#46
Kaj pomeni to za peč, če povečaš moč ventilatorja gorenja, ali je izkoristek kaj boljši.
#47
Za peč to ni nič hudega, saj je ta peč narejena za to da dela na visoki temperaturi.

Izgorevanje se bo izbolšalo, poraba pa kaj bistveno večja ne bo.

Kaj pa to pomeni za gorilec je pa druga stvar oz. v tvojem primeru ne bi vedel. Jaz s tem nimam težav (povečanje moči gorilca), ker je vodno hlajen.

Nažigam pa 20 let staro 5 člensko buderusovo logano (max 30 kw). Izkoristek peči okoli 65 procentov, izkoristek gorilca pa nekje na 95. Temperatura dimnih plinov med 110 in 140 stopinji, loputa dimnika odprta do konca. Temperatura ognja med izgorevanjem (merjeno na gornjih vratcih, torej ko dimni plini že pridejo od zadnje stene nazaj, pred vstopom v izmenjevalec ki gre direkt v dimnik imed 340 in 410 stopinjami (gorilec dela nekje na 20 kilovatih).

Poraba za 20 let staro hišo z povprečno izolacijo in ogrevanjem sanitarne vode 5.500 kg na kurilno sezono (nekje šest mesecev), poleti 300 litrov TČ.
#48
Tudi sam sem ugotovil, da je s povečanjem moči ventilatorja izgorevanje boljše, ne vem pa koliko to vpliva na tem. dimnih plinov. Z dodatno pregrado, mi je uspelo znižati tem. plinov za več kot 50°C, tako da mislim, ko bom pregrado še izpopolnil in naredil prave turbolatorje, zmanjšal tem. še za dodatnih 20°C, tako da bi mi uspelo priti na 160 do 170 °C. Ogrevam dvoetažno hišo, cca 150 m2 i n sanitarno vodo, hiša je stara 35 let z notranjo izolacijo zunanjih zidov.V letošnji kurilni sezoni, kuriti začel v sredini oktobra, do sedaj porabil 1800 kg pelet. Kurim Profilesove pelete, sem pa danes kupil nekaj vreč avstrijskih Schweighoferjevih, ker me zanima, če je kaj razlike v izkoristku in porabi ali je samo v ceni.
#49
No kar probavaj še naprej.

TPD ni tako bistvena (ni nepomebna), upoštevj TUDI MASO DIMNIH PLINOV.

Ta podatek dobiš v tehnični karektaristiki same peči, in se ga praviloma ne spreminja.

Lahko imaš še več nepotrebne svinjarije v peči, ob manjšem izkoristku.

Ogrevalni sitem je celota ne samo TPD.

lp
#50
Zdaj, ko so noči bolj hladne, ali je še primerno, da je za določen čas, peč na OFF, od 24.oo do 4.oo ure. Kakšne so vaše izkušnje, ali se s takim načinom ogrevanja, kaj privarčuje. Moja izkušnja je, da potem ko je peč ugasnjene in ko začne zopet z ogrevanjem, porabi kar velika časa, da se hiša segreje na nastavljeno temperaturo.
#51
Pri meni je narejeno tako, da mi v nočnem režimu med 22.00 in 4.00 uro peč ne greje hiše, sama pa je vseskozi ogreta (ko se ohladi se prižge ter segreje na 65 st - histereza pa je na 55, torej po domače ponoči ko pade tem. peči s 65 na 55 se prižge in segreje. V 6 urah mirovanja se prižge nekje 3 do 4 x po 10 minut. Vse ostalo ogrevanje pa gre preko vremensko vodene regulacije Seltron v določenih režimih.

