#16
Sanitarno vodo imaš preko pretočnega grelca ali kako drugače. Jaz imam bojler nastavljen na 40C in redkokdaj točim samo vročo vodo.
#17
Citat:to je nisem bil zraven ob montaži ker gre za eno stanovanje propadlega gradbinca
torej gre za novo stanovanje, ki ima vgrajen števec ogrevalne energije, ne samo neke delilnike po radiatorjih ? Popiši števec vsak dan ob isti uri, pripiši še zunanjo temperaturo in boš najbolj videl kaj se dogaja.
Idealno bi bilo, če bi peč ali števec imel možnost avtomatskega odčitavanja podatkov (spominska kartica, priklop na internet,....), ker potem za 24 ur na dan vidiš kaj se dogaja.
Citat:Kako pa naj nastavim termostatske ventile
tako da nikogar v stnovanju ne zebe in nikomur ni prevroče. V vsak prostor pa montiraj še termometer (najcenejši so nekje 3-4 €), a ne nad radiator, ker bo kazal preveč. Idealno bi bilo montirati termometer/vlagomer, ker oba podatka vplivta na občutek hladno/toplo.
Citat:az imam bojler nastavljen na 40C in redkokdaj točim samo vročo vodo
verjetno vsaj 200-litrski, ker pri neki "normalni" velikosti (80 do največ 100 litrov) tople vode za tuširanje zelo hitro zmanjka ?
#18
Imam svoj števec plina in lahko pogledam statistiko za vsak dan - odčitek ob 00.00.

Peč (DeDietrich MCR 24/28 BIC) ima vgrajen bojler za sanitarno vodo. Tehnični podatki za peč:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?5/Cw/2vozC859/podatki1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/5/Cw/2vozC859/podatki1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?o/49/2bZb5uhD/podatki2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/o/49/2bZb5uhD/podatki2unichr("46")jpg[/img][/url]

Včeraj zvečer ob 23.00 je bila temperatura v dnevni/kuhinji (termostat) 20 stopinj. Danes zjutraj ob 6.00 sem preveril temperaturo v dnevni/kuhinji in je bila 18,5 (zunaj cca -1).
#19
bifrost1 Napisal:Najprej hvala za odgovore - zelo pomagajo!

Kot napisano je ena oseba več ali manj vedno doma - torej bom nastavi en interval ogrevanja (in le ponoči ne bom grel). Temp. bom zaenkrat pustil 20 visoka/18 nižja - bo v redu? Kakor sem opazoval na 18 sploh ne pade (vsaj takrat ko sem gledal).

Kako pa naj nastavim termostatske ventile. Kolega je razlagal da kjer imam termostat torej kuhinja/dnevna naj dam na max (to je 5) da se potem s termostatom regulira. Za ostale pa po občutku (recimo v spalnici imam 3). Imel sem že namen kupiti termostatske ventile s časovnikom da odpira/zapira na željeno temperaturo v obdobju ko se rabi več ali manj toplote v določenem prostoru.

Zadeva je zatečeno stanje - to je nisem bil zraven ob montaži ker gre za eno stanovanje propadlega gradbinca. Serviser pride čez mesec ali dva zadevo pregledat in nastavit če bo potrebno. Predvidevam da temperaturo kotla lahko preverim - bom pogledal navodila in sporočim če najdem. Če pravilno razumem je za moj tip peči najbolje iti nižje pod 50. So trentne nastavitve za vodo v radiatorju 60 stopinj in sanitarno vodo 50 stopinj v redu - kakšni so za to optimumi?
Kako vem ali je dimnik primeren ali ne? Dimnik je šidl in ima urejen odtok kondneza - dimnikar se nad njim ni pritožil. Glede na to, da je že ob izgradnji bilo planirano individualno gretje s plinsko pečjo upam da dimnik je primeren.

Ali obstaja senzor ne vem bom povprašal sosede če kaj vedo. Glede na predpostavko da so radiatorji topli/hladni (in ne mlačni) med ogrevanjem predvidevam da senzorja ni. Če bi senzor bil, bi sploh bil pomemben podatek za nastavljanje vode v radiatorju? Pravilno razumem da ta določa kako toplo voda poslati v radiatorje?

Če senzorja ni - kakšen okvirno je strošek senzorja (z montažo vred). Sem v prvem nadstropju (spodaj je pritlično stanovanje, nad mano pa še dva soseda in ena mansarda). Dimnik je skupen - obstaja varianta skupnega senzorja (da malo poceni strošek)? Kako se običajno montira zunanji senzor - da razmislim kako in kam bi ga dal - mislim da bom zadevo tako ali tako moral prijaviti in dobiti soglasja ostalih etažnih lastnikov in bi bilo idelano če bi se jih več odločilo za tak poseg.

Za konec: kako pravilno prezračim in kako dolgo (če je več kot 5 minut že predolgo) . Tu očitno ne delamo pravilno.


Mislim, da kaj veliko ne moreš več privarčevati, če imaš čez dan 20 in ponoči 18 stopinj. :twisted:
#20
bifrost1 Napisal:Za konec: kako pravilno prezračim in kako dolgo (če je več kot 5 minut že predolgo) . Tu očitno ne delamo pravilno.
Kako zračiti, če so tesna okna in ni mehanske prezračevalne naprave: na dve uri odprite za kratek čas (5 do 10 minut) vsa okna na stežaj tako, da se ves zrak v prostorih zamenja, toplota pa ostane v stenah. In tako vsaj šest krat dnevno, vsak dan, vso kurilno sezono.
Precej pripomoreta dva enostavna instrumenta, termometer in vlagomer. V vseh obremenjenih prostorih naj bodo. Primerna temperatura je okoli 20°C, vlaga med 40 in 60%.
#21
Citat:Precej pripomoreta dva enostavna instrumenta, termometer in vlagomer.
Prekinjano prezračevanje (odpiranje oken) nima nobene zveze s temperaturo.
Tovrsrtno prezračenje je potrebno, če:
- prekorači notranja vlažnost željeno vrednost (60 do 70%)
- pade vsebnost kisika izpod željene vrednosti ( 20%)
- Naraste vsebnost drugih škodljivih plinov (CO, CO2, SO2, ....) željeno vrednost.
- Narastejo hlapne snovi (vonj, smrad) preko meja še sprejemljivega.
Po mojem mnenju v času kurilne sezone zadošča ena minuta odprtega okna za kakih 70 % menjave zraka. Za večji procent pa je potrebno znatno daljši čas, ker se nedno najdejo v prostoru mrtvi koti, kjer se zrak ne premakne ob najmanjšem dražljaju.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Mislim, da ne moremo posploševati, ker ni vseeno, če je stanovanje obljudeno le od večera do jutra, načeloma brez pretiranega kuhanja, ali je obljudeno cel dan z večjim številom živih bitij (štejem tudi domače živali) s kuhanjem polnih obrokov, sušenjem perila v stanovanju, ........
V prvem primeru je morda dovolj 2 krat, v drugem pa ...

Že 5 minut je veliko, 10 minut se mi zdi pretirano.
#23
Meni zaradi vlage ne bi bilo potrebne nikdar zračiti. Je lepo okoli 50(+-5). Ponavadi preluftam 1x dnevno-zjutraj, preden odidemo. Umrl ni še nihče zaradi pomanjkanja zraka. Očitno še vedno nekje pride (še pasivne hiše imajo težave z zrakotesnotjo, je pa ne bo imela 40 let stara hiša) v hišo, tudi peč na drva gori pri zaprtih oknih in vratih.
1 2
Iskanje po temi