PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in pelete + zalogovnik= kako naj krmilim zadevo?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#61
Vsaj termostatski esbe precej uspešno zapre pretok proti peči, če ne dela črpalka na povratnem vodu med esbejem in pečjo.
Ker se mi ta črpalka po končanem gorenju ustavi, ( s 85 vročo vodo v peči), sem nekajkrat želel s črpalko ogrevalnega kroga ohladiti peč (tako da sem zaprl povezavo v zalogovnik). Nisem bil uspešen. Mogoče bi bil, če bi imel povratek iz radiatorjev več kot 60, kolikor je patrona v esbe. Nikakor pa ni želel zmešati mrzlega povratka radiatorjev in toplega izhoda iz peči, če sem vodo ”rinil” skozi njega(črpalka og.kroga), namesto vlekel(črpalka varovanja povratka).
#62
Citat:Vsaj termostatski esbe precej uspešno zapre pretok proti peči
Sem že nekajkrat povedal, da ne vidim razloga za predgrevanje vstopne vode v kotel, če je zalogovnik. Vstop v peč se nikdar ne ohladi pod 40 C.

Citat:Vsaj termostatski esbe precej uspešno zapre pretok proti peči,
In reklamni efekt ti je iz denarnice pobral ne le esbe ampak tudi črpalko za ogrevanje zalogovnika. Hkrati pa je preprečil najprej ohlajanje kotla, nato pa zalogovnika.
Nimam časa - sem v penziji!
#63
Če dobro pogledaš smo vsi ”zalogovniki” padli na to reklamo, tisti ki hočejo imeti garancijo kotla, celo obvezno.
Pa me sedaj plavša še ena reklama. Esbe za Seltron.
Imam pa najbrž povratek iz zalogovnika večino časa med 30 in 40. Bom prav izmeril popoldne.
Na reklamo sem padel zaradi reklame da so stare plehnate peči pretekle v enem desetletju kar je bilo marsikje res. Sva pa tudi imela debato o omočeni rešetki in hladnem zraku.
#64
Citat:Če dobro pogledaš smo vsi ”zalogovniki” padli na to reklamo, tisti ki hočejo imeti garancijo kotla, celo obvezno.
Pravzaprav ste žrtve lastne želje po 92 % izkoristku peči in s tem povezanim izmenjevalcem brez smolnate obloge.
Da se ta obloga ne tvori, mora biti površina izmenjevalca dovolj topla (sigurno več kot 40 C). Debelina obloge se sama regulira, da je dovolj toplotno izolativna in je njena površina dovolj topla (ob znatno hladnejši vodi), da se ne tvori "smola". Če pa to smolo redno (dnevno?) odstranjuješ, pa si povečal izkoristek peči na račun hladnejših dimnih plinov.

