Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Ali se je komu zgodilo, da se zunanja enota TČ ne vklopi, dela samo grelec? Temperatura zunaj 4 stopnije.
Hval, LP Damjan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Zadovoljen z mojim odgovorom?
Verjetno ne...a tudi jaz nisem s tvojim prispevkom.
Enota...proizvajalec, tip, moč, kaj pravi kontroler...imaš elektriko, vse faze, kaki simptomi, starost naprave...itd itd.
Bo šlo?
( to je po sistemu...lubček, saj bomo popihal samo povej kje buba. Da buba pa že vemo).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Bilo bi dobro da napišeš kaj za eno TČ imaš ....
Sicer pa poglej če je na zunanji enoti napetost...
In če ni poglej če nimaš morda za zunanjo enoto posebej varovako(e).
Glede na znane probleme z elektriko in sunke, ki jih ob tem imamo, ni odveč reset TČ (izklop na varovalkah in ponovni vklop po minuti)
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
TČ Toshiba Estia 11 kW, stara manj kot leto dni. Napetos zunaj je, reset varovalk sem naredil. V času ko ni bilo elektrike (razlog znan), je bilo glavno elektro stikalo izklopljeno. Do izpada elektrike pa je vse normalno delovalo. LP
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
To je že boljše.
Če še nima eno letoo kliči prodajalca oz, monterja ker je še v garanciji pa se jo pogleda.
Koliko časa pa si čakal po priklopu? Ker v navodilih piše da po daljšem izklopu je naj ne bi takoj zagnal ker se začne sama segrevat ..olje. Zdaj ali jo vmes pusti zagnat ali ne pa ne bi vedel.
Ker imaš verjetno tri fazno prekontroliraj ali imaš tok na vseh treh fazah! Menda pogosti problemi v tem obdobju.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Če so vse tri faze in je z njo kaj narobe se bo izpisalo na displeju. Pa tudi, če na zunanji kaj manjka pove. Potem se pa lahko hitro ugotovi za kaj gre. Ima pa tri leta garancije.
Če kaj ne veš kako in zakaj pa pokliči.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
Urejeno, hvala Telmos.
Če je temperatura v sistemu prenizka, potem do določene temperature (nad 10 C) greje samo elektro grelec. Ko doseže to temperaturo, se vklopu tudi TČ.
LP