Če se kaj prišpara, ne bi vedel, tako je nastavljeno že od vsega začetka. Mnenja so pa različna.
#52
Sam imam prav tako kotel vedno na On ,vremensko vodena regolacija Firšt ogreva prostore po dnevni in nočni nastavitvi 21/19, 07h/22h/07h .
#53
Kot uporabnik pelet, za ogrevanje hiše, berem vse na forumu, kar se dogaja s porabo in kurjenjem pelet. Izkušnje in praksa so od formaša do formaša različna, ampak na koncu, ti različna mnenja in izkušnje, dajo določen zaključek in nekaj novega. Vsaka peč zahteva svoje nastavitve, glede na pogoje delovanja. Še kar naprej iščem optimalne nastavitve in ugotavljam, da kvalitete in kakovost pelet ne vpliva veliko na izkoristek peči. Glavni poudarek je na pravilni nastavitvi gorilca in čiščenju peči. Če je peč dobro očiščena, se tudi tem.DMP močno zmanjša. Rad bi videl tisto peč, ki jo določeni formaši, očistijo v nekaj minutah. Jaz rabim celo uro,da jo ornk spucam. Zdaj pa še eno vprašanje, na koliko imate nastavljeno histerezo tipala dimnih plinov in tipala kotlovske vode. Ali se z različnimi nastavitvami, še kaj privarčuje pri porabi pelet. Lepe praznike, želim.
#54
Vsem članom in uporabnikom foruma, srečno in zdravo 2014, naj bo čim manjša poraba energentov za ogrevanje. Ugotavljam, da toplo vreme vpliva tudi na teme, ki se ukvarjajo s nastavitvijo peči, ki jih kurimo na pelete in porabo pelet. Ja, zdaj je poraba zelo majhna in če bi tako ostalo, bi bil prihranek kar opazen, smo pa komaj na polovici zime. Zdaj pa še enkrat postavljam vprašanje,kako imate nastavljeno histerozo tipala dimnih plinov in tipala kotlovske vode. Koliko je najprimernejša razlika, ker sem dobil podatke, ki so si med seboj zelo razlikujejo. Kaj to pomeni za peč in porabo. Lp
#55
Ne razumem kaj mišliš s histerezo tipala dimnih plinov.
#56
Pri peči ETIKS, sta to parametra pod št. 118 in 122, ki jih lahko nastavljaš. Sem našel za ta parametra različne nastavitve od 5 pa do 10. Zanima me kakšna nastavitev je boljša za peč, zaradi vklopa gorilca, ali je boljše, da histereza (temp.razlika) večja ali manjša.
#57
Še zmeraj ne zastopim. Kakšna histereza dimnih plinov?

Kja to pomeni?
#58
Moje laično mnenje je, da histereza pomeni temperaturno razliko med nastavitvijo temp. peči in temperaturo dimnih plinov, z zamikom temperature ki jo nastaviš. Če je peč nastavljena na max temp. 70°C, se po glede na nastavitev histereze dimnih plinov (nastavitev na 7°C) peč vklopila pri 63°C, ko se dimni plini toliko ohladijo. Prosim, to je moje razmišljanje, lahko sem v zmoti, zato bi rad pravi odgovor. Pa še to, kaj to pomeni in v čem se vidi razlika v histerez dimnih plinov in kotlovske vode. Hvalanza odgovore, mogoče je za nekoga to neumno vprašanje, kaj hočeš, človek se uči celo življenje, če mu je to interes.
#59
Histereza pri termostatih; pri naraščajoči temperaturi termostat preklopi kontakt (izklopi vir gretja?) pri nastavljeni vrednosti na tremostatu npr: 60°C običajno se temperatura še nekaj poveča zaradi vztrajnosti in krajevne zamaknitve izvora ogrevanja in tipala termostata ko se potem zadeva ohlaja in temperatura pada se izvor gretja ne vklopi na nastavljeni 60°C ampak nekaj stopinj nižje npr pri 55°C tej razliki rečemo histereza 5°C, Pri klasičnih termometrih s kapilaro ki se uporabljajo pri centralni je običajna od 5do 8° pri elektronskih se pa lahko nastavlja nič pa ne more biti ker regulacije brez napake ni
#60
Zame je histereza razlika med vklopom in izklopom tmp. vode kotla in obratno.

Še zmeraj ne vem kaj je to pri dimnih plinih.
1 2 3 4 5
Iskanje po temi