lahko vlčekla še v nedogled tisti ki bo pa delal pa se bo moral samo odločiti. A zapomne naj si da je beton iz betonarne sigurno kakovestnejši od kombinirke.

LP, JCB
#35
dmdm,
po napisanem s tvoje strani , ja največji problem , to da nimaš PZI-ja.
V kolikor gradi v lastni režiji , je brez tega , res težko. Vendar to moraš vzeti v zakup ali pa plačati PZI!!
Nisi tudi nič napisal, kako pa sodeluješ z nadzornikom ?? Vendar ti da kakšen nasvet!!

Lep pozdrav
#36
Se mi zdi, da je pri pripravi betona s kombinirko problem tudi ustrezno doziranje vode (oz. zagotavljanje ustreznega vodocementnega faktorja). Količine agregata in cementa lahko v kombinirki relativno dobro obvladuješ, z doziranjem vode pa je večji problem.
#37
som16
nadzornik je moj projektant sodelujeva pa po potrebi, dečko se na zadeve spozna, v kolikor se ne se posvetuje z kolegi. Zaenkrat nama gre dobro ;-)
PZI-je imam samo so narejeni preko k...

še enkrat hvala za ZS
#38
zordi Napisal:Sestavine so iste kot jih mešamo doma, tako da ne razumem kakšna razlika v betonu bi se lahko pojavila

Močno dvomim, da imaš doma 3 ali 4 vrste agregata.

Potem smo pa tam. Ne govorim, da absolutno ni vredu, mogoče primerjava, kot da v potico nebi dal soli..... pa je vseeno potica.
#39
Pozdravljeni.
Kar se tiče agregata je potrebno le-tega, preden ga začne mešati s kombinirko, ustreuno premešati, saj so različne frakcije peska koncentrirane na določenem mestu v kupu peska. Razlog za takšno stanje je precej odvisno od načina nalaganja na kamion.
Kar se vode tiče pa je velikokrat tako, da lastniki kombinirk šparajo (kar je tudi prav z njihove strani) svoj stroj in hočejo v mešanici več vode, da stroj manj trpi. To posledično pomeni večji vodocementni faktor, s tem pa manjša MB, večje krčenje betona (napetosti). Tudi trajnost betona se s tem zniža (večja poroznost - večji vpliv zunanjih agensov)
Piki
#40
Vi ga pa že serjete. Kaj pa komplicirate. Kako so pa včasih gradil. Eno leto nazaj sem pri sosedu gledal. On je za temelje naročil kar pusti beton, ki ga je pripeljal kamion kiper in smo ga zvozli s karjolami v temelje, pa je blo. Zadeva funkcionira. Sem prepričan, da je za večino temeljev na dobri podlagi zadosti...

LP
#41
Po svoje ti verjamem, vendar mislim, da ni tako preprosto, kot si napisal. Pri mojem dedku je bajta stara cca. 80 let pa sem siguren, da niso uporabljali armature v temeljih. Ko pa pogledaš malo bol podrobno pa vidiš, da je bajta fajn razpokana, talna plošča v veži dvignjena....
Piki
1 2 3
Iskanje po temi