PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč Centrometal in talno gretje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Meni osebnona peči ni všeč trenutna nastavitev - 5 stopinj temp. razlike med vklopom in izklopom.

Sam bi to razliko povečal vsaj na 15 stopinj....ker pri tovrstnem kurjenju (Ko se talno ugaša) se v fazi ogrevanja estriha verjetno peč stalno vžiga in ugaša...ker ohladi jo (taka masa estriha) v šusu...in spet sledi zagon.
#17
Brezdomec Napisal:Baje peletni gorilec največ elektrike požre pri vžigu, vžigalne svečke se obrabljajo, izgorevanje ni popolno...

Torej je smiselno zmanjšati število vžigov. Rešitev je v zalogovniku, ki ga že imaš v obliki betonskega estriha. V estrih spustis par stopinj toplejšo vodo, kot je potrebno, da ga pregreješ, nato sledi pavza. Ma kaj sploh pišem. Samo timer in temperaturo dvižnega voda moraš naštudirati, kakšen vklop več, kakšno uro prej... Povečanje histereze je dobra ideja, samo pazi, da ti kotel zaradi prenizke temperature ne bo kondenziral, pri previsoki pa bo kotel imel nekaj manjši izkoristek. Zato bi najprej poskusil s timerjem, nato po potrebi s histerezo.

Kar se tiče vztrajnosti estriha, pa so že ostali pisali.
Povprečna poraba pri mojem CM peletnem gorilcu je 20kwh na mesec znese 2,6€
#18
To pa res ni veliko. Predstavljal sem si 3x večjo številko.

Ali lahko od oka opišeš cikel? Gorilec se prižge, dela ?ur sledi pavza ?ur.
#19
Vžiga se po potrebi ,vsakih 15 min če je mrzlo.Januarja je bil 32kwh.
1 2
Iskanje po temi