S svojo željo pa si si nakopal zraven dobre peči še kup dodatkov. Ne smeš spraševati o enostavni (poceni) vezavi dvižnega voda.
Nimam časa - sem v penziji!
#65
Hanzi;....Nisem bil uspešen.....
Z mojim bypasom mimo hranilnika naredim to da rečeš "keks"
V trenutni vezavi moram samo paziti da ne zaprem vseh ventilov v zalogovnik, da ga ne odklopim od ekspanzije? :wink:
#66
si bom kar tukaj sposodil temo... zanima me kakšno imate kaj temperaturo vode v zalogovniku zjutraj, ko se čez noč ne kuri pri nas pade temperatura na sredini zalogovnika na 30 do 35 stopinj kar se mi zdi zelo malo peč preneha delati okoli 22. zalogovnik je 1000l in imamo tudi v planu nabaviti še enega. imamo pa ulinjevalno peč 25kw in zjutraj zakurimo in se je voda do sedaj segrela na sredini zalogovnika na 61 stopinj na vrhu je verjetno okoli 70 stopinj, zdi se mi, da je ta temperaturna razlika zelo velika in nevem zakaj se tako hitro ohladi saj voda v zalogovniku preko noči ne kroži po radiatorjih. imamo pa povratek iz radiatorjev čisto spodaj v odvzem pa eno luknjo pod vrhom ali je to vredu? Prosim, če lahko malo pokomentirate te podatke, če so normalni ali je lahko vzrok samo v premajhnem zalogovniku.
#67
Če se ti zalogovnik čez noč ohladi, potem voda zagotovo kroži (ali skozi radiatorje ali skozi peč)
#68
Čez peč dvomim ker ima esbeja tako kot jaz in meni to ne uspeva še ob prižgani radiator črpalki.
Kaj pa pravi monter?
hišo nimaš ravno bogato izolirane. Si prepričan da ponoči ne greješ radiatorjev?
#69
bom čez noč zaprl ventile za radiator pa bom videl kaj se bo zgodilo res je da ni ravno bogato izolirana na žalost so pred 15 leti rekli da je 10cm izolacije že preveč in brezveze. najbolj me moti, da se zalogovnik toliko ohladi kljub temu, da ne laufa pumpa za radiatorje, če bi grel čez noč potem bi razumel to razliko v temp. monter pa še ni povedal nič konkretnega bo še mogel priti kaj naokoli. to je problem saj peč najprej potrebuje nekaj časa, da sploh spravi temp na 50 stopinj, da vsaj začne malo gret in potem poženeš radiatorje premeša vodo v zalogovniku in temp pade še celo pod 30 stopinj to govorim za temp na sredini zalogovnika saj za zgornjo temp. rahlo dvomim, da je točna
#70
Zalogovnik ti pade pod 30? Dobro ga ožemaš. Pri meni je pod 40 neuporaben.
Kot vem nimaš talnega?
Sicer pa zadnjič ob ogledu pečke in ob ogledovanju dimnika. Tebi peč ne ”gori” optimalno. Spodnje komore nimaš lepo sive, dim iz dimnika pa sem tudi že videl ”plav” in ne samo ”bel”(kondenz).
Uplinjevalno peč naštelat brez lambde(zunanje) in(ali) kukala v komoro je pa najbrž misija nemogoče. Potem se ti pa še parametri med samim gorenjem lahko precej spreminjajo.
A pri stari peči je pa zalogovnik držal celo noč?
#71
Voda ti lahko termosifonsko kroži v radiatorje. Malo tipaj cevi. Pri meni je že bilo tako in spet bo spomladi ko bom zadevo predelal.(da lahko ogrevam brez elektrike).
Da se peč segreje na 60C kar računaj ene pol ure. Potem ti pa ne bi smela pasti pod 70, kljub temu da bi pognal radiatorje kjer imaš mrzlo vodo (20C). Večina tiste vode ti bo šla najprej v zalogovnik, vendar kljub temu se mi zdi 30 prenizka T v zalogovniku. Ti toplomerji kažejo prav. Malo jih premenjaj če lahko(ali pa vse hkrati postavi v en lonec malo kuhat pa primerjaj T), sicer pa pridi k meni si sposodit kitajskega digitalčka ki ga boš dal zraven za primerjavo.
#72
toplomer na katerega se najbolj zanašam je od krmiljenja kolektorjev in je sonda nekje na sredini na zalogovniku. bom pa malo preverjal, če mi res ne kroži kje voda termosifonsko prejšnjo noč sem imel zaprte ventile in je padla temp v zalogovniku samo za 5 stopinj očitno res nekje uhaja voda in kroži. bo treba zadevo še malo raziskat.
#73
Citat:Zalogovnik ti pade pod 30? Dobro ga ožemaš. Pri meni je pod 40 neuporaben.
Hanzi jaz ga "ožemam" do 35 stopinj in predno vse skupaj zaustavi je na koncu celo nekaj stopinj pod 35. Sicer sedaj ko so temperature zunaj okoli ničle nekega velikega efekta pri 35°C na radiatorjih ni, razen da se prostor počasneje ohlaja, ampak kadar je pa zunaj 10°C je pa tudi 35°C v radiatorjih dovolj.

Orehek Roman lahko tudi, da ti katera od termosinfonskih zapor ne dihta dobro. Se ujame kaka smet in je ne zapre dobro. Ampak če vse ustaviš bi moral zaznat kak topel radiator/cev.
1 2 3 4 5
Iskanje po temi